Diskussion Netzzustände

Jeder Erzeuger (hier: Heimspeicher) erhöht die Netzspannung, andernfalls käme kein Energiefluß zustande :wink:

In dem an jedem Anschlußpunkt gemessen wird - ist aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen ! Simulationstechnisch macht das der Netzbetreiber, bei der Voranfrage für eine neue PV Anlage, aber auch nur wenn's erforderlich (eng) wird, andernfalls reicht eine Abschätzung.

Und natürlich macht der Meßpunkt Sinn, denn diese Anschlüsse am Strangende sind schon spannend.

Antwort vom Netzbetreiber, die Anpassung erfolgt nicht durch den Ortsnetztrafo, sondern kommt schon so vom Mittelspannungsnetz.

5 „Gefällt mir“

Gerade gesehen: Die Lösung mit den "Kuchenstücken"

gefällt mir gut :+1:

1 „Gefällt mir“

Eben über diese Seite gestolpert mit einer wie ich finde sehr interessanten Darstellung der zahllosen Netzbetreiber:

Gilt das Ganze nicht für die Netzbetreiber, die das behaupten? Müssen die nicht beweisen, was Sache ist? Anhand ihrer Daten? Dass lokale Engpässe vorhanden sind ist klar, aber das müssen die doch genauso belegen. Und dann könnte man die Daten der Netzbetreiber zusammenlegen. Es kommt nur nichts konkretes oder hast du da mehr Fakten?

Wir müssen auch bedenken, dass die Spannungshöhen am Hausanschlusskasten, bei Solarer Einspeisung, von der Netz-Impedanz zum Strassentrafo Abhängig ist.

Ich habe 2 Shelly hier integriert die in völlig unterschiedlichen Netzumgebungen arbeiten:

Der eine Sitz an einem 160A Hausanschluss mit etwa 100m zum Trafo.

Der andere Sitz an einem 35A Hausanschluss und ich habe keine Idee wo sich da der Trafo befindet.

Dann ist es auch noch ein Unterschied, ob man einen Einphasen-Wechselrichter hat, der ja dann nur diese Phase anhebt und die beiden anderen „Normal“ bleiben oder einen symmetrisch über drei Phasen einspeisenden Wechselrichter hat.

Komplexer wird das Ganze in folgender Konfiguration:

Wechselrichter Sitz auf Phase X, Akku auf Phase Y und das ganze als Nulleinspeisung. Dann nämlich powert der Wechselrichter mit x kW auf dessen Phase ins Netz und auf der anderen Phase zieht der Akku die gleichen x kW Zurück in den Speicher, um die Nulleinspeisung zu realisieren. Das könnte zu Fehlinterpretation bei der Auswertung der Spannungshöhe führen.

1 „Gefällt mir“

ja und? Das muss das netz können. Grad gestern im fb diskutiert, ein weiches TT-Netz kann da schnell an Grenzen kommen

Es geht darum wo lokal/regional die Spannung am oberen Ende angelangt ist, weil dann dort keine PV Einspeisung mehr möglich ist. Egal wie verzweigt das Netz ist, die Spannung ist an den dezentralen Einspeisepunkten (und an den Netzenden mit den geringsten Querschnitten/Kurzschlussleistungen) immer am höchsten, dort regeln die Wechselrichter dann auch automatisch ab. Leitungsschutz ist unabhängig davon realisiert.

Ich würde sagen, dass die Messung irgendwo im Haus, nach SLS einer Vorsicherung und diversen Metern Kabel, HLAK und RCD komplett nicht nutzbar ist. Auch vom Hausanschluss zum Trafo, wer kennt da die Querschnitte der Kabel? Wurde eine Muffe gesetzt? Wie fett ist die Sicherung im Trafo für den Abgang ? Je höher der Leitungswiderstand, desto stärker der Einbruch bei Belastung und auch die Erhöhung bei Einspeisung. Kann ja sein, dass bei dir am gleichen Strang paar Häuser hängen wo gerade drei Autos mit 33kWgeladen werden. Normale Verbrauch noch dazu und Bums sind 100kW auf einem 4x70mm2 Alukabel. In dem Moment ist nun Spannungsfall auf der Leitung. Dem Trafo aber, der locker 1000kW kann, juckt dies aber gar nicht. Das Kabel in der Erde wird bisschen warm und alles ist noch im Grünen Bereich. Auch diese Freiflächenanlagen weiter oben, die sind niemals an einem 400V Netz angeschlossen, sondern haben immer einen eigenen Trafo direkt am 20kV Netz.

Ich wohne ländlich geprägt bei Hannover, hier bei mir in der Stadt war es noch nie soweit, dass der PV Strom das Ortsnetz verlassen hat. Avacon hat hier einen Energiemonitor, wo man sehen kann in 15min Rastern wie viel PV eingespeist wird. Der Strom wird das ganze Jahr über sofort lokal genutzt.

Wenn man was aussagen will, müsste man die 20kV Seite messen. Erst da kann Überlastung sein, aber auch da wissen die Netzbetreiber oft nicht wie stark das jeweilige Kabel belastet ist. Es gibt jetzt neue Sensoren, die die Temperatur live messen und melden. So kann dann eine Überlastung erkannt werden und erst abgeregelt werden, wenn nötig.

Das sehe ich nicht ganz so.

Für den Endverbraucheranschluss gibt es Vorgaben in welcher Range sich die Spannung zu bewegen hat. Irgendwann hat sich jemand mal aus gutem Grund diese Range einfallen lassen. Wird sie verletzt muss entsprechend drauf reagiert werden. Und damit ist der Messpunkt direkt zu Hause in Zählernähe bestens geeignet.

Denn schließlich würden ja meine WR abschalten wenn Unetz >= 253V. Ob das den ONT oder sonst irgendeinen Trafo juckt oder nicht wäre mir an der Stelle ziemlich egal, lokal habe ich eine Überspannung die ungewünschte Effekte auslöst (z.B. Abschalten von WR) und die gilt es zu vermeiden.

Die genannten Energiemonitore, falls sich jemand dafür interessiert:

2 „Gefällt mir“

Zugesichert werden dir vom VNB 230V +/- 10% sind dann 253V. Solltest du tatsächlich 253.5V oder 259V Haben, dann haftet der VNB auch entsprechend für Schäden an deinen Geräten.

Du hast von Avacon die ganzen Regionen angehängt, ist auch schön, aber meinte ich nicht. Es gibt das runter bis auf einzelne Städte. Weil in der Region Hildesheim weht heute kräftig Wind und die Windräder stehen draußen in der Landschaft und sind an 20kV Minimum angeschlossen. Ist jetzt für den Hausanschluss komplett nicht so relevant. Hier mal Sarstedt EnergieMonitor

Und wenn man sich mal einen großen Zeitraum ansieht, dann sieht man, dass der PV Strom welcher auf der 400V Seite kommt nie auch nur ansatzweise reicht um lokal den Bedarf zu decken.

Die Sachlage mag in Bayern deutlich anders aussehen, wenn es um PV im Ortsnetz geht oder mit einer Freileitung zu einer kleinen Siedlung ein paar Kilometer.

Wäre es also nicht viel besser diese Energiemonitore zu nehmen und dort nachsehen, wo zu viel Leistung war?

Für die Netzqualität gibt die die EN 50160 und mit der (von den Energiekonzernen selbst geschrieben) halten die Jungs sich alle Ansprüche vom Leib.

Die Netzspannung kann auch gerne mal höher als 253 V werden. Ist mittlerweile auch nicht schlimm, da die allermeisten Geräte deutlich spannungsrobuster geworden sind. Und für alle anderen muß der Eigner halt in eine USV investieren.

Für die Höhe der Niederspannungsnetzspannung gilt was @windfritz geschrieben hat und das ist hier von Interesse.

Die Transparenz seitens der Netzbetreiber geht gegen Null, im Gegenteil, bei der Diskussion zum §14a, EnWG haben sie sich Transparenzpflichten weitesgehend entzogen, bzw. spielen auf Zeit.

Genau deshalb ist dieses Projekt so wichtig, es zeigt die Daten (Netzspannung in der Niederspannung - 0,4 kV) unabhängig vom Netzbetreibermonopol auf.

4 „Gefällt mir“

Ich verstehe ja das Problem, Avacon hatte schon 2024 2400 regelbare Trafos im Einsatz: Avacon erhält 10.000sten Laststufenschalter für regelbare Ortsnetztransformatoren: Reinhausen
So ein Trafo hat dann 640KVA Leistung und Avacon hängt an so einen Trafo niemals mehr Erzeugerleistung, als der Trafo auch ins das 20kV Netz transformieren kann. Wie eingangs schon geschrieben, wird die PV Leistung sofort vor Ort im 400 Volt Netz verteilt, ohne den Trafo zu nutzen oder nur in kleinen Teilen.
Warum ist nun aber die Spannung zu hoch? Weil jeder kleine und große Wechselrichter die Spannung ein wenig anhebt, summiert sich dies. Eine hohe Spannung deutet also mehr auf viele WR hin, als auf eine Überlastung des Trafos.
Die regelbaren Trafos werden jetzt von z.B Avacon aktiv genutzt die Spannung vorher runterzuregeln. Damit hat man dann am Ende eines Stranges die höchste Spannung. Ich wette dass dies hier auch genauso abgebildet wird. Die hohen Werte liegen oft am Ende einer kleinen Straße und der Messpunkt hat viel PV. Jetzt wird es kompliziert, bis jetzt haben wir ja immer nur auf Ohmschen Widerstand geschaut. Immer wenn sich die Spannung deer 250V nähert, sollte der Wechselrichter Blindleistung bereitstellen. Q(Uj sollte dann 10% Blindleistung und 90% Wirkleistung sein. Kann sein dass da dann alte WR sind, oder eine Regelung in der Software nicht richtig aktiviert wurde.
Korrekt aber auch an dieser Stelle ist das Netz überlastet und der VNB auch zuständig. Es ist nicht zuviel Leistung im Kabel, da würde auch die Sicherung im Trafo kommen, sondern nur zu viele WR.

Jedenfalls sinds noch viel zu wenig Messpunkte: Grosser Teil von S-H mit fetten Störungen und man sieht nur paar Auswirkungen in benachbarten Netzen

https://www.sh-netz.com/de/energie-service/informationen/versorgungsunterbrechungen.html

Meiner Meinung nach: Wenn die Netzspannung innerhalb des Toleranzbereichs bleibt, weiẞ man aber immer noch nicht, welcher Aufwand seitens des Netzbetreibers bzw. der Stromkonzerne dahinter steckt, dies zu gewährleisten. Die könnten die Netzspannung auch aus dem Ruder laufen lassen, ohne einzugreifen, nur um zu beweisen, dass die Netze wegen der elenden PV überlastet sind.

Richtig, die Stabilisierung der Netzspannung ist eine Aufgabe der Netzbetreiber. Mittlerweile gibt es Hinweise, wie die Schaltvorgänge in der Mittelspannung auf der Karte zur ortsnetz-auslastung.de welche die Arbeit zur Netzstabilisierung darstellt.
Ziel ist rauszufinden, ob genug getan wird.

1 „Gefällt mir“