2x MPI 15k parallel mit 50kWh Akku per Solarpower nicht beherrschbar

Es gibt pro Installation/Haus nur einen SDM630_Modbus.
Dieser ist immer RS485/Modbus Slave mit z.b. ID1. Die beiden WR sind auch Slaves (z.b.ID2 und 3), deshalb müssen die Modbus-Karten entsprechend eingestellt sein (was sie auch sind auf den Bildern).
Der Modbus_Server (das ist der Busmaster!) hat keine ID und man muss ihn konfigurieren. Davon bitte auch noch einen Screenshot liefern.
Dieser holt vom SDM630 die Werte und errechnet sich Einspeiseleistung,etc. für die beiden Slaves und schickt diese weiter. Die WR geben ihrerseites ihre aktuelle Einspeise- und PV-Leistung zurück sowie ob die Batterie noch ok ist.
WICHTIG IST: Es kann nur einen Master am Bus geben und das ist der Modbus-Server. Einstellungen der Karten im Anhang.

Da, wie du auch erkannt hast, der SDM630MCT die gleichen Register wie der Modbus haben sollte, könnte das m.M.n. schon funktionieren. Habs nur noch nie getestet. Wirklichen sicher wären wir nur, wenn man hier am Bus mal ein paar Sekunden mitsniffert (RS485).

Die Parallel-Verbindung der WR hat soweit ich weiß nichts mit dem 0-Ausgleich zu tun, sondern um die Leistung auf dem AC-OUT synchron zu halten und somit 30kW im Blackout am Start zu haben. Macht aber erfahrungsgemäß nur Ärger und wen reichen 2x 15kW nicht bei Stromausfall?

Ansonsten schaut die Verkabelung ok aus.
BMS Comms zwischen WR und Batterien läuft auch?

Nächster Schritt wäre unter die Haube zu schaun: Aktuelle Solarpower Version runterladen, Debug Modus aktiv und mal ein paar Stunden an einem der beiden WR miloggen. Unbedingt die Uhrzeit des Fehlers aufschreiben und zusammen mit den Logs posten.
Auch die Configuration der WR (Screenshots aus SolarPower) brauchen wir.

InfiniSolar-Modbus-card-II-manual.pdf (1,6 MB)
(hybrid) Modbus server for energy meter-Quick Guide_20141001.pdf (437,7 KB)