kein Problem, vielen Dank das du das so gemacht hast. Können die Zusammenfassung gerne noch weiter korrigieren und kürzen und die relevanten davon behalten, den größten KI Anteil hatte ich schon vorher entsorgt, es kann noch jede Menge zusammen gefasst werden. Wer dabei mithelfen möchte, kann sich bei mir ja melden.
Hallo zusammen... Meine Avarma läuft nun und ich bin im großen und ganzen zufrieden. Ich habe jedoch noch ein paar Bugs bei denen ich nicht weiter komme. Kann mir bitte jemand er erklären wie es mit der Zeiteinstellung richtig funktioniert? Für mein Verständnis kann ich hier vorgeben, zu welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit z.B. Warmwasser oder Heizbetrieb sein soll.. Beispiel von heute zum Testen. Freitag...Heizbetrieb EIN 14:00 - 14:15 AUS...und nur Warmwasserbetrieb. Für mein Verständnis sollte doch dann die Wärmepumpe abschalten und die interne Pumpe ausschalten oder? Wenn ich z.B. im Frühjahr nur Warmwasser benötige möchte ich ja nicht, dass die interne Förderpumpe permanten läuft und mir somit meinen WW-Puffer permanent durchströmt. Leider passiert bei mir bei den Zeiteinstellen nichts
Wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte
Hallo, erst mal danke für eure Erfahrungen und Tipps, ich lese hier schon eine Weile mit.
Ich möchte auch eine Avarma 9 kW selbst installieren und würde gerne vorher mal eine Avarma hören (Lautstärke). Ich komme aus dem Raum 97, gibt es bei einem von euch die Möglichkeit die WP mal im Betrieb zu hören?
Ich bin eigentlich im großen und ganzen zufrieden mit meiner 12kW. Aber ich werde das Gefühl nicht los, das die Avarma kein Regelungs-Genie ist. Zumindest nicht bei mir.
Wenn sie mal durchfährt, also ohne zu takten, geht das nur gut, bis die 50Hz Ölrückführung starten. Die kommt automatisch, wenn sie eine Zeitlang eine niedrige Frequenz gelauft ist. Soweit so gut. Durch die Anhebung auf 50Hz steigt natürlich die Vorlautemp und die Arvarma schaltet ab.
Danach schafft sie es nicht, wieder in die "niedrige" Frequenz zu kommen, um wieder durch zu laufen. Trotz 33°C Vorlauf, der auch eingestellt ist, schaltet sie ab, anstatt die Frequenz weiter zu reduzieren.
Änderungen habe ich max.Frequenz 65Hz. P114 auf 3% und P06 7k. Fester Vorlauf, kein OTC.
Habt ihr das ähnlich? Ich habe dann pro Stunde ca einen Takt. Das ist jetzt kein Drama. Auch der JAZ für letzte Woche lag bei 3,6. Was super ist. Trotzdem finde ich das Verhalten sehr komisch. Man sieht, das erst am nächsten Morgen wieder einen längere durchlaufende Phase kommt.
schon mal P114 auf 4 oder 5 geändert, wie schon erwähnt die Wärmepumpe, dann mal 30 Sekunden Stromlos machen, nach Änderung der Parameter, und nachschauen ob der gewünschte Parameter auch korrekt ist.
Ich reagiere auf die Ölrückführung mit einer Automation. Es wird die Solltemperatur um 3 grad erhöht, Pumpendrehzahl wird erhöht. Nach Ende der Ölrückführung wird der Verdichter auf Hand gesetzt und die vorige Frequenz wieder hergestellt. Danach wird die Temperatur schrittweise wieder herabgesetzt. danach Pumpe und Frequenz wieder auf Automatik. Läuft bei mir Ohne Probleme. Ich lasse die WP die ganze Zeit auf Automatik Betrieb laufen. Bei mir kann sie bis 25Hz ( Werk 35Hz)heruntermodulieren und die Pumpendrehzahl bis 60 (Werk 80%) herunterfahren.
Ob das auch für ioBroker geht, weiß ich leider nicht. Vor etwa einem halben Jahr bin ich auf Home Assistant umgestiegen und hätte das schon viel früher machen sollen.
Der Entwickler stellt ein github zur Verfügung. Ich habe Claude nur die Adresse des githubs gegeben und darum gebeten, das auch in mein Home Assistant einzubauen. Nach gut einer Stunde lief alles. Wirklich klasse.
AVARMA 9 kW: eigene Regelung in Home Assistant gegen das Takten
Hallo zusammen,
ich regle meine Hofman AVARMA 9 kW individuell über Home Assistant (Modbus). Hauptziel war, das Takten zu vermeiden. Mit der Werksregelung hatte ich in milden Nächten ca. 5 Starts pro Stunde, und zwei Drittel der Läufe dauerten unter 2 Minuten. Inzwischen liegt die Laufzeit im Schnitt bei 73 Minuten pro Start.
Eckdaten
Haus: ca. 135 m² (EG + OG), Südlage mit großen Fenstern, vorher ca. 900-1100 l Heizöl pro Saison
Heizung: Fußbodenheizung (Schlüter BEKOTEC-EN, VA 15 cm), alle Kreise offen
Hydraulik: WP parallel zum Ölkessel per T-Stück, kein Puffer, keine Weiche. Den Ölkessel nutze ich noch für Warmwasser und als Backup.
PV: ca. 25 kWp mit 21kwh Speicher
Messung:Shelly 3EM (eine Phase exklusiv für die WP) für den Strom und ein Wärmemengenzähler im Heizkreis für die Wärme. Damit habe ich einen echten COP und muss mich nicht auf das Display verlassen; das zeigt bei mir ca. 30 % zu wenig Strom an.
Anbindung: RS-485 → Modbus-TCP → HA. Ein/Aus über das Tuya-WLAN-Modul der WP.
Regelstrategie (kurz)
P2 (Vorlauf-Soll, Reg. 4098) wird von HA nachgeführt. Die WP schaltet ab, sobald der Vorlauf P2 + 1 K erreicht. Deshalb hebt HA P2 in den ersten 10 min nach dem Start um 3 K an. Danach läuft P2 knapp über dem Ist-Vorlauf mit. So moduliert die WP herunter, statt abzuschalten.
Heizkurve mit Sonnenkorrektur: 26 °C + 0,3 × (20 − T_außen). Als Außentemperatur nehme ich das Minimum aus Ecowitt und WP-Fühler. Bei viel Sonne (Lux) senke ich das Soll um bis zu 4 K ab.
PV-Überschuss: Ab 1,5 kW Überschuss hebe ich das Soll um 5 K an, damit der Estrich als Speicher geladen wird.
Übergangszeit: Die WP läuft möglichst nur mit PV. Eine Auskühlprognose (Zeitkonstante des Hauses) entscheidet, ob sie nachts doch ran muss, damit die Schlafräume um 6 Uhr noch mindestens 19 °C haben. Bei Frost gibt es statt Sperre einen kurzen Pumpenlauf pro Stunde.
Installateurparameter: einmalig P45 (Maximalfrequenz) von 85 auf 60 Hz gesetzt. Sonst schreibe ich nur P2.
Aktuelle Statistik (Stand 06.11.2026, Übergangszeit)
Hallo Philipp,
deine Beobachtungen kann ich zu 100% bestätigen. Auch meine Avarma misst den Strom um etwa deinen Wert zu niedrig. Somit stimmen die internen COP Werte nicht.
Bei mir kommt noch ein Durchflussmesser dazu, der nur bei der Ersten Inbetriebnahme richtige Werte angezeigt hat. Danach waren es Werte bis 150l...ziemlich utopisch bei einer 43l Pumpe
Nach einem Austausch des Durchflussmessers (Flügelrad defekt), jetzt ein Strömungsmesser zeigt er zwar wieder an aber immer noch lustige Werte...so zwischen 70 und 90l.
Ich berechne daher anhand der Pumpenleistung und der Summe was meine Tacos anzeigen...ist nicht 100% genau aber die Werte kommen nahe an 100%.
Hast du Com2 und Com3 schon was geändert, denn bei mir ist com2 belegt und com3 frei. Mit deinem Kabel musst du eigentlich an com3 A/B. Zum Waveshare kann ich dir leider nichts sagen da ich einen ESP32 verwende.
Ich würde sagen tausche das alles wieder in den Orginalzustand und klenne dich auf com3 A/B. Deine Variante sollte Eigentlich auch funktionieren, schon mal dei Adern getauscht?