Zendure Hyper 2000 Leerlaufspannung

Hallo in die Runde,

Ich habe mir einen Hyper 2000 mit Akku zugelegt und plane an diesen insgesam 4 PV Module anzuschließen.

Ich hatte von einer alten Anlage noch 2 Trina Vertex 425 Wp Module über die von den Werten innerhalb der Parameter des Hyper liegen.

Auf der Suche nach zwei weiteren hatte ich zwei Trina Vertex 445 Wp Module besorgt. Hier habe ich jedoch nur auf die Spannungen im Betrieb und Leerlauf und den Strom geachtet.

Diese Parameter passten soweit auch mit dem Hyper zusammen.

Nun bin ich aber durch Zufall und durch Ausrechnen drauf gestoßen das sich die Leerlaufspannung ab einer Temperatur von 6 Grad über den Grenzwerten des hypers bewegt.

Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich lieber andere Module besorgen sollte. Wann genau wird diese leerlaufspannung erreicht?

Bei Stromausfall ist klar. Sollte aber so gut wie nie vorkommen. Bei Dunkelheit ? Die Panels sind ja dauerhaft angeschlossen am WR.

Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.

Oder die Anlage in Monaten, in denen es unter 6 Grad bei Sonne werden kann, abschalten.

Du hast die Wahl...

Oliver