AVARMA WP - Monoblock R290

Hauptsächlich ging es mir um die Ölrückführung, das andere erklärte nur die Zusammenhänge, bei Deinen Parametern wird das nicht funktionieren, suche mal meine Parameter raus, die ich verändert habe bei meiner 9 Kw im OTC Modus, kann aber einen Moment dauern. Bilder hochladen geht gerade eben nicht, deshalb jetzt meine Parameter zum Vergleichen.

P02 = 35

P03 = 22

P04 = 45

P05 = 35

P06 = 7.0

P08 = 38.5, ist erst mal auf diesen Wert begrenzt, weil ich sonst bei den Außentemperaturen (1 - 12 Grad Celsius) eine zu hohe Vorlauftemperatur bekomme. Steuere damit meine Raumtemperatur mit voll geöffneten Heizkörperthermostaten in einigen Räumen. Ob das dann auch noch bei Minus Temperaturen ausreicht, werden wir sehen.

P09 = 10.0

P10 = 7

P45 = 85

P46 = 28, auf eigene Gefahr :warning:, Auslieferungszustand 35 Herz.

P59 = 6, Auslieferungszustand bei mir 8.

P61 = 8 Nicht verändert

P60 = 55, bin um 80 Umdrehungen heruntergegangen, auf eigene Gefahr :warning: Auslieferungszustand 63 = 630 Umdrehungen.

P114 = 5

P135 = 20.0

P136 = 3.0

Das sind gerade die Parameter wo ich im OTC Modus teste, bei Handsteuerung hatte ich 35 Grad Celsius gefahren.

1 „Gefällt mir“

Also die Umwälzpumpe auf 22 N und 23 L und den Mischer so auf Hand belassen?

Pumpe ja und wenn der Mischer wenn dieser für die Fußbodenheizung ist würde ich diesen auf Hand lassen und die Temperatur mit der Wärmepumpe regeln. Aber mit der Fußbodenheizung kenne ich mich nicht aus da ich keine habe. Vielleicht kanndir da jemand anderes Auskunft geben.

Okay ich danke dir vielleicht findet sich noch einer der was ähnliches hat

…so ich habe zwar eine ältere Avarma, aber im Grund regeln die gleich.
Mit Der Kompressor Max Frequenz sagst du deiner Maschine bis dahin und nicht weiter. Ergo, die minimale Max Frequenz die man einstellen kann, markiert den Punkt den der Kompressor braucht um die Ölrückführung zu machen. Begrenzt man die Max Frequenz, dann braucht die WP statt 30min 180min um auf den gewünschten VL zu kommen (sind Beispielwerte), danach regelt sie runter. Hier kommt Die Frequenzreduktion ins Spiel, diese entscheidet ob die WP schnell oder langsam bis gar nicht taktet. Das ist aber bei jeder Haushydraulik anders wie hoch P114 stehen muss. Bei mir reichen 3% statt 2%.
So und nun die Min Frequenz, hier muss jeder selbst entscheiden ob er die WP unter der empfohlenen Min Frequenz laufen lassen will. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Das heißt meine Avarma regelt bis 25Hz runter anstatt 35Hz. Wenn sie dann längere Zeit unter 50Hz läuft greift der Ölrückführungsparameter ein und fährt den Kompressor in festgelegten Intervallen von ca.120min Für eine Weile auf 50Hz hoch, danach geht es bei mir wieder auf die Modulationsebene zurück. Und diesen Parameter (Ölrückführung)würde ich persönlich nicht anfassen.

1 „Gefällt mir“

Das die minimale Max Frequenz anderen Parameter auch mit begrenzt, war mir nicht klar. Also habe ich die Max Frequenz wieder auf 85Hz. Defrost und Ölrückführung hab ich natürlich auf ihren Werkswerten gelassen.

Damit bleiben ja nur paar Parameter bei festen Vorlauf zum verändern.

Im Moment läuft die Avarma bei ca 5° Grad Außentemp mit 32Hz. Lüfter pendelt zwischen 400-500 Umdrehungen.

Alles gut, danke euch :slight_smile:

…da hast Du mich etwas missverstanden. :sweat_smile:
Wenn Du die Kompressor Max Frequenz begrenzt. Dann ändert sich nicht automatisch die Frequenz der anderen Parameter. Dieses Stellrad ist nur der obere Anschlag zum Heizen.
Das hat keine Auswirkung auf das Abtauen etc… das sind eigene Parameter.

Ich hatte ja die Max auf 50Hz begrenzt und mit Nachtmodus ist es sogar dann nur 40Hz. Dann ist sie aber auch nicht zum defrosten auf 65Hz rauf oder die Ölrückführung mit 50Hz. Zumindest habe ich das nicht gesehen. Daher dachte ich jetzt, das die Max Frequenz die harte Grenze für alles ist, auch nach dem was mir hier im Forum gesagt wurde.

Guten Morgen und Asche über mein Haupt!

Deine Beobachtung ist richtig!
Ich habe mal mein Log durchforsten lassen.
Die Kompressor Max Frequenz verändert auch die Abtaufrequenz, sofern unter 65Hz gegangen wird.
Darum hat mir mein Assistent eine Abtaufrequenz - Anhebung gebaut falls dieser Fall eintritt.
Was der Nachtmodus macht, das weiß ich leider nicht. Den habe ich noch nie benutzt.

Entschuldigt also meine falsche Annahme mit der Max-Frequenz!

Das ist leider so programmiert dass es alles limitiert, Ölrücklauf, Start etc

Da bin ich froh, das mein Digitaler Assistent da mitgedacht hat. :sweat_smile:
Sprich wenn man nur von „Hand“ Parameter ändert sollte man das bedenken. In Punkto Abtauen wäre es ja nicht ganz tragisch, dann braucht sie halt länger.
Wenn jetzt aber der Nachtmodus die Minimale Max Frequenz von 50Hz noch mal reduziert, dann funktioniert faktisch die Ölrückführung nicht.
Das ist dann bedenklich.

2 „Gefällt mir“

Hallo itt

Ich hab mal eine Frage zu deinem Wert P136, was bezweckt dieser. Damit kann ich absolut nichts anfangen, nach meiner freien Übersetzung ist das "Temperatur der Wärmerückgewinnung (AU)".

Hallo @waage Roland,

anbei meine Parameterliste, zum Teil ins deutsche übersetzt von Hofman.

Das ist, bei meiner Hofman 9 KW von 05/2026, bei der Auslieferung so dabei gewesen.

P135 AU-Heizbegrenzungstemperatur, das heißt, wenn eine Aussentemperatur von 20 Grad Celsius (Auslieferungszustand 17 Grad Celsius) erreicht wird geht sie in die Sommerruhe :sun:.

P136 AU-Heizwiederherstellungstemperatur, das ist das Delta wo sie wieder in den Winterlichen Modus geht bei mir ist ein Delta von 3 eingestellt, springt dann wieder bei ein Aussentemperatur von 17 Grad Celsius an. Auslieferungszustand 5 dann 12 Grad Celsius.

Jetzt hat es geklappt :grin:.

20251116 DE P Parameter List 15.16(Four Fan Blade)V03.pdf (60,3 KB)

Vielen Dank jetzt ist mir das klar, war ein wenig blöd übersetzt von mir mein Englisch ist sehr mangelhaft. Meine Avarma 9Kw ist von 6/2026 mit Firmwareversion 15.19.

Hast schon richtig übersetzt, in der Parameterliste von der Hofman V1 steht das so drin. Die habe ich nicht übersetzt, sondern so von Hofman bekommen, mein Englisch ist auch nicht berauschend :cry:.

Wie schon oben beschrieben habe ich meine Umwälzpumpe (in blau) von R2 auf 230v direkt angeklemmt damit der Durchfluss von Wärmepumpe zur Fußbodenheizung kommt nun würde ich dies gern auf die avarma legen ich habe probiert L auf 23 und N auf 22 jedoch springt sie dann nicht an und ich habe auch nichts gemessen das was anliegt. Sollte ich von 29 zu 23 eine Brücke ziehen?

Vielleicht das jemand auch schon so eingebunden. Danke für eure Hilfe

22/23 ist schon richtig. Aber Pumpe C2 muss dann noch in den Parametern aktiviert werden.

Wieviel Watt hat denn Deine Umwälzpumpe von der Fußbodenheizung, nicht das Du Dir das Board von der Hofman Wärmepumpe zerstörst, irgendwo steht in der Bedienungsanleitung, das man ein Relais einbauen soll.

Die Daten von der Umwälzpumpe habe ich gefunden, sind 0,44 Ampere x 230 - 240 Volt = 101 - 105 Watt plus Anlaufstrom, schau nochmal in die Bedienungsanleitung von Hofman. Mit einem Relais bist Du auf jedenfall auf der sicheren Seite und entlastet das Board.

:red_exclamation_mark: Vorsicht, im Bild 2 hängt eine Phase blank. :wink:

1 „Gefällt mir“