Warum drei? Zwei würde ich sagen...1.Victron EM24
2.Victron Multiplus II
3.Victron Smart Solar Laderegler zum Laden der Batterie
Warum drei? Zwei würde ich sagen...1.Victron EM24
Ach so ja stimmt. Wobei man den Em24 auch weglassen kann wenn man einen shm2.0 hat und das mit einem Raspberry und Venus OS koppelt. Soll wohl auch klappen.Warum drei? Zwei würde ich sagen...1.EM24
2.Multiplus II
3.Smart Solar Laderegler zum Laden der Batterie
Das EM ist noch das günstige bei Victron, da würde ich nicht das Basteln anfangen. Wenn man gerade keinen Raspberry hat, ist der auch sehr teuer geworden ![]()
EASun hat seine Preise derzeit auch sehr gut angezogen. Den 5.6 gab es vor 3-4 Wochen noch für 790€ mit 50€ Gutschein. Ich glaube zur zeit liegt der über 1000€
Hallo,
ich komme nicht so ganz mit. :?:
Ich habe vor 15,4KWP PV mit 7KWH 48V Akku so anzuschließen, dass überschüssiger Strom ins Netz abgegeben wird.
Der Akku soll nur über PV geladen werden.

@Finne5 Für das Geld von 3 solchen kannst du dir gleich einen MPI 10 oder 15k zulegen. Der hat dann auch Zulassung, Kompensations-Modus usw.
Anscheinend wird nur der Akku zur Versorgung genutzt wenn kein Strom aus dem Netz verfügbar ist. Aber eigentlich sollte der Akku doch auch genutzt werden wenn Netz verfügbarHI
aber PV nicht verfügbar, also der Versorgung aus dem öffentlichen Netz vorgezogen werden? Kann mir das einer aufdröseln? :-)
@Finne5 Für das Geld von 3 solchen kannst du dir gleich einen MPI 10 oder 15k zulegen. Der hat dann auch Zulassung, Kompensations-Modus usw.Ja, ein einzelnes Gerät und dann auch noch mit Zulassung wäre mir natürlich am liebsten. Den MPI 15KW oder MPI 12KW finde ich nirgends zu kaufen.
Ah ok, wenn soviel einstellbar ist, sind die Bilder nur etwas unglücklich. :clap:Anscheinend wird nur der Akku zur Versorgung genutzt wenn kein Strom aus dem Netz verfügbar ist. Aber eigentlich sollte der Akku doch auch genutzt werden wenn Netz verfügbarHI
aber PV nicht verfügbar, also der Versorgung aus dem öffentlichen Netz vorgezogen werden? Kann mir das einer aufdröseln? :-)
Der Akku wird benutzt/kann benutzt werden, wenn:
1. kein Netz vorhanden ist
2. die PV Leistung nicht ausreicht. Dann anteilig Akku/PV
3. du die Stromentnahme aus dem AKKU dem des Netzes bevorzugen möchtest und dies so eingestellt hast.
Hinweis: von EASUN gibt es auch ein zugelassenes 3 phasiges Gerät (IGrid TT 10KW), ähnlich dem MPI 10K z.b.
Gibt es zu dazu eine Dokumentation?Es gibt eine Bedienungsanleitung in englischer Sprache. Die findet man mWn auch auf der Seite des Herstellers zum DL. Auf jeden Fall aber im Netz zu finden.
Gibt es zu dazu eine Dokumentation? Ich habe nur ein sehr sehr mageres Datenblatt zu dem iGrid SV II gefunden.Hallo Finne5 !
54270=8876-IGrid-TT-10KW-User-manual-deutsch_compressed.pdf|attachment (2.96 MB)