Jepp, vollkommen richtig. Zu langsam beim Schreiben und das Hirn ist schon woanders...
Doch das werden die. 64,2 V sind Angaben der KurzschlussLeerlaufspannung bei 20 (oder waren es 25) Grad Celcius.
Das ist die Leerlaufspannung !!! Am besten korrigieren.
Jepp, vollkommen richtig. Zu langsam beim Schreiben und das Hirn ist schon woanders...
Ich war mir sicher, dass das nur ein Ausrutscher war.
Vmp 64,2V * Faktor 1,2 = 77,04 + 11 Module = 847,44V ?
Da die Dinger aber nur noch 90% Leistung haben, könnte man jetzt nochmal Faktor 0,9 machen und dann kommen wir auf 762,7V von erlaubten 800V. ?
Leider nicht. Die Alterung senkt vor allem den Strom, nicht die Spannung...
Wobei 20% mehr Spannung schon ein wenig heftig ist. Habe kaum ein Modul gefunden (neuerer Bauart) welches schlechter als 0,33% waren, bei 35K wären das dann ~12%, also Faktor 1,12. Mit ein bisschen Sicherheit Faktor 1,15. Wie gesagt waren das die schlechtesten Module auf meinem Schirm, Standard waren eher unter 0,3%, da wäre man dann bei 11% bis 12% inkl. etwas Puffer.
Guten Morgen,
besser man macht sich vorher Gedanken als wenn nachher alles wieder
umgebaut werden muss - insofern ist die Frage nach Vmax am PV Eingang
absolut berechtigt.
Der Deye dürfte bei Erkennung der Maximalspannung von 800V am PV Eingang
auf Null Watt runterregeln (ich vermute, nur an dem PV Tracker, der die hohe
Spannung misst), einen Fehlercode werfen und eine voreingestellte Zeit warten
(z.B. 90 Sekunden) und dann den betreffenden MPPT Tracker wieder hochfahren,
um erneut den Spannungsverlauf am PV Eingang zu messen. Wenn zu hoch
(>800V) erfolgt erneute Abschaltung, ansonsten normaler Betrieb im Arbeitspunkt.
Hier die Nexpower-Daten, die ich gefunden habe:
Die Spannung Voc, also die Leerlaufspannung der Module driftet nach oben weg
an kalten Wintertagen. Wichtig -> Voc Leerlaufspannung. Hast Du im Arbeitspunkt
Last auf den 11 Modulen in Reihe, ist die Spannung sowieso im normalen Bereich,
sollte bei Dir so um 11 x 62,5 V = 687,50 V liegen.
Achtung - jetzt wird wichtig:
Die Leerlaufspannung Voc wird über den Tag aber immer mal wieder erreicht, und
zwar dann, wenn die MPPT Tracker den Strom herunterregeln, weil z.B. der Akku
voll ist oder eine Strombegrenzung aktiviert wird.
Je kälter es ist, desto mehr Spannung kommt von den Modulen. Die NT-145AX
haben eine Leerlaufspannung Voc von 78,4 V -> 11 x 78,4 V = 862,40 V.
Das ist leider zuviel. Du kommst definitiv in den Abschaltbereich, und zwar immer
dann, wenn es kalt ist und die Module nahe am Leerlauf arbeiten. Da musst Du
wohl noch was ändern. Leerlaufspannungen um 10 x 78,4V = 784,00 V wären
gerade so akzeptabel, damit gehen die im Winter pro Monat vielleicht 3-4 mal pro
Monat kurz in die Abschaltung. Hängt von den klimatischen Bedingungen und der
morgendlichen Sonneneinstrahlung bei Dir ab.
Wie sind die Modulfelder nochmal verschaltet? Wie viele Module insgesamt?
11s lässt sich ja schlecht halbieren...
Grüße, rd_global