Welchen Trennschalter bei 48V/160Ah

Hallo Stromliebhaber,

welchen Circuit Breaker/Trennschalter/Sicherung verwendet ihr in der Anbindung von eurer 48V Batterie zum Wechselrichter (meiner: MPP5k)?
Wenn man unter CircuitBreaker sucht, bekommt man immer nur die für die PV-Seite angezeigt.
Ich gehe bei meiner 160Ah LiFePO4 von max. 100A Abnahmestrom aus (100Ax48V ~5kW). Da scheint es wenig auf dem Markt zu geben.

Besten Gruß
Michael

NH00 trenner

NH00 für DC Lasten??

Scheinbar ja bis 250V DC, aber was mich wundert ist, dass eine Verlustleistung mit angegeben wird:
NH000 100A AC 500V; DC 250V 7,5W
NH00 125A AC 500V; DC 250V 10W
NH00 160A AC 500V; DC 250V 12W

Das heißt ja, dass die Dinger handwarm werden...(gut für den Frostschutz :smiley: )

Aber da gibt es zumindest Trennschalter und Sicherungshalter in einem Gehäuse/Gerät!

NH00 für DC Lasten??
ja
aber was mich wundert ist, dass eine Verlustleistung mit angegeben wird:
NH000 100A AC 500V; DC 250V 7,5W
NH00 125A AC 500V; DC 250V 10W
NH00 160A AC 500V; DC 250V 12W

nur bei nenndauerlast deswegen soll man die sicherung auch nicht knapp auslegen sonder ca 20% über dem nennstrom
was die leute immer wieder vergessen das ist kein geräteschutz sondern ein leitungsschutz wie alle anderen leitungsschutzschalter auch

wenn man nur die + seite sichert (was empfehlenswert ist) kann man 3 geräte da anbinden so ist das bei mir
meiner ist eine art not aus, wenn ich den ziehe ist alles aus

ich habe nen nh1

Wow! Was für eine schicke Installation! Sehr übersichtlich. :thumbup:

NH00 für DC Lasten??
Japp, wie hier auch schon geschrieben wurde bis 250V DC
![33087=5963-Screenshot-2022-06-16-094349.png|1114x1636](upload://rHdoF73II57EftPJ4StqDeCYJjn.png)
Hallo Stromliebhaber,

welchen Circuit Breaker/Trennschalter/Sicherung verwendet ihr in der Anbindung von eurer 48V Batterie zum Wechselrichter (meiner: MPP5k)?
Wenn man unter CircuitBreaker sucht, bekommt man immer nur die für die PV-Seite angezeigt.
Ich gehe bei meiner 160Ah LiFePO4 von max. 100A Abnahmestrom aus (100Ax48V ~5kW). Da scheint es wenig auf dem Markt zu geben.

Besten Gruß
Michael
Hallo Michael, zwischen der Batterie und Deiner DC-Verteilung kannst Du folgenden Trennschalter einsetzen.

ABB XLP1-2P-4M10

Grüße - Andre

Alternativ bei max 100A auch sowas:
https://www.solarbag-shop.de/DC-Sicherungsautomat-100A-2-polig.html

Und passend dazu
https://www.solarbag-shop.de/Bus-Bar-fuer-2-Pole-1x50mm2.html

Oder eben selber bauen.

Ich finde die https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=33292#p33292 wirklich gut. Abschalten selbst unter Last (Tesla 3 Phasig) war kein Problem.