Daikin Perfera - Erfahrungen und Probleme

@Familie

Beim Heizen tritt das nicht auf, da das Außengerät nur eine Heißgastemperatur fahren kann. Somit sind immer alle IGs gleich warm (je nach Rohrlänge und verlusten).

Die Temperatur können die einzelnen IGs somit nur durch Lüfterstufe/ Lüfter An Aus regeln, wobei bei kleiner Lüfterdrehzahl eine höhere Ausblas Temperatur gegeben ist.

Beim Kühlen hat jedes IG sein eigenes Expansionsventil, welches entsprechend der Überhitzung öffnet oder schließt.

Wenn ein IG nur wenige Kühlen oder nur Lüften soll, fährt das entsprechende Ex-Ventil zu.

Beim Heizen geht das eben nicht, da genügt es, dass ein IG Leistung benötigt und alle IGs werden warm und das bei dem der Lüfter läuft heizt.

War das einigermaßen verständlich?