Welches Register für Mindest-SOC über Modbus SOLIS-RHI setzen (RS485)

Hallo liebes Forum,

im IOBroker kann ich über das Modbus-Modul prima die Werte aus meinem Solis-Wechselrichter (Solis Storage 4.6 kW Hybrid High Power DC S5) auslesen. Dafür habe ich die Register aus einer PDF genutzt, siehe Anhang. (die angegebene Register-Nummer muss +30001 gerechnet werden)

1619515984065-_without-control-hybrid-en-2020.9.15_rs485_modbus-esinv-33000id-hybrid-inverter.pdf (402 KB)

Nun möchte ich auch Werte schreiben, weiß aber nicht welche Register ich nutzen muss...

Welches Register muss ich benutzen, um z.B. den Mindest-SOC zu schreiben? (Einzustellen über Display // Auslesen über Register 33213 (bzw. 63214 im Modbus-Adapter)

SOLIS RHI_MODBUS-Hybrid-set Befehle.pdf (148 KB)

Hallo, habe hier eine Datei mit Set Befehlen:

Ich hätte auch eine modbus Frage. Ich würde den solis gern ohne smartmeter betreiben und lade/entladeleistung über Modbus vorgeben.

Ist folgendes register dafür geeignet?

43051 Reactive power
limit setting

Danke für die Antwort

hat das funktioniert?