Hallo,
auf der Südseite möchte ich 12KWp auf zei Stränge verbauen. Wie dick sollte das Kabel sein. Ein "Kumpel" meite ich soll für alles 10mm² nehmen. Was meit Ihr?
Gruß Martin
Hallo,
auf der Südseite möchte ich 12KWp auf zei Stränge verbauen. Wie dick sollte das Kabel sein. Ein "Kumpel" meite ich soll für alles 10mm² nehmen. Was meit Ihr?
Gruß Martin
Ich würde 1,5mm² nehmen und wenn es durchbrennt ein dickeres.
Alternativ sich die Fragen stellen:
Entfernung bis zum WR?
1 Feld a 12kWp oder 2 Felder a 6kWp
Wie viel Leitungsverlust will ich
und damit dann einen Kabelquerschnittrechner füttern
Schau dir bitte die PV-Modulleistung des Einzelmoduls in Ampere an.
Wenn du einen String baust mit Modulen in Reihe ist der Kurzschlußstrom des Einzelmoduls maßgeblich.
Dieser verändert sich nicht, egal wieviele Module du in Reihe schaltest. (Nur die Spannung steigt und der ist der Querschnitt fast egal {green}
)
Bei zwei Strings, die an zwei Eingänge des WR gehen, hat auch jeder String nur maximal den Kurzschlußstrom des Einzelmoduls auszuhalten.
Gängige Module haben zwischen 10A und 15A Kurzschlußstrom.
Dafür reicht i.A. ein 4mm² Kabel, wenn du aus Sicherheitsbedürfnis ein 6mm² nehmen willst, ist das auch OK.
Bei 4mm² empfehle ich die Entfernung zum WR sollte dabei 20m nicht überschreiten, bei 6mm² gehen bis zu 50m bei 15A.
(Die Verlustleistung steigt bei den längeren Strecken).
Einfacher Rechner zum Überprüfen, deiner Auslegung - Leitungsquerschnitt berechnen
Hoffe es hilft.
Herzliche Grüße