Daikin Perfera 3MXM52A COP im Passivhaus

Das war schon geklärt, er meinte mit Grundlast alles, was im Betrieb Strom braucht, außer der Verdichter.

Das Hauptproblem der Ineffizienz kann eigentlich nur an einer Eigenart der Mulisplits liegen: Wenn bei einem Multisplitgerät nur 1 IG heizt und 2 nur im Standby sind, werden die Anlagen sehr ineffizient.

Zahlreiche andere Quellen für Ineffizienz hast du ja schon ausgeschlossen, wichtig wäre noch zu prüfen, ob das AG nicht zu oft taktet.

So eine Multisplit sollte problemlos bei 7-10 Grad Außentemperatur noch einen COP von 5 hinbekommen. Das klappt aber nur, wenn wirklich alle 3 IGs durchlaufen. Die Eurovent-Werte sind erreichbar, wenn man die Anlage entsprechend betreibt.

Damit man das bei Multisplit hinbekommt, würde sich Folgendes anbieten:

  • heizen nur zeitgesteuert, je nach Außentemperatur anpassen
  • wenn sie heizt, Bedarfssteuerung möglichst tief setzen
  • alle IGs auf z.B. 25 Grad stellen, so dass die durchgängig laufen
  • Lüfterstufe auf Maximum. Die Anlage regelt eh den Lüfter automatisch runter, wenn die Auswurftemperatur unter 25-30 Grad geht.

Auf diese Weise sollten alle 3 IGs wirklich durchlaufen, die Leistung sollte nicht sonderlich hoch gehen, die Auswurftemperatur bleibt niedrig. Optimale Bedingungen, wo man oberhalb von 2-3 Grad mit COP 4-5 rechnen kann. Erst wenn das Abtauen beginnt, wirds deutlich schlechter.

Was die Ölsumpfheizung angeht: Die heizt nur, wenn die Anlage nicht läuft und auch nicht durchgängig.

In deinem Fall ist eine Multisplit eher ungünstig. Deutlich besser wären Single-Split ohne Ölsumpfheizung gewesen. Geräte, die auch sehr weit runter modulieren, gute Geräte schaffen es unter 100 W. Auch im Standby gibts größere Unterschiede, da muss man genauer schauen.

3 „Gefällt mir“