§14a und maximale Leistungsaufnahme

Hört sich so an, dass MCA Ströme definiert, die vielleicht mal im ms-Bereich auftreten können. Also wirklich das Maximum, was jemals auftauchen kann. Vielleicht sogar noch mit jeder Menge Sicherheitsbereich, also z.B. 30% über dem, was man jemals sieht.

Bin mir recht sicher, dass die Stylish nie über 1600 W Stromaufnahme haben kann. Vermutlich sogar weniger. Das wären also knapp 7A. Bei den 11A MCA scheinen die jeden Menge Sicherheit mit eingerechnet zu haben. In der Tat ein ungünstiger Wert für §14a.

Ich hab Gemini nochmal gefragt, wie die Werte definiert sind:

  • MCA - Das ist der Minimale Strom, den der Stromkreis liefern können muss für diese Anlage.
  • MSA - Das ist der maximale Strom, wie der Stromkreis abgesichert werden darf. Darum geht es eher um Anlagenschutz, dass man die Sicherung auch nicht zu hoch auslegen darf.

MCA wäre also der relevante Strom, hatte weiter oben falsch von MSA gesprochen.

Hier nochmal vollständig, was die KI schreibt:
Bei Daikin Split-Klimageräten (und Klimageräten im Allgemeinen) beziehen sich MCA und MSA auf wichtige elektrische Kenngrößen, die für die Installation und Absicherung der Anlage relevant sind:

MCA (Minimum Circuit Amps) - Mindeststromstärke des Stromkreises:

  • Dies ist der minimale Strom, den der Stromkreis zur Versorgung des Klimageräts liefern können muss.
  • Er wird berechnet, um sicherzustellen, dass die Anlage unter allen Betriebsbedingungen ausreichend mit Strom versorgt wird, ohne dass es zu einer Überlastung oder einem Spannungsabfall kommt.
  • Der MCA-Wert berücksichtigt den größten Dauerstromverbrauch der Anlage (z.B. wenn der Kompressor und die Ventilatoren unter Volllast laufen) und beinhaltet einen Sicherheitszuschlag (oftmals 125% des maximalen Betriebsstroms), um Anlaufströme und andere Spitzenlasten zu berücksichtigen.
  • Dieser Wert ist entscheidend für die Dimensionierung der Kabelquerschnitte. Die verwendeten Kabel müssen den MCA-Wert dauerhaft und sicher führen können.

MSA (Maximum Fuse Amps) oder MFA (Maximum Fuse Amps) - Maximalstromstärke der Sicherung / Maximaler Sicherungswert:

  • Dies ist der maximale Wert der Sicherung oder des Leitungsschutzschalters, der für den Stromkreis der Klimaanlage verwendet werden darf.
  • Der MSA/MFA-Wert ist in der Regel höher als der MCA-Wert, da er dazu dient, das Gerät und die Verkabelung im Falle eines Kurzschlusses oder einer extremen Überlastung zu schützen, ohne sofort auszulösen bei kurzzeitigen Stromspitzen (z.B. beim Start des Kompressors).
  • Dieser Wert gibt an, welche Sicherung oder welcher Schutzschalter maximal verwendet werden darf, um die Anlage ordnungsgemäß abzusichern und Schäden an Gerät und Installation zu vermeiden.

Zusammenfassend:

  • MCA ist wichtig für die Kabeldimensionierung (mindestens so viel Strom muss das Kabel aushalten können).
  • MSA/MFA ist wichtig für die Auswahl der Sicherung/des Leitungsschutzschalters (maximal so viel Ampere darf die Sicherung haben, um das Gerät und die Leitungen zu schützen).

Hersteller wie Daikin geben diese Werte in ihren technischen Datenblättern an, um Installateuren die korrekte und sichere Dimensionierung der elektrischen Installation zu ermöglichen. Es ist entscheidend, diese Angaben bei der Installation eines Split-Klimageräts genau zu beachten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten und elektrische Probleme zu vermeiden.