Daikin Perfera 3MXM52A COP im Passivhaus

Was zeigt die App denn als COP an, (bzw. an Wärme)? Ich steck da selber nicht so drin, aber es gibt hier einen länglichen Faden zur eigenen Abschätzung des COP aus den Auswurf/Ansaugtemperaturen und wohl primär aus den Datenblättern entnommenen Volumina in Abhängigkeit von der Lüfterstufe. Vielleicht wäre das bei Dir auch einen Versuch wert.

Welche Lüfterstufe hast Du bei Dir eingestellt? Austrittstemperatur? Ich gehe da bei mir auf Maximum beim Lüften.

Google sonst mal nach "Feist luft-luft wärmepumpe messtechnik". Der hat 2017 nen richtig aufwendigen Meßaufbau bei sich daheim installiert mit unterirdischen 2.3 für den COP bei allerdings nach der Suche auch enorm hohen Temperaturen. https://www.uibk.ac.at/iup/buch_pdfs/10.15203-99106-078-9.pdf Hab jetzt nicht präsent, was es da ggf. an neueren Arbeiten für den PH Bereich gibt.

Die Abhandlung von Feist kenne ich. Und da der ebenfalls einen recht niedrigen COP bw. JAZ hatte, war ich eher beruhigt.

Derzeit lügt mir die Onecta einen Wert von 5,0 vor wenn ich das berechne

Lüfterstufe habe ich auf 1 bzw. nachts auf quiet.
Alles andere wäre zuviel.
Es macht ja eigentlich nur Sinn höher zu fahren wenn die Einblastemperatur hoch ist. Bei knapp 30 Grad schafft es auch die Stufe 1, die Wärnme abzuleiten.

Dann schau doch mal mit ner IR-Kamera oder klassischem Thermometer nach der Austrittstemperatur, ob die bei Dir auch so hoch ist. Hab jetzt auch nicht präsent, was er da vor 10 Jahren verbaut hat, ggf. ist das auch nicht mehr so state of the art. Kannst Du die Lüftung nicht höher drehen, wenn die Räume nicht genutzt werden (Wohnzimmer dann z.B. nachts heizen), ggf. zumindest zum Erkenntnisgewinn?

OK, da sollte dann wahrlich mehr als 2.x drin sein ...

Letztendlich geht es darum den Schnitt um 1,5 kWh am Tag zu senken. Für andere wenig, für mich viel.:smile:
Ich warte mal auf die Werte im Dezember!

1 „Gefällt mir“

Nur 50m², aber da ist noch eine Treppe zum Keller wo garnicht geheizt wird und kalte Luft hochkommt, und eine Treppe nach oben wo warme Luft hinzieht, und richtig Luftdicht ist hier auch nichts.

Ich glaube einfach nicht, daß dein Passivhaus nur 4 mal besser ist als mein quasi unsanierter 30er-Jahre Altbau.

Was es bei Dir besonders kalt? Bei mir war es mild, um die 10 Grad. Da würde ich bei einem Passivhaus doch eigentlich sogar erwarten, daß man garnicht heizen muss, oder?

Oder, wie schon oben gefragt, hast Du Dein Haus stark hochgeheizt.

Oder die Haustür war besonders häufig offen, wodurch die Heizlast höher war als Deine Annahmen.

Hallo krummbrumm,

du sagst es. Das Gebäude sollte etwa nur 10 Prozent der Wärmeenergie eines "Altbaus" verbrauchen.
Das ist auch so und durch den tatsächlichen Verbrauch der letzten 14 Jahre bewiesen.

Wie gesagt: Zieltemperatur 20,5 Grad. Kein übermäßiges heizen

Oft wird ja gesagt, im Passivhaus benötigt man keine Heizung. Diese Aussage ist natürlich falsch.
Es müsste lauten: das Passivhaus benötigt keine konventionelle Heizung mehr.

Ein Passivhaus benötigt an sonnigen kalten Tagen nicht mehr als an trüben wärmeren Tagen durch den solaren Wärmegewinn der Fenster.
Maximal dürfen 15 kWh/m²/Jahr zum Heizen verbraucht werden.

Ich muss mich jetzt erst mal outen.

Das Gebäude gehört meiner Tochter. Ich bin der damalige Architekt gewesen. Das Haus wurde von uns gebaut. Sprich: lediglich Zimmermann, Dachdecker, Putzer und Fensterbauer waren am Bau von außerhalb. Die KWL mit Pluggmar Heizung etc wurde von mir eingebaut. Ich kenne das Haus in und auswendig.
Die Berechnungen stammen von mir. Der Ingenieur, der den Blower Door Test durchführte hat sich gefragt ob sein Messgerät defekt sei. 0,6 ist der Zielwert für Passivhäuser. Es waren dann doch 0,16.

Gruß

Matthias

2 „Gefällt mir“

Immer schön, hier Profis mit an Bord zu haben! LLWPs zum Heizen sind wohl allgemein noch nicht so verbreitet in der "Bauszene", aber das Interesse ist wohl da. Mit meinen Folien oben war ich im September als Laie mit meinem "Praxisbeispiel" zusammen mit Søren Peper vom PHI und Claus Händel vom GFK bei einer Online Fortbildung vom Bremer Energiekonsens dabei, immerhin so etwa 35 Interessenten, denen es die Zeit und Teilnahmegebühr wert war. Mal gespannt auf Deine weiteren Erfahrungen. Mit dem Faikout Modul (habs auch in der Schublade liegen ...) kannst Du ja ggf. auch ne schöne (ggf. nächtliche) Temperaturhysterese fahren, um das Takten zu reduzieren und vielleicht eine höhere mittlere Leistung abzurufen, wenn sich das als effizienter rausstellt.

Das erscheint mir zu hoch.

Meine Single-Split liegen bei 5-8W meine 2er Multi bei 10-12W

Alles deutlich über 15W wird bei der 3er unwahrscheinlich sein.

Wenn der COP ernsthaft verbessert werden soll bleibt die nur das was ich in Beitrag 3 beschrieben habe.

Und wenn das nicht geht zumindest externe Temperatursensoren zum Faikout, am jeden Innengerät Thermostat-Modus mit einer Hysterese benutzen um zumindest ein paar Taktvorgänge zu sparen. Zusammen mit Bedarfssteuerung.

Bei wenig Heizlast ist weniger Taktvorgänge und längere Taktpausen immer das Ziel.

Und wenn es generell lange Taktpause gibt weil die Anlage ob des Wärmebedarfs kaum laufen muss ist es halt nie ideal bei der Gesamteffizenz weil wie du schon sagts die Grundlast stark ins Gewicht fällt.

Das kann man auch nicht ändern.

Ich habe in den Übergangszeiten bei den Multis im Bad auch einen COP weit unter 3

An manchen Tagen sogar nur 2

Der wird in meinem Fall im Winter dann besser weil die Anlage anteilig dann mehr läuft.

Das war schon geklärt, er meinte mit Grundlast alles, was im Betrieb Strom braucht, außer der Verdichter.

Das Hauptproblem der Ineffizienz kann eigentlich nur an einer Eigenart der Mulisplits liegen: Wenn bei einem Multisplitgerät nur 1 IG heizt und 2 nur im Standby sind, werden die Anlagen sehr ineffizient.

Zahlreiche andere Quellen für Ineffizienz hast du ja schon ausgeschlossen, wichtig wäre noch zu prüfen, ob das AG nicht zu oft taktet.

So eine Multisplit sollte problemlos bei 7-10 Grad Außentemperatur noch einen COP von 5 hinbekommen. Das klappt aber nur, wenn wirklich alle 3 IGs durchlaufen. Die Eurovent-Werte sind erreichbar, wenn man die Anlage entsprechend betreibt.

Damit man das bei Multisplit hinbekommt, würde sich Folgendes anbieten:

  • heizen nur zeitgesteuert, je nach Außentemperatur anpassen
  • wenn sie heizt, Bedarfssteuerung möglichst tief setzen
  • alle IGs auf z.B. 25 Grad stellen, so dass die durchgängig laufen
  • Lüfterstufe auf Maximum. Die Anlage regelt eh den Lüfter automatisch runter, wenn die Auswurftemperatur unter 25-30 Grad geht.

Auf diese Weise sollten alle 3 IGs wirklich durchlaufen, die Leistung sollte nicht sonderlich hoch gehen, die Auswurftemperatur bleibt niedrig. Optimale Bedingungen, wo man oberhalb von 2-3 Grad mit COP 4-5 rechnen kann. Erst wenn das Abtauen beginnt, wirds deutlich schlechter.

Was die Ölsumpfheizung angeht: Die heizt nur, wenn die Anlage nicht läuft und auch nicht durchgängig.

In deinem Fall ist eine Multisplit eher ungünstig. Deutlich besser wären Single-Split ohne Ölsumpfheizung gewesen. Geräte, die auch sehr weit runter modulieren, gute Geräte schaffen es unter 100 W. Auch im Standby gibts größere Unterschiede, da muss man genauer schauen.

3 „Gefällt mir“

Das wär doch schon ein sehr guter Hinweis, deckt sich dann mit den Erfahrungen von @Matthias260

Hast du eine Erklärung, warum die so ineffizient arbeiten? Liegts vielleicht auch daran, dass nicht alle IGs parallel laufen?

1 „Gefällt mir“

Verstehe ich nicht, was bedeutet 0,45?

@win

Nur beispielhaft:

Nehmen wir an, der eigentliche Heizwärmebedarf läge bei 18,8 kWh am Tag. Mein Zähler zeigt mir 8,44 kWh Verbrauch der Daikin an. Das wäre ein COP von 2,23.
Nehme ich jetzt den vermuteten stdby Verbrauch von 1,44 aus dem Tagesverbrauch raus dann wäre die Rechnung 18,8 : 7 = 2,69.

Das wäre ein Unterschied von 0,46 in diesem Falle. Ich war ja der Meinung, dass der Stdby Verbrauch im Passivhaus besonders ins Gewicht fällt.

Der hohe stdby Verbrauch wurde hier aber schon widerlegt.

Übrigens habe ich der Firma Daikin dazu eine Anfrage geschickt.

Wegen des geringen Heizbedarfs vielleicht extrem ungünstiges Takthältnis.

10 min heizen bei 1000W el. u. 5 min enteisen pro Stunde wäre jetzt als Beispiel extrem. Fehlt nur noch die anspringende Sumpfheizung dazwischen.

Ob die 10 min auf einmal oder dreimal pro h abgearbeitet werden ist fast schon egal. Jeder Zyklus erfordert allerdings das aufwärmen des Kompressors und umfangreichen Heißgas Stranges sofern der nicht im geheizten Bereich verläuft da nach 20 min wieder alles kalt ist und damit auch zu den Verlusten zählt.

Bewußt deutliche Temperaturanhebung und Absenkung, Nachtabsenkung im > Stunden Rhythmus könnte das etwa verbessern denke ich. Wird aber kaum ein angenehmes Klima schaffen.

Die Anlage scheint zur Zeit ausnahmsweise deutlich zu stark zu sein.

Der Hauptgrund bei einer wenig heizenden Anlage (wegen wenig Heizbedarf)ist in meinen Augen

a) bei langen Taktpausen muss das Gesamtsystem immer wieder aufgeheizt werden auch wenn nur 1 IG heizen muss.

Passiert das mehrfach am Tag ist das einfach problematisch und kostet viel Effizienz. Je weniger IG dabei heizen (und umso häufiger das entsprechend passiert)umso problematischer wird es.

Meine eine 2er Multi läuft gerade dann auffallend schlechter wenn nur 1IG heizt. Was sich Oktober/November/Februar/März nicht vermeiden lässt weil es ne Multi mit Schlafzimmer/Küche ist und ich gern kalt schlafe.

Wenn das eine IG aber schön länger durchheizt statt nur 4x20min am Tag wird es wirklich schon DEUTLICH besser.

Die Badezimmer sind auffallend schlecht wenn die Anlage wenig läuft und nur kurze Takte hat. Die Anlage wird wenn es kälter wird vom COP besser. Weil sie dann stabiler läuft

b) der Standyverbrauch spielt eine steigende Rolle wenn der Gesamtverbrauch gering ist. Aber das erklärt nicht den COP des Einsenders.

Ich kann wie ja im Threads schon mehrfach gesagt nur sagen dass man bei nicht so viel Heizbedarf schauen muss, dass die Anlage wenige Takte und insbesondere sinnvolle Takte macht. Und nicht dauertaktet. Und dabei möglichst viele IG so lang aie möglich zeitgleich heizen

Ist der COP dann immernoch schlecht muss es entweder technische Gründe haben. Oder man dümpelt auf einem tiefen Verbrauchsniveau von 1-2.5kwh am Tag umher. In dem Falle gäbe es auch fast keine Lösung.

Ich gestehe den Thread nicht komplett gelesen zu haben, darum sorry wenn alles doppelt ist.

Aber wenn man es schafft, dass die Anlage ohne dumme Takte läuft und die Anlage auch mehr als 3-4h stabile Betriebszeit mit sinnvollem Heizverhalten pro Tag hat muss der COP besser sein.

Maßnahmen, unbedingt Thermostat-Modus mit Hysterese wenn man kein Home-Assistant hat. Und trotz Passivhaus Heizpause in der Nacht. Dazu mit Bedarfssteuerung arbeiten um zusammenhängende Einsatzzeiten zu verlängern. Das wird damit niemals ideal. Leider. Aber ist ein Anfang.

Wenn alles nicht hilft, die Anlage viel konstant läuft und COP trotzdem schlecht ist könnte es auch ein technisches Problem sein.

Aber weniger Heizbedarf, Multi-Split und out of the box ist aus meiner Erfahrung einfach nicht ideal

Es sei denn man greift optimierend ein.

3 „Gefällt mir“

Wobei es jetzt auch nicht so dramatisch ist. Ich habe im November eine Wärmeabgabe von 255 kWh und einen Energieverbrauch von 61 kWh und es wurde zum größten Teil nur das größte (3,5 kw) Innengerät an der 4MXM68 im Automatikmodus betrieben. Und da spielt beim Stromverbrauch auch noch eine relevante Rolle der sehr hohe Standbyerbrauch von 50 Watt (was mich sehr ärgert) bei AT unter 8-9 grad eine Rolle, was pro Tag rechnerisch 1 kWh ist.

Wo sind diese Werte her?

Wofür vebraucht die soviel Standby? Der Stromsparstecker ist schon gezogen?

Ich schätze mal von Onecta. Und Onecta ist ja nun genau mein Thema. Bekanntermaßen.

Da muss ich einfach auch einwerfen, dass diese Werte halt wirklich sehr stark mit Vorsicht zu genießen sind. Es ist eine ungefähre Schätzung der Wärmemengeerzeugung des Außengerätes.

Ich habe hier wie aus dem anderen Thread bekannt den glücklichen Fall, dass ich

  • 5x2KW Single-Split habe
  • und die 2er-Multi die exakt identischen Innengeräte hat

Nach sehr viel Rechnerei, Versuchen und über 20 angebrachten Ansaug- und Ausblastemperatursensoren an verschiedenen Anlagen vermag ich mir gut einzuschätzen wie viel Wärme die Innengeräte an den Raum abgeben.

Ich liege in den bekannten genormten Betriebsfenstern dort bei den Singles jedenfalls sehr gut deckungsgleich zu Eurovent und den Daikin-Heizlast-Tabellen wenn ich den Leistungsbereich erzwinge. Und ob der baugleichen Innengeräte ist ein Übertrag möglich.

Und wenn ich jetzt auf die 2er Multi schaue mit den gleichen Innengeräten.... und das was an den Raum abgegeben wird mit dem vergleiche was Onecta ausspuckt wird es wirklich absurd.
Absurd falsch.

2-er Multi Badezimmer
Oktober, wegen Urlaub lief oft nur 1 von 2 Innengeräten

Onecta:
11,4KWh elektrisch
47,8KWh thermisch
COP -> 4,2

Eigene Berechnung:
11,97KWh elektrisch
25,8KWh thermisch
COP -> 2,15

November:

Onecta
38KW elektrisch
187,2kwh thermisch
COP 4,92

Eigene Berechnung
35,7KWh elektrisch
112,35KWh thermisch
COP 3,14

Also den Monat November werde ich sicher auch auf 60KW elektrisch kommen.
Vergleichbar.

Aber bei mir ist in den Werten eine eklatante Diskrepanz.
Und einen Messfehler kann ich bei mir leider ausschließen.
Und ich kann auch ausschließen, dass die Anlage nicht richtig läuft oder ineffizienz läuft aus technischen Gründen.

Und meine Anlage ist bereits bestmöglich optimiert via Home-Assistant.
Ohne das wäre es schlechter.

Und klar, bei mir habe ich wie man am Gesamtverbrauch sieht halt noch das Thema, dass die Anlage halt wirklich keine langen Laufzeiten hat.

Aber die Onecta-Werte bei mir sind bei den Multis wohl je nach Einsatzbedingungen auch schonmal wirklich komplett unbrauchbar.
Und ich bin mir da leider bei den Werten auch sicher.
Ich vermag aber nicht auszuschließen, dass es auch Einsatzfenster gibt wo die Werte dann gut passen. Aber ich hab bei mir solche Einsatzbedingungen nicht.

Aber die Erfahrung hat der TE ja auch gemacht.

Onecta rechnet die Werte zumindest im Durchschnitt gesehen zu oft einfach viel zu positiv.
Und leider vor allem auch nachweislich zu positiv. Wenn man mal Betriebsbereiche erzwingt z.b nach den EN-Normen der Heizlasttabellen.
Rechnet Onecta teilweise einfach mal 1-3 COP-Punkte besser als das was die Hersteller im Labor in dem Lastbereich bei der Lüfterdrehzahl ermittelt haben. Und das sind im Labor normalerweise schon Idealbedingungen. Und das kann halt nicht sein.

Das ist ein bisschen wie der Bordcomputer vom Auto der fast auch immer zu wenig anzeigt.

Meines dafürhaltens ist die Realität einfach eine andere und wenn Anlagen keine optimalen Betriebsfenster haben kann auch mal ein COP als Endergebnis stehen, der dann einfach nicht mehr toll ist und den man vielleicht so auch nicht unbedingt erwarten würde.

Ich denke so positiv wie es immer auch geredet wird.
Auch das kann zum Teil der Realität werden.

Ich bin darum z.b bei der Multi-Anlage im Bad auch nicht mit der Erwartungshaltung dran gegangen, dass ich die Bäder mit nem COP von 4 heizen werde weil ich ja schon wusste wie die andere Multi die auch nicht den höchsten Heizbedarf hat so läuft.
Aber Onecta würde einem das vorgaukeln und man wäre happy.
Wenn man mal weiter rechnet wird es dann manchmal etwas ernüchternder.

Wobei man sich auch nicht demotivieren lassen sollte. Auch mit einem COP von 3-4 spart man gutes Geld. Und mit dem reduzierten Heizbedarf des bedarfgerechten Heizens was mit Klimas besser geht als mit den konventionellen spart man ja eh nochmal zusätzlich.

Wollte nicht zu viel in OT abschweifen. Aber.... sorry :sweat_smile:

Hallo zusammen,

über die Onecta App bin ich ja direkt auf die große Diskrepanz letzte Woche aufmerksam geworden.
Nach zwei Tagen eine Wärmemenge von 76 kWh konnte nicht sein. Aufgrund der Erfahrung und meiner Berechnung hätte der Wert bei ca. 36 liegen müssen. Mit 76 hätte die Temperatur bei über 28 Grad im Haus gelegen.
Der Verbrauchswert stimmt bei mir mit 5 Prozent Abweichung nach oben. Der Rest ist utopisch.
Die App kann man maximal zur Zeitsteuerung oder unterwegs mal für eine Temperaturänderung nehmen.

Die Messwerte und Erfahrungen von heute stelle ich gleich noch ein.

Gruß

Matthias

Kleine Überraschung heute.
Der Wert der Bedarfssteuerung stand wieder auf 100. :zany_face:
Warum, kann ich nicht genau sagen. Kann sein, weil ich diese in der Onecta vor zwei Tagen auf "aus" gestellt habe.

Dann auf 40 Prozent in Faikout gestellt. Sprang immer wieder zurück auf 100. :roll_eyes: Bis ich festgestellt habe, dass die große Anlage im Wohnzimmer die "Führungsanlage" ist. Dort 40 Prozent eingestellt dann wanderten alle Anlagen auf 40. Nicht der höhere Wert zählt sondern der Wert im Wohnzimmer.

Nächster Tipp hier war ein eventueller Nebenverbraucher. Anlagen alle auf aus. Ergebnis: kein Nebenverbraucher; Lediglich stdby Strom da Zeitprogramm aktiviert. Zähler zeigt leider nur auf 100 Watt genau

Wohnzimmer Bedarfseinstellung:

10 Grad Außentemperatur. Ziel: 23 Grad.
Nur Wohnzimmer läuft.

40 640 RPM 360 W 27,5 Grad Flüssigkeitstemp
50 640 RPM 470 W 28 Grad
60 640 RPM 480 W 29 Grad
70. 640 RPM 520 W 32 Grad
80 650 RPM 630 W 34 Grad
90 710 RPM 730 W 35.5 Grad
100 790 RPM 790 - 950 W 38.5. - 41 Grad

Bei 30 Prozent zeigt die Anlage 250 W.

Wenn alle Anlagen gleichzeitig laufen, teilen sich bei 50 Prozent die Anlagen 500 Watt auf. 160, 180, 160.
Ich beobachte weiter! :thinking:

1 „Gefällt mir“