AVARMA WP - Monoblock R290

Hallo zusammen,

hab eine Avarma 9kw und das wird mein erster Winter damit. Ich möchte hier kurz mein aktuelles Setup vorstellen.

Mein System im Überblick:

  • Wärmepumpe: Avarma 9kW
  • Heizkreis: Fußbodenheizung 150m² im Trockenbauverfahren (XPS-Systemplatten)
  • Steuerung primär: OTC (wettergeführte Heizkurve)
  • Smart Home / Optimierung: Home Assistant
  • Energiemonitoring (Strom): Shelly 3EM-63 Gen3
  • Wärmemengenmessung: Engelmann Sensostar U

Die Besonderheit bei der Regelung:
Da Trockenbau-Fußbodenheizungen aufgrund der geringeren Masse deutlich schneller reagieren als klassischer Nassestrich, habe ich mir in Home Assistant eine Automation gebaut, die aktiv in die Regelung eingreift.

Die Wärmepumpe läuft primär stur nach der witterungsgeführten Heizkurve (OTC). Wenn es im Haus jedoch zu warm oder zu kalt wird (Soll-Ist-Abgleich der Raumtemperaturen), korrigiert Home Assistant automatisch den Parameter P09 (Parallelverschiebung der Heizkurve) nach oben oder unten. Dadurch fange ich solare Gewinne oder plötzliche Temperaturstürze dynamisch ab.

Effizienz und Leistungszahl (COP)

Heute:

Laufender Monat:

4 „Gefällt mir“

Dann ein herzliches Willkommen hier :hugs:.

Guten Morgen,
schön hier viele neue Enthusiasten zu sehen. :smiley:
Und interessant, dass der Großteil die Steuerungsschwächen mit Home Assistant ausbügelt.
Incl. ich selbst. Meinen Ersten Winter hatte ich noch gar keinen HA und habe schön viel Zeit vor dem Panel verbracht.
Für alle die sich mit optimierter Regeltechnik beschäftigen, hier mein Thread wo es speziell um Regeltechnik bzw. Regellogik geht.

@ JF_Mennedy Das über das Ziel hinausschießen macht glaube ich ab Werk, hier jede Avarma. Das war bei mir auch der allererste Parameter denn ich nachjustiert habe. Also den P114 Frequenzreduktion. Das war bei meiner 2% - ich habe es bei mir auf 3% erhöht und damit dieses Problem komplett behoben. Der Prozentsatz ist aber bei jedem Haus anders.

...mal eine kurze Gegenfrage von mir.
Deinen Ansatz finde ich im Prinzip gut, hast Du dir aber schon mal überlegt, das ganze umzudrehen?
Tagsüber ist es in der Regel wärmer als Nachts, je wärmer die Außenluft desto effektiver erzeugt eine WP Wärme.
Sprich erzeuge deine Wärme in den wärmeren Stunden und gebe sie in den kühleren wieder ab.
Sollte ich hier falsch liegen, lasse ich mich gerne belehren.

Der Hintergrund ist der, dass ich in der Nacht etwas wärmere Temperaturen für das Obergeschoss benötige. Im Obergeschoss sind Ventilatorkonvektoren in den 3 Schlafzimmer und im Büroraum, sowie ein Heizkörper im Bad. Die VL-Temperatur ist in der Nacht bei 42°C gerade perfekt für unsere Bedürfnisse. Ab Morgens um 4.00 schalte ich komplett ab (zur Zeit, wird sich im Winter bestimmt noch ändern). Dann ist auch die Fußbodenheizung im Erdgeschoss schön durchgeladen und kommt bis zum Abend mit den 300l im Pufferspeicher aus. Dieser entleert sich bis auf 32-30°C über eine separate kleine Zirkulationspumpe..

Ich habe ein PV Anlage mit 10kWc. Hier in Belgien haben wir so etwas wie Einspeisevergütung etc. nicht. Da dreht sich der Zähler rückwärts und wird saldiert, so dass die +/-12kWh, die ich nachts in die Wärmepumpe stecke, an einem sonnigen Tag schnell wieder kompensiert sind.

Ich habe übrigens im Keller noch eine reine Fortluftanlage, von welcher ich ein Lüftungsrohr direkt an die Ansaugung der Wärmepumpe gezogen habe, was zu einer 2-3°C deutlich wärmeren Ansaugluft führt.

1 „Gefällt mir“

Danke für deine Daten. Das ist sehr interessant für mich.

Sie decken sich fast genau mit meinen Messungen, inkl. der relativ hohen Abweichungen. Die kommen aber wohl auch daher, dass alle Hersteller für die COP-Berechnung stets nur die Leistungsaufnahme des Kompressors heranziehen. Aggregate wie Umwälzpumpe(n), Pufferspeicher, Lüfter und was sonst noch alles die Effizienz mindert bleiben außen vor. Das ist auch richtig so, denn ansonsten wäre es kaum möglich, Wärmepumpen miteinander zu vergleichen.

Hallo, ich bin neu hier und über "Tante Google" hier gelandet.

Bevor ich mich an den Support wende wollte ich meine Frage / Probleme hier vorstellen, wenn sie den welche sind. :slight_smile:

Also meine Averma ist aufgebaut und angeklemmt. Funktioniert soweit auch echt gut, was die ersten test so zeigen.

Mir ist aufgefallen, das egal welche Vorlauftemp. ich einstelle, die Temp. am Kompressor, heißes Kältemittel auf an die 100 Grad geht, immer dann wenn die Pumpe kurz vor erreichen der eingestellten temp. ist. Dann regelt der Kompressor runter und de Temp fällt wieder.
Ist das ein normales Verhalten oder sollte ich mir da gdanken machen. Beim Hochheizen geht die Temperatur nie so weit doch, da ist sie zwischen 60 und 71 Grad.

bsp. Kompressor 35 HZ Td: 98 Grad C vorlauf 54 rücklauf 49,5 Lüfter dreht da bei 300 umdrehungen, Temp. außen 4,8 Grad.

Meine 2te fFrage ist, findet man Irgendwo eine Auflistung aller Parameter mit Bedeutung und mit ihren Standartwerten?

Erst mal Herzlich willkommen :grinning_face: ,

eine Parameterliste liegt eigentlich immer dabei, wenn die Wärmepumpe angeliefert wird. Wenn nicht, eine E-Mail an Hofman schreiben, das die Parameterliste fehlt, die sind sehr nett und schicken die zu, ein paar Kommentare vorher ist eine sehr gute Parameterliste, von einer 9 Kw, da sind die Original Parameter und seine Änderungen drin, sollte bis auf die Maximale Lüfterdrehzahl 12 KW P60 = 60 = 600 Umdrehungen soweit übereinstimmen. Warum hast Du, eine so hohe Vorlauftemperatur eingestellt, würde erst mal 35 - 45 Grad Celsius mit der Handsteuerung einstellen und die OTC deaktivieren, dann sollten die hohen Temperaturen nach unten gehen. Die Änderungen würde ich nicht übernehmen (jede Anlage verhält sich anders). Die Liste ist von @waage . Ein paar weitere Infos, wie Fussbodenheizung oder Heizkörper, Liter in der Minute usw. wären auch interessant. Meine 9 KW geht auch nah an die 90 Grad Celsius, kurz bevor sie abschaltet und Parameter 109 = 100 Grad ist die Abregelgrenze.

1 „Gefällt mir“

Die hohe Vorlauftemperarur war primär zu Testzwecken. Ich habe einen Altbau mit Heizkörpern. Mit der alten Gasheizung hatte ich 55 grad, da wirde es noch warm. Deswegen werde ich mit der WP auch bei um die 55 grad anfangen.

Hallo in die Runde,

ich habe jetzt gerade mal den Modus Heizen + Warmwasser getestet. Warmwasser hat gut funktioniert und als der Speicher fertig geladen war, wurde die Wärmepumpe knallhart abgeschaltet. Ein paar Minuten später geht sie in den Heizbetrieb... Ich hätte gedacht, dass das gleitend geht, ohne erst den Kompressor abzuwürgen, um ihn dann kurze Zeit später neu zu starten.. Wäre doch schöner, wenn G1 umschaltet und alles ohne Stop weiterläuft...

Ich würde da jetzt im Herbst niedriger anfangen, dann bemerkst Du im ersten Anlauf, ob 47°C, z.B., ausreichend sind. Dazu die Außentemperatur notieren bei der eine Erhöhung notwendig wurde. Hast Du vorher mal einen Check der Heizkörperleistungen bei verschiedenen VLT beim Bundesverband Wärmepumpe oder Heizungsdiscout24 gemacht?

Wenn Du bei 55°C bleibst, dann stellst Du im Zweifel nix fest. Es wird einfach nicht kalt in der Wohnung, weil die VLT "zu hoch" ist. Senkst Du sie dann trotzdem ab, bremst dich die thermische Trägheit des Gebäudes und es dauert u.U. viele Stunden bis sich eine Auswirkung feststellen lässt.

Hallo JF_Mennedy

Ich betreibe meine 9Kw V3 Wärmepumpe auch im Heiz und Warmwassermodus. Das selbe Verhalten habe ich auch, Bei mir gehen die Pumpen C1 und C3 sowie Kompressor und Verdichter auch während des aufheizen des Warmwassers immer mal aus. Woran das liegen könnte hab ich noch nicht rausgefunden. Außerdem wenn ich eine Warmwassersolltemperatur von 55°C (P04) und P07 auf 5°C einstelle, schaltet es bei 49,5°C in den Warmwassermodus. Aber bei ca. 51,5°C wieder in den Heizbetrieb. Hast du bei Dir auch so ein Verhalten festgestellt?

Ich habe es probiert mit dem Modus Warmwasser und Heizen... Die Anlage hat wie erwartet mit Warmwasser begonnen, dann aber, als die Temperatur erreicht wurde, abgeschaltet um 1 Minute später wieder in den Heizbetrieb umzuschalten.. Es gibt ein 3-Wege-Ventil, das umschalten kann, also kein Problem für den Volumenstrom.. Es soll ja dann nur das Ventil umschalten, aber die Anlage bleibt in Betrieb...

Guten Morgen Roland @waage , Mennedy @JF_Mennedy,

habe zwar kein Brauchwasser, nehme aber an, das es eine Schutzfunktion für die Wärmepumpe ist, es weis ja niemand welcher Volumenstrom gerade im System vorhanden ist (oder vom Nutzer geändert wurde oder zu knapp eingestellt) und wenn der sehr gering ist, im Moment wo umgeschaltet wird und erkannt wird das zu wenig Volumenstrom ist (wenn das Ventil arbeitet oder kurz der Volumenstrom abreißt), könnte sie in Störung gehen und die Wärmepumpe abschalten, also nehme ich mal man, geht man hier den sicheren und einfachen Weg und schaltet kurz ab. Lieber eine laufende Wärmepumpe als :cold_face:. Ist nur eine Vermutung.

Guten Morgen...

Ich habe eine v3 mit 16kw seit 2 Tagen online.

200m2 Pultdach Halle mit beton Kern Aktivierung, 120m2 Büro Container mit normalen Heizkörpern.

Nur heizen, kein warmwasser

Ich würde gerne die WP fix mit geringster, bzw definierter Leistung betreiben... Ist dies möglich? Aktuell ist alles im Auslieferungszustand., mit 30 Grad Vorlauf als setpoint, was aktuell mehr als ausreicht... Leistungs Aufnahme ca. 2,5kw bei 38l/min und Temperatur delta von ca. 5grad (RL 25, VL 30°C)

Vielen Dank,

Beste Grüße,

Max

Eine Frag in die Runde an die Home-Assistant Integratoren. Ich konnte nicht das Register finden, für den effektiven Setpoint, der im OTC Modus aktiv ist. Kann es sein, dass der gar nicht als Modbus-Register ausgegeben wird?

fündig geworden und im esphome projekt hinzugefügt...

meinst du P135:

P135 8326 8325 0x2000+133 AU heating limiting temperature 0x10/0x06/0x03 1 15~25

nein ich habe C37 - Target water temperature heating gesucht.. das war noch nicht im esphome projekt vom original maintainer auenkind vorhanden. ich habe zwar pull requests gestellt, aber anscheinend reagiert der maintainer nicht darauf ( auch schon für die anderen änderungen, damit die integration wieder funktioniert...)

C37 ist in meiner Liste

C36(bit1)
C37(bit0)
C38(bit8)
C39(bit9)
C40(bit6)
C41(bit7)
C42(bit3)
C43(bit4)
C44(bit5)
4356 4355 0x1100+3 The current output status of the unit 0x03 -- bit0:Four-way Valve
bit1:Crankshaft Heating Belt
bit2:EVI
bit3: C1 Pump
bit4:C2 Pump
bit5:C3 Pump
bit6:E1 Electrical Heater
bit7:E2 Electrical Heater
bit8:G1 Valve
bit9:G2 Valve
bit9:G3 Valve
bit11:Base Pan Heater
bit12:E0 Electrical Heater
bit13:Fan motor out put
bit14:Compressor