Hi was hast du bei den Modulen für eine Leerlaufspannung?
ich habe den hms 1600 und meine Module haben eine Leerlaufspannung von 67,5 V der HMS 1600 kann aber nur 65 V! Was kann ich machen???
Module und WR passen nicht zusammen. Da kann man nichts machen, außer andere Hardware zu kaufen.
Kann man sowas vorab erkennen, auf welche Werte muss ich schauen?
Steht die Leerlaufspannung schon in der Betriebsanleitung geschrieben?
Die Leerlaufspannung findest du in den Datenblättern der Module. Die maximale Eingangsspannung im Datenblatt des WR. Und bei der Modulspannung musst du noch etwa 10% draufrechnen, weil die im Winter deutlich ansteigt.
Anders herum gehts auch: Nahezu alle Mikrowechselrichter können die gängigen Module mit 54/108, 60/120 oder 72/144 Zellen/Halbzellen.
Grundlagen für Balkonsolar findet man im Balkonsolar-Buch von Andreas, was oben unter "Mehr" verlinkt ist.