Vielleicht dazu am Besten einen eigenen Thread starten.
Die Sarara und die Nepura sind wirklich grundsätzlich komplett verschiedene Geräte.
Das was du schilderst könnte auch Kältemittelmangel sein, es sei denn die Anlage lässt 50°C Ausblastemperatur am Innengerät zu und vergisst den Lüfter. Dann würde ich eher einen Elektronikfehler am IG vermuten. Oder z.b defekter Liquid-Thermistor weil der viel Einfluss auf die Lüftersteuerung des IG haben kann.
Die Außengeräte sind beide recht sauber.
(IG's auch, die Filter der Anlagen sind ja selbstreinigend)
Auch Eisbildung am Außengerät war nicht der Grund (hätte ja auch sein können, fehlender Abtauvorgang o.ä)
Die Ausblastemperatur heute morgen bei der harten Abschaltung lag zuvor als die bei maximaler Leistung lief bei 50°C auf der maximalen Lüfterstufe.
Das ist auch ungefähr so das Maximum was die Anlage an Temperatur kann.
Die blaue Linie ist der Liquid-Sensor der Anlage selbst.
Die gelbe Linie mein nachgerüsteter Ausblastemperatursensor (etwas träge)
Leistung hat die Anlage. Für -2°C Außentemperatur ist das alles sauber.
Bei dem Pendeln am Nachmittag was aus meiner Erfahrung die Vorstufe der Abschaltung ist lagen die Ausblastemperaturen ebenfalls recht hoch weil die Anlage nur auf Lüfterstufe 3/5 lief.
(Alles andere ist im Büro zu laut während der Arbeitszeit)
Gemeinsamer Nenner ist jedenfalls, dass die Anlage in den Fällen wo es auftritt mit durchaus hohen Ausblastemperaturen läuft ob des Leistungsbedarfs in dem Moment
Was mich daran so frustriert und verwirrt ist wie im Eingangsbeitrag schon erwähnt, dass ich das Problem zeitgleich an beiden Geräten habe. Das Fehlerbild ist identisch.