AVARMA WP - Monoblock R290

Hauptsächlich ging es mir um die Ölrückführung, das andere erklärte nur die Zusammenhänge, bei Deinen Parametern wird das nicht funktionieren, suche mal meine Parameter raus, die ich verändert habe bei meiner Hofman V3 9 Kw im OTC Modus, kann aber einen Moment dauern. Bilder hochladen geht gerade eben nicht, deshalb jetzt meine Parameter zum Vergleichen.

P02 = 35

P03 = 22

P04 = 45

P05 = 35

P06 = 7.0

P08 = 38.5, ist erst mal auf diesen Wert begrenzt, weil ich sonst bei den Außentemperaturen (1 - 12 Grad Celsius) eine zu hohe Vorlauftemperatur bekomme. Steuere damit meine Raumtemperatur mit voll geöffneten Heizkörperthermostaten in einigen Räumen. (habe in den Räumen mit geöffneten Thermostaten eine Temperatur von 21- 22,5 Grad Celsius) Ob das dann auch noch bei Minus Temperaturen ausreicht, werden wir sehen.

P09 = 10.0

P10 = 7

P45 = 85

P46 = 28, auf eigene Gefahr :warning:, Auslieferungszustand 35 Herz.

P59 = 6, Auslieferungszustand bei mir 8.

P61 = 8 Nicht verändert

P60 = 55, bin um 80 Umdrehungen heruntergegangen, auf eigene Gefahr :warning: Auslieferungszustand 63 = 630 Umdrehungen.

P114 = 10. Ausliefungszustand = 2. Hier sollte man sich schrittweise herantasten und immer erst um einen erhöhen, wie schon öfter hier im Board erwähnt Wiki: AVARMA 290 Wärmepumpe Monoblock, verhält sich jedes Haus anders. Habe bei dem Parameter auch mal die Einstellung 6 oder 7 ausprobiert, was die Folge hatte das die Wärmepumpe anfing zu Takten, meine Vermutung dabei ist, das die Regelung dann nicht schnell genug ist und der Meinung war, die Wärmepumpe erst mal auszuschalten, weil sie dachte, es ist schon zu Warm im Heizungssystem.

P135 = 20.0

P136 = 3.0

Das sind gerade die Parameter wo ich im OTC Modus teste, bei Handsteuerung hatte ich 35 Grad Celsius gefahren.

Letzte Änderung vom 08.11.2026