Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit unserer PV-Insel Anlage in einem Gemeinschafts-Treibhaus. Die Anlage macht was sie soll, jedoch kann ich den Ladestrom beim Wechselrichter nur auf max. 20 A einstellen.
Der Grund ist, dass der Wechselrichter beim Ladevorgang dermassen mit der Spannung schwankt und über die maximal eingegebene Spannung vom WR und BMS geht, was natürlich den Ladevorgang seitens BMS abschaltet, ohne das die Batterie voll ist. Diese Schwankungen nehmen zu mit zunehmender A stärke.
Die Einstellungen vom Wechselrichter und vom Daly BMS sind unten.
Hoffe sehr, ihr könnt mir helfen, damit wir den erzeugten Strom auch voll nutzen können, was im Winter sehr wichtig wäre.
Was verbaut ist:
Y&H 4,2 kW Hybrid-Solar-Wechselrichter, 24 V DC, 220 V AC, Netzunabhängig, 120 A, MPPT-Solarladung, reiner Sinuswellen-Wechselrichter mit zwei Ausgängen
Daly BMS LiFePo4 BMS 8S 200A
8x Lifepo4 MB31 EVE314 320AH Grade A+ Batterie DIY Pack 8000 Zyklen
Heltecbms aktiver Balancer Lifepo4 8s Lipo/lifepo4/lto Batteriezellenbalancer 5A mit Gehäuse 8
Solar-Panels 4x 450 Watt / 36Volt an einem String in Serie geschaltet
Wechselrichter Einstellungen für Treibhaus
1 SbU Solarenergie und Batterie versorgen die Verbraucher.
Netz nur, wenn Spannungspunkt 12 erreicht wird.
2 20 A Wenn höher schwankt die Spannung zu viel und BMS schaltet ab
3 APL Eingangsspannung Solar 90-280V (4x36V)
5 USE
6 Auto Neustart bei Überspannung
7 Kein Neustart bei Übertemperatur
9 50 Herz
10 230V Ausgangsspannung
11 40 A Ladespannung vom Netz (Generator) auf Batterie,
12 25V Spannungspunkt, wann auf Laden mit Netzstrom geschaltet wird
13 26V Spannungspunkt, wann wieder auf Batterie Versorgung schaltet
16 SNU Solar und Netz (Generator) laden Batterie
18 bON Alarm an
19 ESB Bildschirm immer zurück auf Standard
20 LON Bildschirm Beleuchtung an
22 AON Warnton bei Unterbruch
23 bYd èberlastung nicht auf Strom 220V
25 FEN Fehlercode aufzeichnen
26 26.7 V Ladespannung max. auf Batterie 8 x 3.34V
27 26 V Erhaltungsspannung 8 x 3.25V
29 24 V Abschaltung niedrig
30 EdS Batterieausgleich deaktiviert
31 26.5V Battery equalized voltage Ausgeschaltet pos 30
33 5 Battery equalized time Ausgeschaltet pos 30
34 900 Battery equalized timeout Ausgeschaltet pos 30
35 90 Battery equalized interval Ausgeschaltet pos 30
36 AdS Equalizeation activated immediately Ausgeschaltet pos 30
37 Hyd Hybridmodus. Solar zuerst Verbraucher, dann Batterie, zuletzt Netz
38 10A Netzstromanschluss 10A
39 LOF Monitor Led Beleuchtung
BMS Daly 200A Einstellungen für Treibhaus
Zellspannung Schutzabschaltung max. 3.34 V Laden bis ungefähr 87%
Schutzabschaltung Zellspannung min. 3.10 V Entladen bis ungefähr 15%
max. Gesamtspannung 26.7 V 8 Zellen x 3.34 Volt = 26.72 Volt
min. Gesamtspannung 24.8 V 8 Zellen x 3.10 Volt = 24.80 Volt
Zell Differenzalarm 0.5 V
max. Ladestrom 40 A
max. Entladestrom 200 A
Zelleigenschaften
Art der Batterie LiFePO4
Nennkapazität 235 AH
Zell- Nennspannung 3.2 V
BT Abschaltung 65535 Abschaltung nach 18 Std, und 20 Minuten. BMS muss nie abschalten!
SOC Einstellung 70.00%
Ausgleichsöffnung Balancer 3.2 V
Ausgeglichene Differenzspannung Balacer 0.080 V Habe noch ein 5A aktiv Balancer verbaut.
Board Einstellungen
Anzahl Boards 1
Zellenanzahl 8
Zellenanzahl Board 2 0
Zellenanzahl Board 3 0
Temperaturanzahl Board 1 2
Temperaturanzahl Board 2 0
Temperaturanzahl Board 3 0
Temperaturschutz
Ladeschutz Temperatur hoch 40 C
Ladeschutz Temperatur tief 12 C
Entladeschutz Temperatur hoch 50 C
Entladeschutz Temperatur tief 10 C
Schutz Temperatur unterschied 10 C