Wärmepumpe zu groß ausgelegt.

Das Problem dürfte, trotz Überdimensionierung, eher in der Hydraulik oder Steuerung/Einstellung zu finden sein. Die WP moduliert und kann wahrscheinlich bis 2kW thermisch runter!

100 Takte am Tag haben primär nichts mit Überdimensionierung zu tun.

Ich habe ein vergleichbares Gebäude welches seit 17 Jahren mit einer 7KW WP (on/off) beheizt wird, ich weiß wovon ich spreche.

Sicher nicht in den Übergangszeiten, in denen solch eine kleine Heizleistung benötigt wird. Das ist ja genau das prinzipielle "Problem" der WPs, das deren COP mit steigender Außentemperatur ebenfalls steigt, und das deutlich. Da werden dann aus aus einer angenommenen minimalen elektrischen Eingangsleistung von z.B. 600W locker 3kW thermisch.

Oliver

@brain Interessant, zum Thema Modulation hat mir der Servicetechniker nichts erzählt. In meinem Gebäude ist eine Einzelraumregelung.
Heizkurve: Paralellverschiebung ist auf 0 Steilheit bei 0,3. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Die Wärmepumpe läuft bisher durchgehend. Kannst du mir Tipps geben wie ich die WP besser einstelle?

Die Taktungen sind absolut nicht nachvollziehbar. Insbesondere, wenn da kein Puffer drinnen hängt.

Vermutlich liegt das Problem hier woanders, daher Einstellungen oder sogar Defekt als am Gerät selbst. Wenn die Pumpe moduliert, dann sollte die zu hohe Leistung weniger ein Problem sein (geht besser, aber erklärt das eigentliche Problem nicht). Würde den Heizungsbauer informieren und ihn um einen gemeinsamen Termin mit dem Hersteller bitten. So wie derzeit kann es nicht bleiben.

Stimmt der Energieverbrauch, oder ist der auch zu hoch?

Edit: Ich würde hier auch mal den Kältemittelkreislauf prüfen lassen. Das ist ein Split Gerät, daher ggf. gibts hier Probleme? (Isolierung ausreichend vorhanden, genug Kältemittel eingefüllt usw... usw...).

@r0li84 Energieverbrauch ist schwierig für mich einzuschätzen ich brauche so grob über den Daumen 15kWh am tag allerdings mit komfortstrom. Kältemittelkreislauf wurde am 29. überprüft und aufgefüllt hier sollte alles passen, isoliert sind die Leitungen auch nach Handbuch.

15kWh sind für kfw55 der letzten Jahre (nicht zu verwechseln mit kfw55 von zb 2005) im Augenblick zuviel. Aus der Hüfte geschossen bei 150-180m², humanen WW-Verbrauch und 5-8°C Aussen dürften es nicht deutlich über 10kWh elektr. sein.

Die Krux bei den Inverter WP ist, dass man die Modulation (Leistung) anscheinend nicht direkt einstellen kann, sondern dass die Softwarehansels das irgendwie programmiert haben. Bei den Panasonic Etherea Split Klima ist das ja auch für viele ein Problem.

Ich denke, da ist eine kleiner Puffer (100l) als hydraulische Weiche drin ("Kombispeicher")? Sollte dem so sein so belädt die WP den Puffer und die "Wärmesenke" bekommt die Wärme nicht schnell genug aus dem Puffer heraus.

Wie sind den die Vor./Rücklauftemperaturen in der FBH? Wie hoch ist die Spreizung und der Volumenstrom? Nur damit lassen sich Rückschlüsse auf die Wärmeabgabe ziehen.

Einbauen können die HB handwerklich oft ganz gut, aber von Thermodynamik und WP fehlt es an Wissen und vor allem an Erfahrung.

Ich habe eine 9KW Panasonic, die taktet kaum, die regelt die Leistung einfach runter wenn nicht mehr Wärme gebraucht wird.

Ich habe 1600 Liter Puffer.

Da erübrigt sich dann sowieso jede Diskussion.

Oliver

Macht aber nur Sinn wenn:

  1. eh schon vorhanden

  2. seriell im Rücklauf eingebunden

(3. keine FBH vorhanden )

ist

Moin,

stell mal alle ERR auf "max"... Wenn es dann deutlich zu warm bei euch wird, ist der hydraulische Abgleich murks... Dann mache wir mit einem thermischen Abgleich weiter.

Leider sind 99% der hydraulischen Abgleiche stimmen nicht... Du fährst gerade mit Vollgas Auto und regelst die Geschwindigkeit mit der Handbremse.

Grüße

1 „Gefällt mir“

@donpepe23 Hab heute morgen mal alles aufgedreht, die WP läuft ohne Zeitbeschränkung durch, jetzt warte ich mal ab.

1 „Gefällt mir“

@brain [quote data-userid="6267" data-postid="88935"]
Ich denke, da ist eine kleiner Puffer (100l) als hydraulische Weiche drin ("Kombispeicher")? Sollte dem so sein so belädt die WP den Puffer und die "Wärmesenke" bekommt die Wärme nicht schnell genug aus dem Puffer heraus.

Wie sind den die Vor./Rücklauftemperaturen in der FBH? Wie hoch ist die Spreizung und der Volumenstrom? Nur damit lassen sich Rückschlüsse auf die Wärmeabgabe ziehen.

Einbauen können die HB handwerklich oft ganz gut, aber von Thermodynamik und WP fehlt es an Wissen und vor allem an Erfahrung.

[/quote]
In der WP ist ein 180-Liter-Brauchwasserspeicher.
Nach dem Display steht gerade folgendes an:
Außentemperatur: 9°C
Durchfluss: 16 l/min
Kompressordrehzahl: 22 Hz
Vorlauftemperatur: 25°C
Rücklauftemperatur: 22°C

@karsto58642

Moin, super.

In der Zwischenzeit: Schau mal, auf welcher Stufe die Umwälzpumpe steht. Gibt es ein Überströmventil?

16l/min ist grundsätzlich schon mal ein guter Durchfluss für 7kW WP... 20l/min wären besser, aber das schauen wir beim thermischen Abgleich.

Aktuell macht sie gerade so um die 3,3 kW thermische Leistung. Ist beiden den AT und VLT zu erwarten und sollte schon nahe der untersten Modulationgrenze sein. Blöd, aber machbar...

Hast du zufählig ne PVA.. Dann hätte es noch was gutes..

Grüße

@donpepe23 [quote data-userid="3021" data-postid="89111"]
Moin, super.

In der Zwischenzeit: Schau mal, auf welcher Stufe die Umwälzpumpe steht. Gibt es ein Überströmventil?

16l/min ist grundsätzlich schon mal ein guter Durchfluss für 7kW WP... 20l/min wären besser, aber das schauen wir beim thermischen Abgleich.

Aktuell macht sie gerade so um die 3,3 kW thermische Leistung. Ist beiden den AT und VLT zu erwarten und sollte schon nahe der untersten Modulationgrenze sein. Blöd, aber machbar...

Hast du zufählig ne PVA.. Dann hätte es noch was gutes..

Grüße

[/quote]
Hmm stufe der Umwälzpume finde ich leider nicht nur einstellungsmöglichkeiten für min und max Drehzahl. Ein Überstromventil ist NICHT vorhanden.
Ich habe eine PV Anlage Ost/West 10kWp
Grüße

Ich lade hier mal das Handbuch der WP hoch


Grüße