Daikin nepura Erfahrungen

Ich möchte hierzu nochmal ein Update geben.
Das Verhalten war tatsächlich nicht normal.
Ich habe 2 Tage später eine Fehlermeldung erhalten.

Fehlercode F3 "Temperatursteuerung bei Abflussrohr"
Nach 1x Stromlosmachen war der Fehler weg und ist nicht wieder gekommen.

Der Druck war im Betrieb im Vergleich zum ersten Check von vor… lass es 2 Wochen im Betrieb aber eingebrochen.

Kältemittel gewogen, zu wenig. Druck drauf gegeben, Leck gefunden und behoben.
Und seit dem passieren diese unplausiblen Abschaltungen auch nicht mehr und die Anlage heizt, wenn sie heizen soll und egal mit welchen Temperaturen.

Ich weiß nicht wie die Betriebsinterne Überwachung funktioniert, wie es scheint nicht so wirklich gut.
Kältemittelmangel wurde nicht angezeigt. Aber unplausible Temperaturanstiege oder zu hohe Temperaturen am Kompressor (der F3-Fehlercode) was ein Zeichen von Kältemittelmange ist.

Jetzt scheint aber alles so zu laufen wie es sollte :grinning_face: