Ich möchte hier Beispiele zur Coulomb Counter Genauigkeit sammeln:
Coulomb Counter Fehler ( + <=> Batterie in Wirklichkeit leerer als geschätzt, - <=> Batterie in Wirklichkeit voller als geschätzt
Pack "C1": +1.311 Ah nach ~ 90 Tagen und ~ 950 Ah Ladungstransfer
- keine aktive Selbstentladungsangleichung
Pack "D1": ( +2.195 Ah - 5.184 Ah ) = -2.989 Ah nach ~ 90 Tagen und ~ 900 Ah Ladungstransfer
- Die Ladung die den Zellen zur Selbstentladungsangleichung entnommen wurde, hier ~ 5.184 Ah ( 2.4 mA * 24h * 90 ), ist im Moment nicht im Coulomb Counter berücksichtigt und muss zur Beurteilung der CC-Genauigkeit subtrahiert werden
Pack "A": ( -0.820 Ah - 0.648 Ah ) = - 1.468 Ah nach ~ 90 Tagen und ~ 930 Ah Ladungstransfer
- Die Ladung die den Zellen zur Selbstentladungsangleichung entnommen wurde, hier ~ 0.648 Ah ( 0.3 mA * 24h * 90 ), ist im Moment nicht im Coulomb Counter berücksichtigt und muss zur Beurteilung der CC-Genauigkeit subtrahiert werden
Wegen des in den Sommermonaten sehr geringen Ladungstransfers taugen diese Messungen vorwiegend zur Beurteilung des "kalendarischen" Fehlers, also eines Offset-Fehlers, und weniger zur Beurteilung des "zyklischen" Fehlern, also Nichtlinearitäten.