Wechselrichter für NV-Speicher und über 1000V String-Spannung

Hallo zusammen,

ich habe 36x Trina TSM-440 NEG9R.28 Module.

Ursprünglich hatte ich geplant einen Deye WR (SUN-12K
-SG04LP3-EU) mit einem Niedervolt DIY Speicher (Pylontech BMS) zu betreiben.

Meine Zuleitung beträgt ca. 15-17m (einfacher Weg) und der Querschnitt der Leitung ist 6mm².
Gedacht ist daher die Anlage in 2 Strings (je 18 Module) aufzuteilen um die Verluste zu minimieren. (Auch die 6x Leiter zu ziehen ist technisch eher schwierig als 4x Leiter).

Allerdings beträgt die Leerlaufspannung bei 25° lt. Datenblatt 52.2V
Bei -10% werden es ca. 56-57V sein.
Damit liegt die Leerlauf-Stringspannung im Winter bei 1018V!

Das Probelm ist, dass Deye nur 800V als maximale DC Eingangsspannung verträgt. Somit wäre es nicht möglich das in der gedachten Konfiguration zu betreiben.

Gibt es Wechseltichter, die knapp 1020V Max DC Eingangsspannung haben, 2 MPPTs und bei den ein DIY Niedervoltspeicher angeschlossen werden kann?

Bisher habe ich nur WR mit Hochvoltspeicher gefunden.

Für jede Hilfe und auch mögliche Alternativen bin ich dankbar! (z.B. mögliche WR für 3 Strings mit 678V -10° Leerlauspannung)

Grüße

Bau halt 3 Strings a 12 Module.

Oliver

1 „Gefällt mir“

Ja, allerdings, wie ich sehe - würde das der Deye auch nicht unterstützen oder - 650V pro MPPT maximal wie ich dem Datenblatt entnehme?

Wie ist zudem die maximale Stromstärke zu verstehen (26+13)

  • eine Zahl für MPPT1 die andere für MPPT2? Wenn ich es in der Konfiguration 2+1 fahren würde - wieviel dürfte wo sein?

Danke und Grüße


du rechnest die Leerlaufspannung aus (rot) und die soll unter 800V sein, das passt locker bis -50°C da bist Du bei 750V

und mit dem Wert beurteilst Du den MPPT Bereich des Wechselrichters??
die MPPT Spannung des Moduls ist bei 25°C Modultemperatur 44.6 V oder vom 12er String 535.2 V

WO ist Dein Problem?

Ach ja und zwei der 12er Strings an MPPT1 und den dritten an MPPT2

1 „Gefällt mir“

Hallo Auric,
danke für deine Antwort.

So wie ich verstehe, steigt mit sinkenden Temperaturen die Leerlaufspannung eines Moduls um 5-10% an. Von die Leerlaufspannung, gemessen bei 25°C (52,2V) wird bei -10°C ca. 57V betragen.

Ich habe korrigiert - es ist TSM-440 NEG9R.28
Datenblatt ist verfügbar hier: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/NEG9R.28_DE.pdf

Wenn ich einen String (12 Module) in Reihe schalte, bekomme ich eine Leerlaufspannung bei -10°C von ca. 678V.

Laut Datenblatt kein Deye eine max. Spannung von 800V vertragen.
Die Betriebsspannung vom MPPT ist 200-650V.

Würde im Leerlauf MPPT nicht aktiv sein, weil es 678V statt max. 650V sind?

Also könnte ich den Deye mit 3 Strings so betreiben?:

MPPT1: 2x 12 Strings (10A +10A) mit je 528V Spannunng (MPP Spannung im Trina Datenblatt)
MPPT2: 1x 12er String (10A) mit 528V

Ich stehe etwas auf dem Schlauch wie ich diese Angaben lesen soll:

Vielen Dank für die Hilfe!
XOR

Also es ist minus 10°C kein Schnee auf den Modulen die Sonne geht auf und die Module liefern 678V
der Deye wacht auf er regelt seinen Widerstand herunter die Spannung der Module fällt, die Leistung steigt, ab ca. 550 oder 560V fällt die Leistung wieder, und der MPPT Regler erhöht den Widerstand wieder um die maximale Leistung zu holen. Die Sonne erwärmt die Module und gleichzeitig reduziert sich die Leistung der Module als die 440 W Module 15°C hatte war der MPPT Regler schon auf 528 V mit steigendern Modultemperaturen fällt die MPPT Spannung immer weiter.
So ein MPPT1 vom 12K kann den MPPT Punkt soweit anpassen dass eine Stromstärke von 26A in ihn fliessen, Deine zwei Strings können aber nur 20A liefern, also ist der MPPT noch lange nicht am Anschlag
Der MPPT2 kann 13A verarbeiten Dein String aber nur 10A liefern, also auch nicht am Anschlag

Also alles aber wirklich alles im grünen bereich.
Du könnstest sogar die andere Dachseite noch mit 3 12er Strings belegen und jeweils 2 pro Dachseite (also 4 Strings) an MPPT1 und jeweils 1 pro Dachseite an MPPT2, auch da würde nichts passieren

Du könntest auch alle drei Strings an MPPT1 hängen, dann würde der MPPt Regler halt nur 26 A der theoretisch maximal 30A melken, du würdest Leistung liegen lassen, aber passieren in Form von Kawumm, Brutzel oder Brenn würde nichts, du wärst sogar noch innerhalb der Spezifikationen des Deyes.

1 „Gefällt mir“

Auric,
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Das hilft mir enorm bei meiner Planung.

Somit ist die Thread-Frage geklärt :slight_smile:

Grüße
XOR