Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

Das kann schon hinkommen. Cooling ConD ist ja glaube ich bei 27°C Innentemperatur.

Du bist bei 21°C Raumtemperatur bei 120 Watt, das macht schon ein paar Watt aus.

Mal zur Relation meine 2KW Perfera. Ich war bei 720rpm Compressor bei vergleichbarer Außentemperatur und 2°C mehr Innentemperatur bei um 100 Watt heute Abend.

Weniger als 720rpm hab ich noch nicht gesehen.

Ich denke unsere Werte decken sich bzw sind zumindest nah beisammen.

Vielleicht gehen bei dir noch ein paar Watt. Aber ich befürchte besonders viel weniger wird bei den Temperaturen nicht gehen.

Edit

P.S

Das Einzige was du noch machen kannst ist dann wenn Faikout da ist den Thermostat-Modus nutzen mit externen Temperatursensor. Ich nutze 0,4°C Hysterese. Dann hat die Anlage ein bisschen mehr Zeit runterzuregeln. Coolover empfehle ich -1 Coolback default 6

Wenn du dann nochmal die Einstellungen abgleichen willst schreib mir. Kann ich dir schicken. Will jetzt hier nicht 5 Handy-Screenshots reinspammen vom Sofa aus

1 „Gefällt mir“