Ist das die ATXD, bei der definitv auch Kältemittel ausgetreten ist? Dann klingt es schon sehr nach Kältemittelmangel..
Ehrlich gesagt, habe ich mir bei den Radschrauben noch nie groß einen Kopf gemacht. Die Dinger werden mit dem im Kofferraum liegenden Montageschlüssel so fest angezogen, wie ich es mit der Hand eben hinbekomme - das ist zu 99% fest genug, und ich glaube auch nicht zu fest. Klar, es geht hier nicht um ein Glaubensbekenntnis, aber 300Nm kann ich mit einem ca. 30cm langen Steckschlüssel gar nicht drücken. Da müßte ich am Hebelende mit 90kg drücken, mehr als mein Körpergewicht - unmöglich. Mit Glück lande ich bei 100Nm - hat bisher nichts geschadet, trotz Alufelgen.
P.S. Mit wieviel Nm werden Radmuttern denn typischerweise angezogen beim PKW?
Gemini sagt 120Nm - gilt für Alu- und Stahlfelgen bei meinem Skoda Octavia Kombi.
Na, da liege ich doch im guten Bereich ![]()
Vermutlich bei beiden ausgetreten. Vielleicht hat er was nachgefüllt.
Bei 80% kommt 32 grad raus. Full power über 40 grad. Die atxd35 macht bei 40% allerdings 32 grad.
Die Auswurftemperatur hängt von einigen Parametern ab:
- Lüfterstufe, die real auch dreht (eingestellt und real ist mitunter ein Unterschied)
- Außentemperatur
- Innentemperatur
- Leistungsaufnahme
Vieleicht ist econo ein guter Bezugspunkt zum vergleichen. Temperatur hochstellen. Denke der liegt nahe bei der jeweiligen Nennleistung. Lüfterstufe automatisch.
Dürfte der bessere Vergleichswert als irgendwelche eher niedrige % sein.
Ansonsten mal überschlägig nachrechnen.
Fördervolumen lt. Lüfterstufe delta T Ansaugung zu Auswurf für beide Anlagen.
Kältemittelmangel sollte am Außengerät bei max. Leistung sichtbar sein, Vereisung?
Die atxd25 liefert bei 7 grad Außentemperatur im Economodus bei Lüfterstufe 3 eine Temperaturanhebung von 10 grad und verbraucht ca 400w (laut Herstellerapp). Das würde nach meinen Berechnungen einen cop von ca 4 entsprechen.
Die atxd35 schafft 15 grad Temperaturanhebung, nimmt sich dabei 600watt, was auch in etwa einen cop von 4 entspricht.
Vereist ist nichts, könnte mir aber vorstellen, dass er zu viel Kältemittel eingeführt hat( nach Bauchgefühl hat er es gemacht).
Passen die COPs? Hätte erwartet, dass da mehr bei rum kommt, wenn man die milden Außentemperaturen betrachtet.
So misst man den COP nicht. Man muss die Lufttemperatur am Einlass und am Auslass messen und die genauen Durchflussmengen kennen.
Hab ich gemacht. Nur nicht alle Zahlen hier eingefügt. Die Anlagen heben von 22 grad auf 32 bzw 24 auf 39 grad.
Da fehlt aber das Wichtigste: Der Durchsatz ![]()
Eine undefinierte Menge Luft um eine definierte Temperatur zu erwärmen sagt nix aus.
Ein Feuerzeug macht die Luft unglaublich heiß - aber halt nicht sehr viel, zum heizen somit ungeeignet ![]()
Das ist mir auch klar. Wie gesagt, ich habe nixjt alle Werte aufgeführt.
Das sind bei Stufe 3 550 bzw ca 580m3/h. (Korrigiert)
Die 35er wird mit cop 4 angegeben.
Für die 25er allerdings 4,6 bei 2800 W Heizleistung.
Ob es noch beser wird bei höherer Lüfterstufe? Eher nicht.
Näher als an 10% Fehlmessung wird man vermutlich eh nicht kommen.
Ok also normal. Ich hatte hier nur irgendwo gelesen, dass einige Leute von deutlich höheren COP-Werten berichten.Kann aber auch daran liegen, dass die bei weniger als 400w liefen
Meine alte tcl 18kbtu schafft ungefähr den gleichen cop. Hatte mir ein wenig mehr erhofft.. Ich baue später ein shelly ein, damit ich die Wattzahl besser bestimmen. Die TCl Cop- Berechnung basiert auf Verbrauchswerte eines Shelly. Bei den Atxd-Geräten, habe ich den Verbrauch der Herstellerapp genommen.
Ich befürchte ja, für eine halbwegs genaue Bestimmung reicht das nicht aus.
Wie misst du denn was im Detail im Moment?
Allein die Temperaturmessung ob Delta 10 oder 11 Grad wären ja schon 10% Fehler. Der Luft Durchsatz ist auch eher ein Laborwert. Aber für Vergleiche solls reichen. AC Leistunsmessung ähnelt auch oft einer Hausnummer.
Interessant wäre ob der cop der 35er bei weniger Leistung ansteigt.
Auch dran denken, dass die eingestellte Lüfterstufe nicht immer eingehalten wird. Da müsste man nachmessen.
Bei 30-35 Grad Auswurftemperatur solltest du eher auf über 5 kommen bei 7 Grad außen.
Ja, ist alles über den Daumen gerechnet. Die Wattangaben erfasse ich später mit einem Shelly bestimmt besser. Den Luftdurchsatz habe ich auch nixjt bestimmt, sondern recheriert.
Habe gerade den cop für meine auf die Art kontrolliert. (> 8)
Ist noch mit aufheizen beschäftigt da ich sie tagelang auf 15 Grad wegen Abwesenheit gehalten habe.
Raum ca.40m² 3m hoch.
Außen 8 Grad
Eco 650 W aktuell,
Lüfter auf max. etwa 800m³/h, immer sauberes Filter.
aufheizen ca. 1,4 Grad pro Stunde wegen der Eco Bremse.
Ausblasen 45 Grad (Heißgas 51 Grad)
Ansaugen ca. 22 Grad u. vom Nebenraum 17 Grad zugemischt, Mittel ca. 20° ?
Rt gerade erst bei 20 Grad.
Temperaturmessung ist eher schwierig, Misch Delta etwa 25°
Aktueller Cop bei At 8° ganz klar über 8 (ev. bis10) Ungenauigkeiten!
Bin ganz zufrieden mit der 10 Jahre alten Ururu Heizung. Der Ausbau bekommt wohl wieder eine.
I
Ok krass. Wieviel kw hat die denn? Meine schafft leider mit ca 600w nur15K delta. Und das bei mittlerer Lüfterstufe (550m3/h).
Minimal 0,6 typisch 5 max. 9 kW.
Bin jetzt allerdings verunsichert ob die 800 m³/h für den normalen Lüfterbetrieb hoch stimmen. Maximum war es. high power geht höher rauf.
Die Fb hat 6 Stufen ohne hp. Datenblatt zeigt nur 4 Stufen.