Das Fehlerbild ist typisch für vertauschte CT Klemmen an den Phasen (oder Phasendreher an den CT Klemmen). Das ist leider die häufigste Fehlerursache und führt exakt zu diesem Verhalten. Hier im Forum gibt es viele Beiträge zu dem Thema. Inclusive Anleitung zur wirklichen Fehlersuche/Fehlerbehebung
Der Hinweis darauf, dass Deine CTs falsch installiert sind, ist richtig. Wenn Du das Haus komplett am Load hast, brauchst Du aber keine (externen) CTs, wenn Du, wie von mir vorgeschlagen, auf "zero export to load" umstellst - für load hat der Deye eigene CTs.
Wenn es so für Dich funktioniert, ist ja alles gut, aber die externen CTs würde ich an Deiner Stelle dann abklemmen.
Dieses Forum neigt leider dazu, mitunter zu komplizierte Lösungen vorzuschlagen. Anderes Beispiel: Oft lässt sich ein Problem mit dem Deye lösen, indem man ihn schlichtweg abschaltet - also wenn's dunkel ist [kein PV-Strom] die Batterie und das Netz wegschalten, zwei Minuten warten, dann wieder alles zuschalten, dann "bootet" der Deye. Da werden hier im Forum aber durchweg andere Lösungswege vorgeschlagen, BEVOR man das mit dem reboot überhaupt ausprobiert hat. Würde beim Windows-PC doch auch keiner machen.