ich möchte meinen Deye 20K SG05 NV-Wechselrichter (verbunden mit 19,4kWp Solarmodulen) mit der Deye SE-F16-Speicher und dem Zählerschrank verbinden bzw. alles dafür vorbereiten.
Wechselrichter -> Batterie
Laut Handbuch sind für das Setup 70 mm² Kupferkabel vorgesehen. Bei einem Dauerstrom von 230 A bzw. einem Spitzenentladestrom von 280 A erscheint mir das aber schon fast etwas knapp. Sollte ich besser auf 95 mm² setzen?
Das Kabel ist lediglich einen Meter lang und soll laut Handbuch zweimal um einen Ferritkern gewickelt werden.
Wechselrichter Grid -> Zählerschrank
Der Zählerschrank steht ca. 5 m entfernt. Passen hier (wie im Handbuch vorgeschlagen) 5x10 mm²? Im Haus sollte ja NYM statt NYY ausreichen, korrekt? Oder nimmt man auf Grund der höheren Spannungsverträglichkeit auch hier NYY?
Wechselrichter Load -> Zählerschrank bzw. Lastumschalter
Auch hier sind wieder 5 m zu überbrücken. In Zukunft stehen sicherlich größere Verbraucher wie Wärmepumpe, E-Auto und Klimaanlage auf dem Programm. Sollte ich hier auf 5x16 mm² gehen? Das empfiehlt Deye auch im Handbuch.
Wechselrichter/Batterie -> Potentialausgleichsschiene (Haus verfügt über keinen Blitzableiter)
Ich würde beide Deye-Geräte an einer kleinen Potentialausgleichsschiene sammeln und von dort mit einem Kabel zur Haupt-Potentialausgleichsschiene gehen. Sind hier 1x16 mm² angemessen? Sollte ich hier H07 V-K oder NYM-J nehmen?
Dann noch eine kurze Frage zur Verlegung. Eigentlich wollte ich die Kabel optisch aufgeräumt im Keller durch große Kabelkanäle führen. Testweise habe ich eben mal ein 5x10 m² Kabel hingehalten und gemerkt, dass das mit der Biegung nicht hinhauen wird. Stangenrohre sind zwar weniger schön, dann aber vermutlich das Mittel zum Zweck? Ich würde dann je Kabel ein Rohr nehmen bzw. die DC-Seite im Kabelkanal getrennt von der AC-Seite verlegen.
Ich würde 70mm² nehmen, wenn du dich besser fühlst und die Mehrkosten für 1 Meter 95mm² tragen kannst, dann nehm 95mm² .
Die Dauerlast wirst du allerdings nicht für unzählige Stunden aufrecht erhalten.
NYM ist aus meiner Sicht vollkommen ausreichen und passend. 5x10mm² reichen ebenfalls.
Ich habe eine 22kW Wallbox über 15 Meter 10mm² angebunden. Der WR macht nominell 20kW max.
Lastumschalter würde ich so auslegen, wie die Verbraucher die du darüber anbinden willst. Bei einer UV nimmt man mWn einen 35A SLS bei einer 10mm² Anbindung. Wenn da am Ende alles drüber laufen soll, dann 16mm².
Ich weiß nicht, wie pingelig dein Elektriker ist. Der Wechselrichter sitzt hinter dem Zähler im Hauptstrompfad, über ihn läuft also die gesamte Hausversorgung.
Das Ganze hängt auch von deinem SLS vor dem Zähler ab. Wenn dort ein 50-A- oder 63-A-Typ verbaut ist, würde ich für Hin- und Rückweg zum Zählerschrank mindestens 16 mm² Cu vorsehen. Ob das tatsächlich ausreicht, hängt allerdings von der Verlegeart und der Absicherung ab.
Denk auch daran, dass der Deye bis zu 70 A Durchgangsstrom zulässt und am LOAD-Ausgang zusätzlich Leistung aus PV und Batterie bereitstellen kann
Aus meiner Sicht reicht 70qmm für die Batterie und 5x10qmm zum ZS. Wenn Du extreme Lasten/Großverbraucher wie große WP, Durchlauferhitzer, Wallbox etc. betreibst oder betreiben willst, dann nimm besser 5x16 zum ZS. Wir haben den 15kW Deye und der Eli meinte sogar 5x6qmm würden reichen. Eine starre 10er Leitung bekommst du kaum noch gebogen oder durch die Wand wenn es eng wird. Wir haben dann 2x6 parallel genommen - ist einfach handlicher.