BMZ Hyperion Helios Batteriemodul Fehler zurücksetzen

"Normal" ist so wenig, dass man bei Pefelec 12 Ah (5-6 Zellen parallel) mit 30 mA (100 Ohm) balanciert. Und das seit so vielen Jahren, das man das Längst geändert hätte, wenn es auch nur das kleinste Problem wäre.
Hier sind es wieviel? 16 zellen parallel? Das wären umherechnet 30 Ohm oder 100 mA. Drin sind 15 Ohm.
Immerhin das doppelte als beim Pedelec.

Natürlich nur die mit der höchsten Spannung.

Alle ausser 1 und 16, die haben den ganz schlechten Anschluss, und 7-8, die haben die Verbinderbrucke. Ist nicht ganz so übel, aber auch noch genug.
Also müssen 12 von den 16 Zellen Balanciert werden. Soviel,dass die Platine Hitzespuren hat... Ausser bei 1 und 16.

PS: du schreibst 22p... Wie komme ich auf 16?

Der Speicher hat 6 Module mit 14 Zellenpacks a 22 Zellen (14s22p).

Ein modul-lokales Balancing (wegen Zellverbinder-Imbalance) findet bei mir (bei Strömen bis zu 15A) nicht statt.

Es wird modulübergreifend gebalanced - d.h. Zellpacks im vom Master für das Balancing ausgewählten Modul, die um 22mV (zzgl. 0,75 mV je A Strom) über der vom Master BMS vorgegebenen Referenzspannung - das ist vermutlich das Zellpack mit der niedrigsten Spannung im Modul mit der insgesamt niedrigsten Spannung - liegen, werden entladen.

Dabei wird mit einer Bitmaske gearbeitet - maximal jede dritte Zelle kann gleichzeitig aktiv sein oder umgerechnet maximal ca. 5W Leistung bei 4V und 5x 15 Ohm - das wären bei 2,5 kWh 0,002C (praktisch vermutlich eher Richtung 0,001C oder darunter wenn jede zweite Zelle Balancing Bedarf hat). Pedelec mit 30mA zu 12Ah = 0,0025C ist etwas höher.

Da die Balanceraktivität nur über die Die-Temperatur des TI-Chips festgestellt werden kann, kann leider nicht direkt erkannt werden, welche Zellpacks im einzelnen dran sind.

Das sind die aufgezeichneten Balancing-Phasen - Modul 6 ist momentan regelmäßig dran. Ein Anstieg der Zellspreizung um ca. 10mV-15mV unter Strom ist erkennbar (siehe Diagramme oben, verantwortlich ist größtenteils Zellpack 8), dieser löst sich aber in Ruhe innerhalb 5-10 Minuten wieder auf. Für das Balancing ist das bei 10-15A noch nicht ausschlaggebend - bei höheren Strömen könnte es das jedoch werden (ich kann das leider nicht herbeiführen / messen).

Ist das jetzt viel oder normal (mir scheint es normal)?

Zeitpunkt Modul Dauer Anstieg Platinentemperatur
02.11. 11:08 M6 85 min +16 K
01.11. 11:23 M2 80 min +17 K
01.11. 11:23 M4 80 min +17 K
01.11. 11:23 M5 80 min +16 K
01.11. 11:23 M6 80 min +17 K
31.10. 09:13 M6 65 min +15 K
30.10. 18:53 M4 85 min +13 K
30.10. 18:53 M6 90 min +16 K
29.10. 15:18 M4 40 min +15 K
29.10. 15:18 M6 40 min +15 K
29.10. 14:28 M4 30 min +16 K
29.10. 14:28 M6 30 min +16 K
28.10. 09:32 M4 15 min +15 K
28.10. 09:27 M2 25 min +16 K
28.10. 09:27 M5 25 min +16 K
28.10. 09:27 M6 25 min +15 K
28.10. 03:52 M4 45 min +15 K
28.10. 03:52 M6 45 min +16 K
28.10. 02:57 M4 40 min +16 K
28.10. 02:57 M6 45 min +16 K
28.10. 01:57 M4 45 min +16 K
28.10. 01:57 M6 45 min +17 K
27.10. 09:57 M4 120 min +18 K
27.10. 09:57 M5 120 min +17 K
27.10. 09:52 M6 125 min +17 K
27.10. 08:52 M2 15 min +14 K
27.10. 08:52 M4 20 min +15 K
27.10. 08:52 M5 15 min +14 K
27.10. 08:52 M6 15 min +14 K
25.10. 11:41 M4 5 min +8 K
25.10. 11:41 M5 5 min +7 K
25.10. 11:41 M6 5 min +7 K
24.10. 14:21 M2 44 min +17 K
24.10. 14:21 M4 44 min +15 K
24.10. 14:21 M5 39 min +15 K
24.10. 13:45 M2 16 min +15 K
24.10. 13:45 M4 21 min +14 K
24.10. 13:45 M5 16 min +13 K
24.10. 13:30 M6 95 min +16 K

Ich würde da auch das gleiche sagen wie Carlos. Die Balancer sollen niemals Designfehler oder defekte Zellen oder ähnliches ausgleichen, sondern nur die minimalen Unterschiede von Zelle zu Zelle derselben Tranche ausgleichen.

Im Optimalfall ist daher die Balancerarbeit = 0.

In deiner ersten Grafik sieht man jedoch, dass die Balancer bei jeder Volladung jeden Tag aktiv werden - das schätze ich als viel zu häufig ein. Selbst beim täglichen Balancing finde ich solche Temperaturen bisschen heftig.

Man sieht es beim 27.10. sehr gut - die Balancer haben lt. deiner Liste 2h am Stück gearbeitet? Und das, obwohl sie ja davor schon den 24. und den 25. aktiv waren.

Wer seinen Speicher netzdienlich läd (wer im Herbst noch kann), hat gar keine 2h mit so hohem SOC - das ist ja gerade auch der Sinn hinter dem prognosebasierten Laden und soll ja den Akku schonen - siehe auch z. B. Smart Charging beim Handy zu Aufstehzeit.

Und spinne ich das gedanklich weiter - wenn der Speicher jetzt z. B. wegen einer WP gar nicht mehr voll wird, bleibt das Balancing aus.
Je nach Installation und Verbräuchen vielleicht über Tage... oder Wochen.... oder Monate? Ich blicke hier mal in den Spätherbst und Winter 2025 - da hatten wir genau das.

Sowas muss ein Speicher, gerade einer, den man von der Stange kauft, einfach hinbekommen. Und zwar ohne händisches Nachhelfen.

Also ja - es wirkt mir so, als wäre es viel zu viel Balancerarbeit. Das darf niemals so viel sein, dass es sich bei nur kurzer Zeit mit hohem SOC aufsummiert

1 „Gefällt mir“

Danke für deine Einschätzung.
Ich bin nicht sicher, ob hier mehr gebalanct wird, als notwendig. Zunächst einmal ist das Balancing ja nicht direkt auf die zusätzliche (modulinterne) Spreizung durch die Verbinder zurückzuführen. Indirekt kann diese Spreizung aber doch ein modulübergreifendes Balancing hervorrufen, wenn sie auf die bereits vorhandene Spreizung zwischen den Modulen obendrauf kommt (selbst wenn das ja für alle Module gleichermaßen der Fall ist). Allerdings kann ich erkennen, dass das wiederholte Balancing von M6 im Beispiel nicht unnötig ist - denn M6 ist trotz des Balancings auch in Ruhe spannungstechnisch noch über den anderen Packs. Eine Balance-Rate von 0,001 C bedeutet, dass in einer Stunde gerade mal ein Promille an Modulkapazität durch die Gegend geschoben wird. Und ein Promille entspricht im flachen Bereich der Spannungskurve ca. 0,8 mV Spannungsdifferenz (übrigens: das ist in etwa die Messgenauigkeit der Balancer im TI Chip) - erst mal verwundert mich da nicht, dass das länger dauern kann. Mich würden ähnliche Logs von anderen Speichern interessieren...
Was längere Leerstandszeiten betrifft - die werde ich künftig versuchen zu vermeiden. Wenn der Speicher über Tag ohnehin nicht mehr voll wird, dann ist es egal, ob er zwischen 10% und 50% oder zwischen 50% und 90% pendelt - ich kann dann einfach den Min SOC am Wechselrichter entsprechend hoch stellen.

Hier noch zwei Screenshots im Abstand von 5 Minuten - einer mit laufender Wärmepumpe, und einer ohne. Man sieht die Spreizung, aber auch, dass sie sofort zurück geht. Oben rechts unter "Zellspannung" sieht man auch die Packs mit der minimalen und der maximalen Spannung. Beim Entladen ist es typisch, das Zellpack 8 am niedrigsten ist.

Zuguterletzt noch eine Grafik der Entwicklung Packabweichungen in Ruhe. Ich finde, hier kann man sehen, dass das Balancing prinzipiell seinen Zweck erfüllt - die Packs laufen nicht auseinander:

Wieso denn nicht?

Weil dann alle Module Balancen müssten, aber das tun sie nicht (zumindest ist kein Temperaturanstieg am TI Chip feststellbar). Auch müsste anschließend in Ruhe ein Spannungsunterschied zwischen den Zellpacks entstehen, der ist nicht beobachtbar.

Ein interessanter Aspekt, den ich noch garnicht durchdacht habe.
Und momentan auch keine Idee habe, ihm zu widersprechen.