Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?
Vielleicht lohnt es sich ja die mpp Probleme mal mit dem Service zu besprechen?Hab den Support dazu schon angeschrieben, ich erhoffe mir aber nicht wirklich was davon.
Ich bin im großen und ganzen zufrieden, hab aber sonst nur Erfahrungen mit meinem alten growatt WR.
Grüße
Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.Spätestens als Insel wäre der beste Zustand dass er schrittweise die volt hoch schraubt in der Hoffnung dass er seine Power los wird und sich irgendwann abschaltet.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?
Sonst fliegt dir einer um die Ohren.
In dem Fall würde ich ihn ans Grid hängen, hat aber den Nachteil dass er halt ohne Grid nicht arbeiten wird.
Hallo zusammen,
bin vor kurzem auf die Deye Aufmerksam geworden und schwanke nun zwischen Deye und Victron... hoffe ihr könnt mir etwas helfen
wie kann ich beim 12k im datenblatt bei den MPPT Trackern den Wert von 2/2 1 deuten? Kann ich da (Ich habe Ost+West Seite) An MPPT1 einen String auf Ost und einen West hängen und dann an den 2. Eingang noch einen weiteren String? Also 3 Strings? Oder heißt es einfach nur, dass ich 2 Strings parallel anschließen kann am 1. Eingang? (Dann natürlich gleiche Module und String länge ).
Im Datenblatt steht beim 12k, Ausgangsnennstrom 18,2A -> Ist das die Menge welche er maximal "erzeugen" kann?
Unter Max. Wechselstrom stehen 27,3A -> Ist das die Menge welche er dauerhaft leisten kann? Oder wie darf ich das verstehen?
Dann kommt noch der Wert "max. kontinuierlicher WEchselstrompassthrough -> Er kann also maximal 45A am Load Ausgang leisten? Sind da die 27,3A von oben mit drin? Oder kommen die noch drauf?
Ist die Anlage Schwarzstartfähig? Sprich, der Akku ist voll, alles läuft und die Geräte am Ausgang werden versorgt.... Was ist wen der Akku leer ist? Bei den Victron Komponenten laden die MPPT Regler ja den Akku weiter, auch ohne Netz und bei leerem Akku. Kann das der Deye auch oder bräuchte ich dafür einen extra MPPT Laderegler der den Akku wieder auf ein gewisses Spannungsniveau bringt, damit sich der Deye wieder einschaltet? Laut Datenblatt hat er ja eine DC Ladeleistung von theoretischen 240A.
Hast du einen Schaltplan von dem Schrank mit den Trennschaltern?Ich habe mein Haus komplett auf Load gelegt aber die Installation so realisiert, dass ich mit 2 1-0-2 Schaltern sowohl Netz vom WR als auch HAUS vom WR schalten kann -> dann geht netzt direkt aufs Haus um Wartungsarbeiten am WR vornehmen zu können oder bei einem defekten WR nicht rumklemmen zu müssen.Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.
Auf dem Bild ganz oben sind die 2 1-0-2 Schalter zu sehen.
unten links kommt grid an geht auf smartmeter dann direkt auf grid wr und wallbox (bei 0 to load wird die wallbox nicht über die batterie versorgt bei 0 to grid schon).
Lg
Walter
Das müsste beim Anschluss am GEN-Port doch auch passieren, wenn das Netz ausfällt.Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.Spätestens als Insel wäre der beste Zustand dass er schrittweise die volt hoch schraubt in der Hoffnung dass er seine Power los wird und sich irgendwann abschaltet.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?
Sonst fliegt dir einer um die Ohren.
In dem Fall würde ich ihn ans Grid hängen, hat aber den Nachteil dass er halt ohne Grid nicht arbeiten wird.
Du kannst ihn so konfigurieren dass der MI am Gen Port weiter läuft.Das müsste beim Anschluss am GEN-Port doch auch passieren, wenn das Netz ausfällt.Ich habe eine Frage zur Einbindung einer Bestehenden PV-Anlage in den LOAD Kreis.Spätestens als Insel wäre der beste Zustand dass er schrittweise die volt hoch schraubt in der Hoffnung dass er seine Power los wird und sich irgendwann abschaltet.
Seit 2 Tagen ist bei uns ein Deye Hyrid 12KW im Einsatz. Der Akku ist leider noch nicht da.
Die bestehende PV-Anlage mit 4,8KwP hängt aktuell am GEN Anschluss mit der Einstellung Mikrowechselrichter.
Das Haus hängt am LOAD Anschluss.
Leider trennt der Deye in der Nacht die Verbindung zum GEN Anschluss, an dem aber auch eine Achssteuerung für die Positionierung hängt.
Wie verhält sich der Deye wenn ich die bestehende PV-Anlage mit zum Haus an den LOAD Kreis hänge, und die erzeugte Leistung höher ist als der Hausverbrauch?
Sonst fliegt dir einer um die Ohren.
In dem Fall würde ich ihn ans Grid hängen, hat aber den Nachteil dass er halt ohne Grid nicht arbeiten wird.
Leider noch nicht. Musst du mal aufmalen dann wird es eigentlich klarHast du einen Schaltplan von dem Schrank mit den Trennschaltern?Ich habe mein Haus komplett auf Load gelegt aber die Installation so realisiert, dass ich mit 2 1-0-2 Schaltern sowohl Netz vom WR als auch HAUS vom WR schalten kann -> dann geht netzt direkt aufs Haus um Wartungsarbeiten am WR vornehmen zu können oder bei einem defekten WR nicht rumklemmen zu müssen.
Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.
Auf dem Bild ganz oben sind die 2 1-0-2 Schalter zu sehen.
unten links kommt grid an geht auf smartmeter dann direkt auf grid wr und wallbox (bei 0 to load wird die wallbox nicht über die batterie versorgt bei 0 to grid schon).
Lg
Walter
Was ist jetzt nun die Empfehlung zum Anschluss von einem (bestehenden 2,8kWp) WR an Deye?
GEN oder GRID?
Beim GRID und Blackout wird 2,8kWp abgeschaltet, ist klar.
Beim GEN, soll doch der Deye den 2,8kWp WR über die Netzfrequenz regulieren damit es zu keinem Überlast kommt, oder?
Was hat es mit der Batteriespannung in den Einstellungen auf sich? Greift diese nur im Inselbetrieb/Blackoutfall oder auch bei Netzbetrieb? Bei Netzbetrieb + GEN erwarte ich, dass der Überschuss bei voller Batterie ins geht.
Was ist jetzt nun die Empfehlung zum Anschluss von einem (bestehenden 2,8kWp) WR an Deye?Das ist auch mein Problem.
GEN oder GRID?
Beim GRID und Blackout wird 2,8kWp abgeschaltet, ist klar.
Beim GEN, soll doch der Deye den 2,8kWp WR über die Netzfrequenz regulieren damit es zu keinem Überlast kommt, oder?
Was hat es mit der Batteriespannung in den Einstellungen auf sich? Greift diese nur im Inselbetrieb/Blackoutfall oder auch bei Netzbetrieb? Bei Netzbetrieb + GEN erwarte ich, dass der Überschuss bei voller Batterie ins geht.
wenn der zusätzliche WR an GEN hängt, wird er in der Nacht abgeschaltet, im Blackoutfall läuft er aber weiter und kann LOAD bedienen und die Batterie laden.
Hängt er an GRID, bleibt er auch in der Nacht am Netz. Zum laden der Batterie oder zur Versorgung von LOAD muss "laden über GRID" und "Null-Export an CT" zusammenspielen. Wenn das Netz ausfällt, ist er aber auch aus.
Was ist aber wenn der WR mit an LOAD hängt, und die Produktion größer ist als der Verbrauch im LOAD-Strang. Leitet der DEYE die überschüssige Energie einfach auf GRID durch?
Was passiert, wenn in dem Moment GRID ausfällt? Müssen dann die bestehenden WR so angepasst werden, dass sie ihre Leistung reduzieren um Spannung und Frequenz auf LOAD nicht hochzutreiben?
Wenn eine Batterie am DEYE angeschlossen ist, würde diese die Überschüssige Leistung aufnehmen?
Hallo zusammen,Die gleichen Fragen beschäftigen mich auch derzeit.
bin vor kurzem auf die Deye Aufmerksam geworden und schwanke nun zwischen Deye und Victron... hoffe ihr könnt mir etwas helfen :)
wie kann ich beim 12k im datenblatt bei den MPPT Trackern den Wert von 2/2 1 deuten? Kann ich da (Ich habe Ost+West Seite) An MPPT1 einen String auf Ost und einen West hängen und dann an den 2. Eingang noch einen weiteren String? Also 3 Strings? Oder heißt es einfach nur, dass ich 2 Strings parallel anschließen kann am 1. Eingang? (Dann natürlich gleiche Module und String länge ).
Im Datenblatt steht beim 12k, Ausgangsnennstrom 18,2A -> Ist das die Menge welche er maximal "erzeugen" kann?
Unter Max. Wechselstrom stehen 27,3A -> Ist das die Menge welche er dauerhaft leisten kann? Oder wie darf ich das verstehen?
Dann kommt noch der Wert "max. kontinuierlicher WEchselstrompassthrough -> Er kann also maximal 45A am Load Ausgang leisten? Sind da die 27,3A von oben mit drin? Oder kommen die noch drauf?
Ist die Anlage Schwarzstartfähig? Sprich, der Akku ist voll, alles läuft und die Geräte am Ausgang werden versorgt.... Was ist wen der Akku leer ist? Bei den Victron Komponenten laden die MPPT Regler ja den Akku weiter, auch ohne Netz und bei leerem Akku. Kann das der Deye auch oder bräuchte ich dafür einen extra MPPT Laderegler der den Akku wieder auf ein gewisses Spannungsniveau bringt, damit sich der Deye wieder einschaltet? Laut Datenblatt hat er ja eine DC Ladeleistung von theoretischen 240A.
Konntest du schon was in Erfahrung bringen?
Solange keine Insel kann der Deye den Überschuss an grid geben, lässt sich auch deaktivieren. Das ist die zusätzliche checkbox in den Einstellungen wo auch die BatV bzw. Prozent angegeben werden.Was ist jetzt nun die Empfehlung zum Anschluss von einem (bestehenden 2,8kWp) WR an Deye?Das ist auch mein Problem.
GEN oder GRID?
Beim GRID und Blackout wird 2,8kWp abgeschaltet, ist klar.
Beim GEN, soll doch der Deye den 2,8kWp WR über die Netzfrequenz regulieren damit es zu keinem Überlast kommt, oder?
Was hat es mit der Batteriespannung in den Einstellungen auf sich? Greift diese nur im Inselbetrieb/Blackoutfall oder auch bei Netzbetrieb? Bei Netzbetrieb + GEN erwarte ich, dass der Überschuss bei voller Batterie ins geht.
wenn der zusätzliche WR an GEN hängt, wird er in der Nacht abgeschaltet, im Blackoutfall läuft er aber weiter und kann LOAD bedienen und die Batterie laden.
Hängt er an GRID, bleibt er auch in der Nacht am Netz. Zum laden der Batterie oder zur Versorgung von LOAD muss "laden über GRID" und "Null-Export an CT" zusammenspielen. Wenn das Netz ausfällt, ist er aber auch aus.
Was ist aber wenn der WR mit an LOAD hängt, und die Produktion größer ist als der Verbrauch im LOAD-Strang. Leitet der DEYE die überschüssige Energie einfach auf GRID durch?
Was passiert, wenn in dem Moment GRID ausfällt? Müssen dann die bestehenden WR so angepasst werden, dass sie ihre Leistung reduzieren um Spannung und Frequenz auf LOAD nicht hochzutreiben?
Wenn eine Batterie am DEYE angeschlossen ist, würde diese die Überschüssige Leistung aufnehmen?
Im Insel Betrieb lässt sich über die beiden batv Einstellungen regeln wann der MI zugeschaltet bzw. abgeworfen wird, weil die Batterie ja als verbraucher zählt.
Sprich wenn der Speicher im Insel Betrieb voll ist wird auch der MI abgeschaltet. Wenn die Batterie Strom aufnehmen kann wird er zugeschaltet.
Ganz einfach.
Der MI kann in der Regel nicht seine Leistung runter regeln.
Solange keine Insel kann der Deye den Überschuss an grid geben, lässt sich auch deaktivieren. Das ist die zusätzliche checkbox in den Einstellungen wo auch die BatV bzw. Prozent angegeben werden.
Im Insel Betrieb lässt sich über die beiden batv Einstellungen regeln wann der MI zugeschaltet bzw. abgeworfen wird, weil die Batterie ja als verbraucher zählt.
Sprich wenn der Speicher im Insel Betrieb voll ist wird auch der MI abgeschaltet. Wenn die Batterie Strom aufnehmen kann wird er zugeschaltet.
Ganz einfach.
Der MI kann in der Regel nicht seine Leistung runter regeln.
Also kommt der DEYE auch mit einem Überschuss, der am LOAD Anschluss liegt klar, wenn GRID vorhanden ist.
Ja genau dafür wurde ja das Konzept MI am Gen Port entwickelt
ich bin etwas weiter gekommen ja. Ich fasse das die Tage mal alles zusammen und schreib es hier rein was ich so rausgefunden habe. Aufjedenfall genug das ich die Victronplanung über den Haufen werfe und das ganze jetzt noch mal mit 2x 12k Deye Richtern plane :DHallo zusammen,Die gleichen Fragen beschäftigen mich auch derzeit.
bin vor kurzem auf die Deye Aufmerksam geworden und schwanke nun zwischen Deye und Victron... hoffe ihr könnt mir etwas helfen :)
wie kann ich beim 12k im datenblatt bei den MPPT Trackern den Wert von 2/2 1 deuten? Kann ich da (Ich habe Ost+West Seite) An MPPT1 einen String auf Ost und einen West hängen und dann an den 2. Eingang noch einen weiteren String? Also 3 Strings? Oder heißt es einfach nur, dass ich 2 Strings parallel anschließen kann am 1. Eingang? (Dann natürlich gleiche Module und String länge ).
Im Datenblatt steht beim 12k, Ausgangsnennstrom 18,2A -> Ist das die Menge welche er maximal "erzeugen" kann?
Unter Max. Wechselstrom stehen 27,3A -> Ist das die Menge welche er dauerhaft leisten kann? Oder wie darf ich das verstehen?
Dann kommt noch der Wert "max. kontinuierlicher WEchselstrompassthrough -> Er kann also maximal 45A am Load Ausgang leisten? Sind da die 27,3A von oben mit drin? Oder kommen die noch drauf?
Ist die Anlage Schwarzstartfähig? Sprich, der Akku ist voll, alles läuft und die Geräte am Ausgang werden versorgt.... Was ist wen der Akku leer ist? Bei den Victron Komponenten laden die MPPT Regler ja den Akku weiter, auch ohne Netz und bei leerem Akku. Kann das der Deye auch oder bräuchte ich dafür einen extra MPPT Laderegler der den Akku wieder auf ein gewisses Spannungsniveau bringt, damit sich der Deye wieder einschaltet? Laut Datenblatt hat er ja eine DC Ladeleistung von theoretischen 240A.
Konntest du schon was in Erfahrung bringen?
wenn der zusätzliche WR an GEN hängt, wird er in der Nacht abgeschaltetAber in der Nacht scheint die Sonne nicht, da schläft MI eh?!
ich verstehe dein Problem mit der Nacht nicht wirklich.
Der MI kann in der Regel nicht seine Leistung runter regeln.Da würde ich gerne drüber streiten.
VDE-AR-N-4105
"Im Zuge der Einführung der VDE-AR-N 4105 wurde der zulässige Frequenzbereich von 47,5 bis 51,5 Hz erweitert. Bei Erreichen von 51,5 Hz trennt sich jetzt die Photovoltaik-Anlage in Abhängigkeit der Momentanleistung prozentual gemäß der Frequenz-Wirkleistungs-Kennlinie vom Netz."
VDE-AR-N 4105 ist verpflichtend für Wechselrichter... Somit muss ein WR schon regelbar sein.
Deye schreibt dazu:
AC Couple Fre High: If choosing “Micro Inv input”, as the battery SOC reaches gradually setting value (OFF), During the
process, the microinverter output power will decrease linear. When the baery SOC equals to the setting value (OFF),
the system frequency will become the seng value (AC couple Fre high) and the Microinverter will stop working.
MI export to grid cutsoff: Stop exporting power produced by the microinverter to the grid.
D.h. ich gehe davon aus (ich hoffe), dass Deye über die Netzfreuqenz den MI entsprechend steuern kann. abschalten über die Freuenz geht auf jeden Fall, aber linear wäre es noch besser.
Nice um so besser,Der MI kann in der Regel nicht seine Leistung runter regeln.Da würde ich gerne drüber streiten.
VDE-AR-N-4105
"Im Zuge der Einführung der VDE-AR-N 4105 wurde der zulässige Frequenzbereich von 47,5 bis 51,5 Hz erweitert. Bei Erreichen von 51,5 Hz trennt sich jetzt die Photovoltaik-Anlage in Abhängigkeit der Momentanleistung prozentual gemäß der Frequenz-Wirkleistungs-Kennlinie vom Netz."
VDE-AR-N 4105 ist verpflichtend für Wechselrichter... Somit muss ein WR schon regelbar sein.
Deye schreibt dazu:
AC Couple Fre High: If choosing “Micro Inv input”, as the battery SOC reaches gradually setting value (OFF), During the
process, the microinverter output power will decrease linear. When the baery SOC equals to the setting value (OFF),
the system frequency will become the seng value (AC couple Fre high) and the Microinverter will stop working.
MI export to grid cutsoff: Stop exporting power produced by the microinverter to the grid.
D.h. ich gehe davon aus (ich hoffe), dass Deye über die Netzfreuqenz den MI entsprechend steuern kann. abschalten über die Freuenz geht auf jeden Fall, aber linear wäre es noch besser.
Am wichtigsten ist es ja dass wenn kein Abnehmer mehr da ist, der MI weggeschaltet wird
hat jemand eine Ahnung wie sich ein dry contact für den Netzbetreiber realisieren lässt?
unser Netzbetreiber schreibt mir das vor. die wollen im Notfall den WR aus der ferne abschalten können.
ich habe gar nicht daran gedacht, weil alle anderen WR die ich bisher installiert habe so einen kontakt haben. SMA und MPI Hybrid 10k usw.
kann es sein dass das mit der Klemme 5 und 6 an CN2 zu realisieren ist?
Im englischen Handbuch steht dazu nichts, aber immerhin die Bezeichnung "Grid_Ry (5,6):"
im deutschen Handbuch wird der Punkt gar nicht erwähnt.
Nach 2 Wochen Erfahrung mit dem 12kW:Wie misst du den Eigenverbrauch? Mein 5k zeigt am Display nur 30-40W Verbrauch aus der Batterie an, während in Wirklichkeit 70W flöten gehen.
Der Standby Verbrauch beträgt 90-95W. Das kann man sowohl messen wenn der Wechselrichter nur aus der Batterie versorgt ohne Load wird als auch als Differenz zwischen Netzbezug und Loadausgang wenn nix von der Batterie kommt.