Der Login im BMS Studio Version V1.6.0.15 lautet: 000000
(6 mal die 0)

Der Login im BMS Studio Version V2.0.0.1 lautet: 88888888
(8 mal die 8)

  1. Meiner Meinung nach sind die Einstellwerte für cell overvoltage-alarm und battery overvoltage-alarm ab Werk zu hoch eingestellt. Das SEPLOS ist in der Lage, den angefragten Ladestrom (es kommuniziert den max. Ladestrom zum übergeordneten Lader) auf 10A pro Batterie-Pack zu reduzieren um dem Balancer mehr Zeit für seine Arbeit zu geben. Die Reduzierung des angefragten Ladestroms greift aber nur, wenn der cell-overvoltage-alarm bzw. der battery-overvoltage-alarm gesetzt wurde (bitte nicht mit cell-overvoltage-protection oder battery-overvoltage-protection verwechseln) und natürlich eine aktive Kommunikation zwischen Batterie und Lader besteht.

  2. Wenn die Variante mit aktivem NEEY Balancer gewählt wurde, dann muss der Balancer umgehend auf sinnvolle Werte eingestellt werden. So hab ich meine Einstellungen gewählt:

... soweit erst mal das Wichtigste was mir spontan einfällt.