Hallo zusammen,
ich habe mir mal die Mühe gemacht und mein Vorhaben zu Papier gebracht.
Plan sieht folgendermaßen aus:
Grundausbau:
- SMA SI 6.0
- 16x EVE 280Ah
- REC BMS
Erweiterung 2023/2024:
- 16x EVE 280Ah
- REC BMS
- REC BMS Master
Hier meine offenen Fragen:
- Wenn mein WR nur einen maximalen Lade- bzw. Entladestrom von ca. 110A hat, könnte ich die komplette Batterie (ob ein Pack oder im Ausbau dann 2 Pack) doch auch nur mit 150A Gesamt absichern oder?
- Welche Komponenten würdet ihr noch nach dem Anderson-Stecker des Akkupacks Richtung WR einbauen? Hauptschalter? Sicherung? Lasttrennschalter? (Gelbes Feld mit ???)
Was hättet ihr noch für Tipps zu meinem Aufbau?
Danke!
Das wird aber ein teurer Spaß mit dem rec
Das wird aber ein teurer Spaß mit dem recDas war ja nicht die Frage. ;)
Ich will was ordentliches und die Auswahl war Batrium oder REC. Beides kann gut mit dem SMA kommunizieren.
der si 6.0 kann nur mit ca 96A laden da nicht der ladestrom limitiert sondern die 4600W dauerleistung mehr lädt der nicht
125-160A ist ok mit einem nh00 trenner bei 50mm²
nimmst einen dreipoligen mit m8 schraubanschlüssen
auf minus machst du ein nh trenmesser und in die zwei anderen setzt ne sicherung ein
estmal für einen akku und später dann die zweite für die erweiterung
h07v-k kabel ist nicht gut nimm lieber h01n2-d
ich würd mir das geraffel mit dem batrium und rec und den ganzen relais nicht antun
Beides kann gut mit dem SMA kommunizieren.
ein seplos bms pro akku und ein neey smart balancer
fertig
der nachteil der relais ist wenn das bms trennt dann trennt es ladung und entladung
das macht ein bms mit mosfets nicht es sperrt nur eins davon
der si 6.0 kann nur mit ca 96A laden da nicht der ladestrom limitiert sondern die 4600W dauerleistung mehr lädt der nicht
125-160A ist ok mit einem nh00 trenner bei 50mm²
nimmst einen dreipoligen mit m8 schraubanschlüssen
auf minus machst du ein nh trenmesser und in die zwei anderen setzt ne sicherung ein
estmal für einen akku und später dann die zweite für die erweiterung
h07v-k kabel ist nicht gut nimm lieber h01n2-dBeides kann gut mit dem SMA kommunizieren.ich würd mir das geraffel mit dem batrium und rec und den ganzen relais nicht antun
ein seplos bms pro akku und ein neey smart balancer
fertig
der nachteil der relais ist wenn das bms trennt dann trennt es ladung und entladung
das macht ein bms mit mosfets nicht es sperrt nur eins davon
Warum ist H07V-K nicht gut?
zu starr
bis 35mm² ist das noch ok aber drüber würde ich es nicht einsetzen
Habe mal den Plan etwas überarbeitet. Ich werde die Stromkabel über eine Kupferschiene führen, so habe ich ordentliche Klemmverbindungen und bin flexibel, sollte noch mehr dazu kommen.
Was meint ihr?
wozu?
du kannst doch beide akkus direkt an den 3poligen nh trenner anschließen
70² ist etwas überdimensioniert für 150a aber geht
wozu?
du kannst doch beide akkus direkt an den 3poligen nh trenner anschließen
70² ist etwas überdimensioniert für 150a aber geht
Ich habe mich jetzt doch für den SI 8.0 entschieden. Die Kabellänge zum WR beträgt ca. 1,5-2m. Reichen hier die 50mm² auch noch aus? Im Handbuch des SI8.0 steht 70-95mm². Die 50mm² sollten meiner Meinung nach allerdings auch noch reichen.
Was würdet ihr nehmen?

bringt halt nix weil er dann auf 4,6kw begrenzt wird solange der am netz hängt
aber besser haben als brauchen wenn der nicht viel teurer ist
bringt halt nix weil er dann auf 4,6kw begrenzt wird solange der am netz hängtAaahhhhh, das hatte ich nicht auf dem Schirm. :shock:
aber besser haben als brauchen wenn der nicht viel teurer ist
Hab´s gerade noch mal nachgelesen. Naja, hatte den 8.0 für nen ordentlichen Preis eingekauft.
Aber die 50mm² sind in Ordnung oder?
bei 140A dauer würde ich 70² nehmen H01N2-D und mit ca 160-200A absichern
wie siet eigentlich deine PV aus was hast du für wechselrichter?
bei 140A dauer würde ich 70² nehmen H01N2-D und mit ca 160-200A absichernIch habe 29,9kWp mit zwei STP15000.
wie siet eigentlich deine PV aus was hast du für wechselrichter?
ah ok
dachte die umschalteinrichtung zwecks notstrom wäre eine option aber bei den stp bringt das nicht wirklich was, da die mit einem si nicht anlaufen.
ah okWürde das mit drei SI funktionieren? Also die Notstromumschaltung habe ich mir auch schon mal angeschaut, da ich aber ein Heizwerk mit Nahwärmenetz dran habe (Hackgutkessel mit 400V), bräuchte ich dann eine dreiphasige Notstromumschaltung (keine Phasenkopplung).
dachte die umschalteinrichtung zwecks notstrom wäre eine option aber bei den stp bringt das nicht wirklich was, da die mit einem si nicht anlaufen.
Also drei SI und die dreiphasige Notstromumschalt-Box würden bei Netzausfall auch meine zwei STP wieder zum Laufen bringen oder bekomme ich den Notstrom dann nur aus meinen Akkus? :think:
ja mit 3x si 8.0 bekommst du die komplette pv nicht nur notstrom sondern auch ersatzstromfähig auf allen phasen
dazu gibts von enwitec eine umschalteinrichtung die schaltet dann automatisch bei netzausfall um
allerdings bin ich mir da nicht so sicher ob man die stp nicht in den inselmodus setzen muss, kann sonst sein dass die zu träge reagieren
3x si 8 kosten aber auch ne stange geld
must du dir gut überlegen
ja mit 3x si 8.0 bekommst du die komplette pv nicht nur notstrom sondern auch ersatzstromfähig auf allen phasenDeswegen jetzt erstmal nur ein SI 8.0 mit 14,4kWh ohne Notstromumschaltung. :D
dazu gibts von enwitec eine umschalteinrichtung die schaltet dann automatisch bei netzausfall um
allerdings bin ich mir da nicht so sicher ob man die stp nicht in den inselmodus setzen muss, kann sonst sein dass die zu träge reagieren
3x si 8 kosten aber auch ne stange geld
must du dir gut überlegen
Wenn das alles stabil läuft seh ich weiter. Denke aber, dass ich das lassen werde. Habe einen Gesamtverbrauch von ca. 12.000kWh im Jahr. Da sollte die Kombination aus 14,4kWh Speicher und 29,9kWp Anlage relativ gut harmonieren.
Noch mal zur Umschaltbox, nachdem heute Morgen bei uns schon wieder der Strom für 2h weg war.ja mit 3x si 8.0 bekommst du die komplette pv nicht nur notstrom sondern auch ersatzstromfähig auf allen phasenDeswegen jetzt erstmal nur ein SI 8.0 mit 14,4kWh ohne Notstromumschaltung. :D
dazu gibts von enwitec eine umschalteinrichtung die schaltet dann automatisch bei netzausfall um
allerdings bin ich mir da nicht so sicher ob man die stp nicht in den inselmodus setzen muss, kann sonst sein dass die zu träge reagieren
3x si 8 kosten aber auch ne stange geld
must du dir gut überlegen
Wenn das alles stabil läuft seh ich weiter. Denke aber, dass ich das lassen werde. Habe einen Gesamtverbrauch von ca. 12.000kWh im Jahr. Da sollte die Kombination aus 14,4kWh Speicher und 29,9kWp Anlage relativ gut harmonieren.
Die ist ja aktuell nirgends lieferbar. Habe mir mal die Bauteile angeschaut, die könnte ich auch selbst bauen.
Jetzt allerdings noch mal eine Frage zur thermischen Durchgangsleistung:
Kann die Umschaltbox überhaupt meine Leistung ab? Kapier es nicht ganz. Mein SLS-Schalter hat ja auch nur 50A und die Schütze in der Umschaltbox 63A. Das sollte doch eigentlich reichen. :think:


Sehe da auch kein problem. Nimmst 10 qmm und gut is
Ich habe die schütze von Eaton noch hier liegen inkl bild wie ich das angeordnet habe. Den legrand Verteiler habe ich auch noch. Schreibst mir ne pn wenn das kaufen möchtest.
Sehe da auch kein problem. Nimmst 10 qmm und gut isDanke für dein Angebot, habe aber schon den Legrand-Verteiler und Finder Installationsschütze bestellt. :D
Ich habe die schütze von Eaton noch hier liegen inkl bild wie ich das angeordnet habe. Den legrand Verteiler habe ich auch noch. Schreibst mir ne pn wenn das kaufen möchtest.
10mm² hätte ich sowie so genommen. :thumbup: