Die Zuleitung sieht größer aus, würde auf 6mm² tippen. Was dann tatsächlich im Bad geht entscheidet dann der Elektriker.
Ich bin mit meinem 30l Boiler mit ca 1,4kW max Leistung ganz zufrieden.
Bei 1,4kW hat man in ca 20 Min das Duschwasser von Lauwarm wieder auf heiß.
Ob das zusammen mit der Waschmaschine geht? Lieber nicht an einer Steckdose.
Wieviel Wasser muß da den am Tag durch?
Nachtrag:
Ich nutze den in der Sonnenzeit auf ca 0,35 kW (350W) gedrosselt, damit Balkonsolar gut was davon dazu leisten kann.
(BalkonsolarWasserboiler - 1400W Heizstab auf 360W gedrosselt, 30l, 4 Std. Heizzeit ("220V zu 110V" Trafo, bkw, boiler)
Die Installation ist jedenfalls schon Ü60, des gehört renoviert. Wenigstens die Zuleitung mit 4x6 muss ne Trennung N - PE bekommen. Scheinbar ist ja eine 5. Leitung eingezogen aber nicht aufgelegt. Ausserdem ist nur ein einziger Kreis mim RCD geschützt. Des ist so 1990, muss auch besser. gnge Isoband ist keine dauerhafte Kennzeichnung.
Bei verwertbarem (nicht ganz kaltem) Luftstrom könnte eine BWWP den als Wärmequele nehmen.
Wenn das nicht geht, Boiler mim 2x oder 3 x 1kW Heizstab an 2 oder 3 Phasen, bei 2kW auf 1 Phase darf keiner gleichzeitig den Herd einschalten
Ich weise nochmal hin, da geht die GASTherme rein mit der Abluft. Geht da noch irgend eine Verbrennungsabluft hin? Denn dann kann man den Schacht nicht als Wärmequelle nutzen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Mal schauen, was der Elektriker mir vor Ort dann rät.
@ Lichtquant: Es sollte mal mindestens für vier Duschen reichen, gerne mit etwas Puffer. Wobei vier mal Duschen hintereinander unwahrscheinlich wären.
@ RoterFuchs: Danke nochmal für den Hinweis. Da werde ich noch einmal genau nachschauen.
Gehen da eigentlich noch mehr Gasthermen rein und innen vermutlich mit Rohren nach oben? Ich finde es irritierend, daß da gleichzeitig ein Fenster zu diesem Luftschacht sein kann. Wenn es die einzige Gastherme wäre, wäre diese nachher ja weg.
Eben. Dann ist aber auch die bisherige Diskussion um Brandgefahr reduziert. Wenn die Abluft, Abwärme und Abgase dort nicht mehr reinkommen und stattdessen ein Stromkabel spricht nichts gegen ein Stromkabel wenn bisher größere Brandgefahren vermindert werden.
Der Schacht ist krass, Abgas und Fenster.
vielleicht eine verrückte Idee, könnte man eine BWWP in den Keller stellen und Wasserrohr durch den Schacht nach oben? -- oder gar zentrale BWWP für alle Parteien? Das hat jedenfalls höheren Wirkungsgrad als die kleinen für die Wohnung?
Ist die Wohnung vermietet oder nutzt du die selbst?
Also ganz so schlimm wie befürchtet ist es nicht. Die Abluft wird ordentlich abgeführt (ansonsten hätte der Schornsteinfeger bestimmt schon sein Veto eingelegt).
Es ist vermietet, aber dennoch finde ich die Gesamtkosten wichtig. Letztlich habe ich auch etwas davon, wenn die Nebenkosten niedrig sind (geringers Ausfallrisiko und höhere Attraktivität).
Bzgl. Kelleraufstellung wäre das nächste Problem mit dem Abführen vom Kondensat. Dies wäre im Keller nicht ohne weiteres möglich und einen Kanister der mit der Zeit volläuft will ich nicht reinstellen (die anderen Eigentümer vermutlich auch nicht).
Das ist das geringste Problem. Nen Kübel mit einer Pumpe die das in den Abfluss pumpt ist kein Hexenwerk. Es gibt immerhin auch Hebeanlagen für Toiletten die im Keller aufgestellt sind. Ist ein Füllstand erreicht pumpt der weg. Ich sehe da eher ein Problem bei einem Defekt o.ä. Dann läufts aus. Auch das kann man beheben indem ein Tank/Speicher in einer Duschwanne steht und dort jene Pumpe angeschlossen wäre.
Nach 50 Beiträgen denke ich immer noch, dass der Boiler die beste Idee ist.
Mit 50l ist der auch klein genug um dort hinzupassen wo jetzt der Gas-DLE hängt. Alternativ das Gas so lassen bis es wirklich im Haus komplett getauscht wird.
Empfehle dafür eine fertige Kondensatpumpe, wie wir sie auch für die Brennwerttherme hatten. 16 Jahre ohne jedes Mucken gearbeitet.
Für Kurzduscher gehen bei 30l 4x Duschen hintereinander, wenn der Boiler voll aufgeheizt war und während des Duschens gleichzeitig mit 1,4kw nachheizt (10-12l pp)
Für lang und heißduscher...
Schätze ich 2x während es gleichzeitig heizt.
Wenn eure Langduscher als letztes Duschen und nur einer sind, sollte es kein Problem sein.
Wie gesagt, nach 20 min wieder heiß.
Ansonsten werden die Boiler bei >30l schon sehr groß und schwer.
Nachtrag:
Ohne Nachheizen (am Tag mit 350W aufheizen)
Nur einmal voll aufgeheizt, reicht der Boiler meißt für 1x Kurzduscher und 1x heiß.
"Lang" und heiß nur 1x.
(30l mit ca 65 Grad (? 70 Grad) die per Mischbatterie "verlängert" werden...)
Nachtrag2:
Infos zu Sparduschkopf
Vielen Dank für den ganzen Input. Ich werde es mit den Handwerkern besprechen und dann über das Ergebnis berichten.
Hast du BWWP für alle Parteien auf dem Schirm? Oder sperren sich die anderen?
Siehe oben, es ist vermietet. Da muss er Legionellenschutz verschärft auf dem Schirm haben? Ob da eine BWWP so sinnig ist?
Hat der ein Problem mit der Leitungsauslegung? Wenn die entsprechend gemacht wird, dann fackelt da auch nix ab.
@tageloehner Macht baulich leider keinen Sinn, da maximal zwei Bäder betroffen wären und das eine erst frisch saniert wurde.
@thorstenkoehler Ich denke die Aussage bezog sich auf eine gemeinsame BWWP, da müsste man dies natürlich bedenken. Bei einer BWWP für eine Wohnung gibt es ja kaum Rohre und bei entsprechendem Durchfluss ggfls. auch mal Erhitzung ist es kein Problem.
@steffda Müsste ich noch einmal konkret erfragen.
Zur Brauchwasserwärmepumpe kann ich dir folgende eigene Erfahrungen sagen.
Als das Haus 1982 gebaut wurde, wurde eine BWWP eingebaut und die lief bis 2019 komplett durch, ohne jegliche Wartung oder Instandhaltung. Dann war der Kessel undicht und es gab für die Einheit, keinen passenden Kessel, also haben wir eine komplett neue WP gekauft, die auch noch effizienter war als die alt.
Seit 1982 hatten wir einen HT/NT Stromtarif, so dass die WP immer nachts von 22 bis 6 Uhr lief, wenn die Wasser-Temperatur eben zu niedrig war.
Seit 2020 haben wir nun einen dynamischen Stromtarif von Tibber und die WP ist immer in den günstigsten 4 Stunden des Tages an, so dass sie bei bedarf in dieser Zeit heizt.
Habe mir da eine Logik mit einem Raspberry PI Programmiert, dass dies automatisch ausgewertet wird und dann eine schaltbare Schukosteckdose geschaltet wird.
Man muss auch dazusagen das es mittlerweile WP gibt mit 50 und 80 Liter Puffervolumen die genau sowas abdecken könnten und an die Wand gehängt werden können und den selben Patz benötigen.