Hast zwar mehr Reserve, aber das Problem ist, dass die 68er deutlich weniger weit runter modulieren kann. Und das siehst du auch schon direkt bei deiner Shelly-Auswertung: Die kommt nicht unter 400 W Aufnahmeleistung, dann muss sie abschalten und taktet so recht viel. Bei einer 52 hätte es durchaus so aussehen können, dass die durchgelaufen wäre ohne einen Takt.
Ich interpretiere das so, dass alles unter 400 W Aus-Takt ist, also Verdichter aus. Das deckt sich auch mit dem Datenblatt. Cooling Cond D zeigt, dass die nicht unter 3,45 kW Kühlleistung runter kommt, was dann ungefähr 385 W Aufnahmeleistung ausmacht.
Die 5,2 kW würde bis 1,88kW runter kommen bzw. 149 W.
Wenn das wirklich nur Standby ist, ist das viel zu viel. Am Außengerät gibts oft so einen Stromsparstecker, den man ziehen muss, damit der Standby deutlich runter geht.