Ich schraube gerade schon kräftig an unserer neuen PV (30KWp & 57KWh EVE).
Da ich die Teile für die E-Verteilung bestellen möchte, mögt ihr bitte euren wissenden Blick einmal über meine Verdrahtung wandern zu lassen.
Mein Elektriker hat schon erste Verbesserungen gefunden und angemerkt, der hat allerdings kaum Zeit und bevor ich nun Blödsinn bestelle, den er mir am Ende nicht abnimmt, lieber noch eine Gegenprobe...
(Akku ist inzwischen 4xEEL Seplos Mars, Module sind auch noch einmal anders aufgeteilt, geht hier nun primär um Leistungsschutzschalter etc.)
Die Module haben 2 Himmelsausrichtungen N/W & S/O bei 20Grad Dachneigung und 9 Module stelle ich bei 70 Grad für den Winter auf.
Es sind am Ende 29,9KWp, im ersten Schup 24,9KWp und 12 Monate späte der Rest (Thema Rundsteuerempfänger).
Der Fronius wird 16,6KWp bekommen, der Rest landet auf dem RS450/200 bzw. nehme ich 2 Module auf einen 100/20 als Backup für den RS.
Die 64 280Ah EVE Zellen kommen in EEL Mars Gehäuse mit Seplos BMS und NEEY Active Balancer.
Der Plan stimmt an der Aufteilung der PV Module aktuell nicht und auch der Akku-Teil hat sich geändert. Ich muss das in einer ruhigen Minute mal aufräumen.
Die Anlage habe ich auch schon mit mehreren Köpfen durchgesprocehen, nicht allerdings die ganze Verdrahtungsquerschnitte und Sicherungen, um die Prüfung bitte ich hier...
@stromjunkie77 Hi! Vereinfachen, ja. Nach viel Sucherei bin ich mit unseren Anforderungen bei Victron gelandet. Victron kann gut mit Fronius und der Fronius hat auch gute Eckdaten.
Der Fronius ist auch schon da, wie das Victronzeugs auch. Ich möchte jetzt die zweite E-Verteilung bestellen inkl. Leistungsschutzschalter, dafür wollte ich euch bitten einmal eure Erfahrung zu geben.
Danke!
@voltmeter Hi Voltmeter! Die Grade-A Zellen sind EVE von nkon. Wir hatten keine Lust auf "China-Roulette". Zellen bis jetzt top, Kommunikation und Service fehlerfrei, Preis war extrem fair (verhandelt). Ich teste gerade immer 3 parallel und hoffe so in 1,5 Monaten durch zu sein. Werde hier im Akku Thread einen Bericht abliefern.
Wie kommst du auf 200A? Ich komme für die MP2 auf rund 300A Abnahme (bei 4,6KW peak) bzw. rein sollten allein von den MP2 210A gehen und 200A vom RS450 = 410A (in der Theroie). In der Praxis gebe ich dir Recht, wird sich das wohl bei 200A befinden. Es geht mir allerdings um die Leitungslänge und den Verlust.
Sprich unter Idealbedingungen 210A und dein RS max. 200A. Hast du dir die Verluste mal durchgerechnet? Bin gerade zu faul, aber mein Bauchgefühl sagt, dass du das Geld für den Querschnitt nicht wieder reinbekommst. Da reichen auch 2x70mm2 mehr als aus.
Bei dem SLS Denk dran, dass du ab dann alles in 16mm2 verdrahtet haben musst, weil die PV und Wallbox als Dauerstromanwendung gelten. Siehe VDE AR 4101.
@andy22 Hi Andy! ich habe 8€ den Meter für das 70mm² bezahlt, passt schon
Zur VDE AR 4101: Bei einer Dauerstrombelastung von >32A aber ≤44A ist eine Verdrahtung von 16qmm zu verwenden. DieserBelastungs-Platzist nur als Einzelfeld möglich, siehe Tabelle:
Das sagte mir mein Elektriker auch schon und ich hatte das für alles bis zur 32A, 20A oder 16A Sicherung verstanden, sprich alles wo >32A fließen könnten, korrekt?
Danke dir
Ich hab’s mal grob überschlagen und kam bei einem Stromwert von 30 Cent auf eine grobe Amortisationszeit von 237 Jahren Aber ja. Bei so einem Invest sicherlich vernachlässigbar.
Bzgl. VDE AR 4101 gibt es nach meinem Kenntnisstand unterschiedliche Interpretationen. Ich habe es bei mir aber so gemacht, wie du beschreibst. 16mm2 bis zu den 16A-LS-Schaltern. Diese sind dann mit Phasenschienen verbunden. Das müssten 10mm2 sein. 32A habe ich nicht. Ich habe aber auch gelesen, dass manche Elektriker nur HAK-SLS-Zähler-Hauptleitungsabzweigklemmen in 16mm2 machen, weil sie argumentieren, dass es um den reinen Zählerplatz geht. Halte ich nicht für konsistent. Daher mMn bis zum LS.
Noch ein Thema: Schau dir mal die Erdungskabel an. PE fehlt in deiner Skizze. Schutzpotenzialausgleich des Gehäuses kommt mir mit 4mm2 zu klein vor. Ich kenne als kleinsten Querschnitt 6mm2, wenn du auch einen 6mm2 Außenleiter hast.
@andy22 237Jahre, also muss ich die Anlage meinen Ur-Ur-Ur Enkeln vererben, ist do toll ?
Mal im Ernst, Victron schrieb auch irgendwo bei Strecke über 5m sollte man 2x70mm² verwenden und ich lasse 4 Packs dadrüber laufen, halte das für Sinnvoll und wir reden hier über 50€ mehr oder weniger... Aber ja, du hast Recht, 140mm² würden es bestimmt auch tun...
Gruß
Du hast den PE mitgedacht laut deiner Zeichnung. Zumindest steht bspw. beim AC-In 3x6mm2. Eingezeichnet ist aber nur der Außenleiter sowie der Neutralleiter. Der MP hat ja zum einen die Gehäuseeerdung und zum anderen denn den PE-Anschluss bspw. am AC-In.
…und nochmal zwei Dinge. Ich würde ehrlicherweise alle neuen Strings auf den RS packen, damit du alle 4 Eingänge nutzt und nicht noch einen MPPT kaufen. Das ist Geld rausschmeißerei. Für den Fall, dass er dir kaputt geht und du ihn einschicken müsstest, kannst du dir innerhalb von 24-48h im Internet ein Backup beschaffen. Auch würde ich von dem Monitor Abstand nehmen. Ich hatte damals auch lange über einen nachgedacht. Am Ende nutzt man eh sein Handy und der Monitor würde irgendwo im Keller hängen. Da gibts sicherlich andere Spielereien für das Geld