AVARMA WP - Monoblock R290

Moin,
ich habe zurzeit ein Problem mit dem Abtauen meiner HE-AI-290 6 kW V3.
Bei Außentemperaturen von 0 bis 7 °C und entsprechend hoher Luftfeuchte bildet sich auf dem Verdampfer eine dicke Reifschicht, die Abtauung startet aber nicht automatisch. Wenn ich manuell auslöse (über P28 oder Modbus 8218) funktioniert das Abtauen einwandfrei.
Laut Doku sollten P29, P85, P86 und P91 für die Automatik zuständig sein.
Meine Vermutung ist dass die Coil-Temperatur (4358) im Verhältnis zur Aussentemperatur (4360) eine Rolle spielt. Die Coil sollte zum Auslösen mimdestens 8K (P86) unter der Außentemperatur liegen.

Meine Messungen zeigen dass die Coil-Temp sich zwar ändert aber ständig über der Aussentemperatur liegt und daher dT nicht erreicht wird.
Meine Vermutung ist dass es ein Problem mit dem Coil-Fühler gibt.
Kennt jemand die genauen Zusammenhänge? Möglicherweise habe ich hier ja einen Denkfehler.

P86 ist tatsächlich wichtig...hatte heute morgen das selbe Thema.
Das blöde an der Geschichte ist der Temperaturfühler von der Avarma, wird von den kalten Lamellen mit nach unten gezogen. Somit bleibt die Differenz darüber und die WP taut nicht ab obwohl sie total vereist....ich habe den Wert P86 auf 4K gesetzt.
Das hat geholfen.

Danke, werde ich ausprobieren.

1 „Gefällt mir“

Hoffe es hilft

hallo leider bekomme ich noch keine Daten in meinen Dashboard für die Wärmepume woran kann das liegen? habe übrigens die avarma 12kw v1 wenn dies hilfreich ist

Ist das der erste Modbus Einrichtungsversuch Deiner WP oder hast Du vorher bereits eine existierende Modbus Verbindung genutzt? Wenn Du vorher schon eine Modbus Config hattest, hast Du dies in der Configuration YAML auskommentiert?

habe es nochmal neu aufgesetzt jetzt stimmt es

Hallo, gibt es ein Holding Register in dem man sieht wie viele Starts der Kompressor pro Tag gemacht hat?

und Anzeige des COP?

habe nichts gefunden

Danke

P86 zu ändern hat leider nicht geholfen.
Ich habe das Problem dem Support von Hofman beschrieben und folgende Antwort zur automatischen Abtauung erhalten.

Logik der automatischen Abtauung
Die Freigabe erfolgt über die Fühler T3 (Verdampfer-/Spulentemperatur, Anzeige C00, Register 4358) und T4 (Außentemperatur, C02). Saugdruck, TL und Ts gehen nicht in die Abtaufreigabe ein.
Eintrittsbedingungen (alle müssen erfüllt sein):

  1. Kompressor läuft ununterbrochen ≥ 5 min
  2. Kumulierte Kompressorlaufzeit ≥ P27
  3. Spulentemperatur C00 ≤ P29
  4. Außentemperatur C02 ≤ P85
  5. Ein- und Austrittswassertemperatur > P25 (Heiz-/Kühlbetrieb) bzw. Speichertemperatur > 5 °C (Warmwasser)
  6. Bei C02 ≥ −7 °C: (C02 − C00) ≥ P86 für 30 s durchgehend; bei C02 < −7 °C: (C02 − C00) ≥ P91 für 30 s
  7. Nach Erstinbetriebnahme ≥ 10 min Laufzeit

Zusätzlich gibt es eine Sonder-Eintrittsbedingung im Heiz- und Warmwasserbetrieb: C00 ≤ P29, C02 ≤ P85 und kumulierte Kompressorlaufzeit ≥ 240 min seit dem letzten Abtauende.

Da T3 (Coil_Temp Register 4358) bei mir keine plausiblen Werte gezeigt hat, war das wohl der Übeltäter. Hofman schickt mir jetzt einen neuen Fühler zu und dann mal sehen.
Bis dahin nutze ich ein Script welches die Saugtemperatur Ts (4361) auswertet und mit Register 8218 = 1 den Defrost Mode startet. Das funktioniert zuverlässig.

Holding Register (Kompressorstarts, Betriebsstunden, Abtauvorgänge)
Ein spezielles Register, das direkt die Starts pro Tag zählt, gibt es in der Regel nicht – meist wird nur der Gesamtzähler ausgegeben. Diesen kannst du dir aber über dein Smart-Home-System (z. B. Home Assistant) ganz einfach selbst auswerten, indem du den Wert jeweils um Mitternacht speicherst und die Differenz zum aktuellen Stand berechnest.

Hier sind die gesuchten Register als Gesamtzähler

  • 4608: Kompressorstarts
  • 4610: Betriebsstunden
  • 4613: Abtauvorgänge

Anzeige und Berechnung des COP
Einen direkten Modbus-Wert für den aktuellen COP gibt es nicht. Du kannst ihn zwar am Display der Wärmepumpe ablesen, allerdings ist dieser interne Wert sehr ungenau und geschönt. Die Steuerung berechnet dabei oft nur die reine Leistungsaufnahme des Kompressors und ignoriert wichtige Verbraucher wie die Umwälzpumpe, den Lüfter oder die Steuerungselektronik selbst.

Empfehlung für reale Werte:
Um den tatsächlichen COP (bzw. die Arbeitszahl) zuverlässig zu ermitteln, solltest du auf externe Messgeräte setzen:

  • Wärmemengenzähler (WMZ): Misst die tatsächlich erzeugte thermische Energie.
  • Separater Stromzähler: Sollte idealerweise direkt in der Zuleitung der Wärmepumpe hängen, damit wirklich alle Komponenten der Anlage (inkl. Pumpen und Lüfter) erfasst werden.

Über dein Smart-Home-System kannst du aus diesen beiden Werten dann ganz leicht den exakten Live-COP sowie die Tages- und Jahresarbeitszahl (TAZ/JAZ) berechnen lassen.

Hallo zusammen,

hat jemand schon Erfahrungen mit dem Register P37 machen können?

Danke für den Input hierzu schonmal!

Vielen Dank für die ausführliche Antwort und deine Hilfe

Mike

Nachtrag: 4608 und 4610 sind beide Kompressorlaufzeit.

Kompressorstarts ist leider nicht dabei (12KW 400V V3)

Hi, bei meiner 9-kW-Wärmepumpe V-03 liegt der Wert für die Kompressorstarts auf Register 4608.

  - name: "WP Kompressorstarts"
    unique_id: wp_kompressorstarts
    device_address: 1
    address: 4608
    input_type: holding
    data_type: uint16
    state_class: total_increasing
    scan_interval: 300

Screenshot 2026-11-12 172931

Ich haben ein Problem, ich habe eine neue V3 9 kW Avarma in Betrieb genommen, bei der Warmwasserbereitung regelt die WP runter bzw schaltet ab wenn die Differenz zwischen Vorlauf und Warmwassr 12 Grad erreicht. Ich bitte um Hilfe.

Ich wollte nur sagen das CLAUDE macht wunder. Hab endlisch alles auf mein pc ,was der Avarma v3 am display zeigt....und noch mehr.

Thomas .W vielen dank für deine hinweiß mit der HA.

Bin Begeistert.

3 „Gefällt mir“

Guten Abend an alle! Ich habe beobachtet und festgestellt das mein avarma v3 9kw taktet in 21 Betriebstunden 36 mal. Natürlich haben wir ein Außentemperatur zwischen 6-10 grad. Meine Frage an alle ist, ob das normal ist oder sind es zuviel. 150mq wohnung in EG, 8Heizkörper typ 22 und ein HT Heizkörper. Vorlaf Temperatur 37 grad. Habe HA und das fertig yaml von Github.

Hallo!

Ich habe ebenfalls eine Avarma V3.0 9kW seit einem Monat in Betrieb. Leider bin ich mit der Leistung nicht ganz zufrieden. In der ersten zeit nach dem Start läuft sie eigentlich sehr Effizient, nach längerem Betrieb schließt sie dann das Expansionsventil teilweise bis auf 90 (Minimum Stellung). Dadurch steigt die Heißgastemperatur sowei die Stromaufnahme an und der COP sinkt (von teilweise über 4,5 auf unter 3). Vorallem im niedrigen Teillastbetrieb (Verdichter 35-45Hz) passiert das. Interessanterweise öffnet sie das Ventil dann auch nicht mehr bzw. nur minimal, auch nicht wenn der Leistungsbedarf und damit die Verdichterleistung steigt. Heißgasdruck und Temperatur steigen dann massiv an, sodass sie den Verdichter kurz hoch regelt und dann (ich vermute um eine Hochdruckstörung zu vermeiden) wieder auf 50-60 herunterregelt. Der Druck liegt dann teilweise bei über 28 bar und die Temperatur über 90°C.

Rücksetzen auf Werkseinstellungen hat leider nicht geholfen. Ist jemand schon ein ähnliches verhalten aufgefallen bzw. ist das normal? Wenn ich diesen Betriebszustand mit einigen Screenshots von hier vergleiche habe ich auch den Eindruck das das Expansionventil bei mir zu weit schließt. Folgend noch ein Foto, da hat sich die Anlage nach etwa einer halben Stunde Laufzeit eingependelt. Die Maximalfrequenz wäre eigentlich 85Hz und die Vorlaufsolltemperatur testweise bei 60°C.

Verstehe ich das richtig, Du hast die Vorlauftemperatur auf 60 Grad Celsius eingestellt? Wenn das der Fall ist geht mal auf 35 bis 40 Grad runter. (Ein paar weitere Daten wie, Fußbodenheizung oder Heizkörper qm usw. wären auch interessant, Thermostate voll geöffnet?, Pufferspeicher… .) Weil bei der Einstellung will die Wärmepumpe 60 Grad Celsius Vorlauftemperatur erreichen, gibt also Vollgas und die 90 beim Expansionsventil sind normal. OTC oder Handsteuerung? Rücksetzen auf Werkseinstellungen bitte das Wiki beachten! Wiki: AVARMA 290 Wärmepumpe Monoblock - #3 von win

Bitte im Wiki auch 4.2 beachten, Ölrückführung.

Anbei ein Bild, wie es bei mir aktuell aussieht.

Fahre gerade im OTC Modus und maximaler Vorlauftemperatur von 40 Grad Celsius im Nachtmodus.

Noch eine Anmerkung, zu Deinen Bild erst bei einem Delta von 3 oder kleiner zwischen Vorlauf und Rücklauf, ist der COP am Besten, denn dann arbeitet sie Kostengünstig, ist das Delta größer, ist Deine gewünschte Raumtemperatur noch nicht erreicht und sie regelt solange nach, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Stellst Du, die Wärmepumpe zwischen durch aus?

Welche App View ist denn das? Meine Tuya App zeig im Prinzip nichts an. Oder is das eine eignes Dashboard?

Hallo, die ganz normale Tuya App, auf Setting gehen und dann unten rechts auf den blauen Button gehen.