Hallo….genauso war auch mal Plan.Ich schalte lieber selber um. In der Deye Anleitung steht, das ein RCD Fi mit 300mA eingebaut werden soll.Warum ist das so? Ich habe doch einen Fi schon im Haus?
Vielen Dank, Hardy
Hallo….genauso war auch mal Plan.Ich schalte lieber selber um. In der Deye Anleitung steht, das ein RCD Fi mit 300mA eingebaut werden soll.Warum ist das so? Ich habe doch einen Fi schon im Haus?
Vielen Dank, Hardy
Das steht “kann” nicht soll, und weiter: mindestens 300 mA “da der Wechselrichter sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert”
bei einem geringerem Wert kann er “grundlos” auslösen
Fest am Stromnetz angeschlossene Geräte dürfen ohne FI betrieben werden.
Ein 300mA bietet keinen Personenschutz bei Aussenleiterkontakt.
Weglassen ist damit eine gute Option.
Okay…verstanden.Noch ne Frage zum Schutzschalter zwischen WR und Netz.Welchen würdest du empfehlen? Ich habe den 10KW Deye. Vielen Dank, Hardy