Zweirichtungszähler fehlerhaft

[quote data-userid="38197" data-postid="230461"]
[Die 800 W sind die Einspeisung. Es war kein Verbraucher dran....Die Erzeugung war aber nur 512 W. Entweder ist der Wechselrichter bzw. die App fehlerhaft oder der Zähler...[/quote]

Die App zeigt den falschen Wert an. Zu dieser Jahreszeit bekommst Du bei zwei Solarpanels mit einer Peak von 830 Watt keine 800 Watt. Total unrealistisch.

Mehr als 70% kannst Du kaum erwarten, wenn überhaupt. Mehr als 600 Watt wurde ich als Peak derzeit nicht erwarten. Die 512 Watt scheinen realistisch.

Die 800 Watt bekommst Du maximal im April. Und das auch nur kurze Zeit Mittags.

Wenn Du wirklich wissen willst, was Dein Balkonkraftwerk erzeugt, kauf Dir einen entsprechenden Zwischenstecker wie z.B. den AVM FRITZ!DECT 210. Bei dem kannst Du Dir einigermassen sicher sein, dass er die richtigen Werte anzeigt.

Die 512 W sagt ja scheinbar die App an und 800 W stehen am Zähler. Verbrauchsanzeige mit Toaster passt allerdings, sehr mysteriös. Dann aber noch die Aussage daß in letzter Zeit auch die App ab und zu mal 800 W angezeigt hätte. Mit 830 Wp in der Sommerhitze geht das ganz sicher nicht...

1 „Gefällt mir“

@thorstenkoehler die Frau kommt aber nicht aus der Branche :blush: und so wie ich verstanden habe, weit entfernt davon...

Ich habe nur einen Hinweis gegeben, dass nicht nur die Messtrafos anzuschließen sind, weil du ja eine bebilderte Anleitung gepostet hast ...

ps. ich bin aus der Branche :wink:

Ouha.

Was ist der der das montiert hat denn von Beruf?

1 „Gefällt mir“

Das würde ich nicht unterschreiben...

Jetzt kommen wir der Sache doch näher... was für eine APP ist das denn? Wie sind deine Module genau ausgerichtet, ggf. mal mit dem Handy Neigung und Südausrichtung bestimmen, damit man abschätzen kann ob die 800W realistisch sind. Bei zwei Modulen 425W an einem Hoymiles 800W WR und 35-50° Winkel Richtung Süd ist das ein realistischer Wert vom BKW.

Wie ich auch schon geschrieben habe und der AndreasH auch schon noch mal erwähnt hat, Verbraucher testen, die 100W Glühbirne sollte reichen, aber mit Wasserkocher a 2000W sollte im Mittleren Messbereich stimmig sein.

Nicht zu dieser Jahreszeit und bei dem Wetter...

Hattest du dich nicht vor 8 Seiten verabschiedet? :stuck_out_tongue_winking_eye:

Was anderes.

Man kann doch zumindest in Ö die 1/4 Std Aufzeichnung optional beim Messstellen Betreiber beantragen. Damit sieht man schon recht detailiert den Stromverbrauch über den Tag verteilt. Ja klar, man wird transparent, na und, ich gehe ja auch nicht maskiert auf die Straße.

Setzt allerdings besser den richtig funktionierenden Zähler voraus. Klar kann man auch kontrollieren. Stundenlang nur 1 kW dran sollte auch nur 1 kWh erkenntlich sein und nicht 1,5.

Dazu braucht es normal keine zusätzlichen ungenaue shelly 3 EM die auch nur die Energie der jeweiligen Phasen anzeigen. Zur Überwachung der einzelnen 230 V Steckdosen Verbraucher bieten sich Stecker Zähler als Zwischenstecker an. Z. B. Shelly plug die über app verfolgt werden, oder welche mit Display.

Habe auch shellys an den Wechselrichtern usw. die inzwischen verzweifelt nach der Cloud rufen. Ich habe das Spielzeug aktuell abgedreht. Interessiert mich bei 5kWp zu 800 W nicht mehr;-) Mir reicht die reale Datenflut vom Smartmeter völlig.

Die shelly im Verbund verwendet man um damit etwas z.B. energieabhängig steuern will. Wenn Netz Einspeisung > 500 W dann schalte den großen 500 W Scheinwerfer im Hof ein solange bis Bezug entsteht :wink: Messwerte anzeigen ist nur deren sich daraus ergebende Nebenfunktion.

Bleib auf jeden Fall mal an der Sache mit den 800W Einspeisung. Da stimmt recht wahrscheinlich was nicht. 830Wp zusammen 2 Panel kam ja schon als Wert. Jetzt fehlt noch die genaue Ausrichtung und Winkel.

Dann würde der Zähler aber ja bei der Einspeisung zuviel zählen, was doch den Verbrauch dann noch mehr verringern würde.

Verbleibende Einspeisung wird ja nicht gegengerechnet. Wenn der Zähler zu viel zählt trifft es den Verbrauch der sowieso deutlich über der Produktion liegt.

Soweit würde ich da noch nicht denken. Erstmal Achtsamkeit auf alles, was merkwürdig aussieht, um zu verstehen, was da los ist. Nicht selten ist das die Spur für weitere Erkenntnisse, was da los ist.

@jay Ich vermute Elektriker

Wie kommt es dann, dass da 1,5er Litze am Klemmblock angeschlossen ist, der nur durch den SLS abgesichert ist?

1 „Gefällt mir“

Du siehtst ja das andere Ende nicht, könnten also auch abgesichert sein...

Klar besser NSGAFÖU nehmen. Bei den paar Zentimetern jubelt der 1,5er den SLS im Fall auch raus ohne daß gleich alles in Flammen steht und ausser Kurzschluss ist keine Last auf diesen Messleitungen zu erwarten.

Anschluss vom SM?

1,5 mm2. Interessanter Fall, tatsächlich. Wie löst man das professionell, wegen der paar cm? Ich würde 0,16 nehmen, die verdampfen gleich :wink:

Aha. Und dessen Leitungen müssen nicht abgesichert sein?

1 „Gefällt mir“

Technisch sehe ich da auch kein riesen Problem. Bevor der 1,5er brennt, wird der auch den SLS werfen.

Versicherungs und Regeltechnisch schon. Gibt es dazu eine Sonderregel?

Ich habe auch schon Kästen gesehn, in denen auf diese Weise der Kellerstrom abgegriffen wurde. Da war dann zwar irgendwo ein 16A Automat dazwischen, aber ob das erlaubt ist??

1 „Gefällt mir“

Wie gesagt für sowas werden professionell "Kurzschlussfeste" Leitungen wie NSGAFÖU verwendet. Da gibts dann auch Tabellen wie lang maximal bei welchem Querschitt und welcher Vorsicherung. Sicherung muss im Kurz/Erdschlussfall schnell und sicher ausgelöst werden ohne daß was zum brennen anfängt.

Bei den haushaltsüblichen 35A schafft das auch eine (kurze!) normale 1,5mm² Litze. Hat nix mit Erwärmung über längere Zeit bei hoher Strombelastung zu tun.

1 „Gefällt mir“

Mich interessiert eben die Regel in der steht dass das erlaubt ist (und ob es die gibt).