ist es möglich, dass ich jeweils zwei Module 410W/p (Nordseite) (also 4 Module) bei ca. 40% Dachneigung parallel an je einem MPPT bei einem Hoymiles HM 600 anschließe? Wird hierbei der maximale Eingangsstrom (11A je Anschluss) irgendwann mal überschritten?
Klappt ich habe 2x4**Wp pro Eingang an einem HMS-800. Der Wechselrichter regelt den Eingangsstrom entsprechend über die MPPT runter. Man darf nur nicht mit der Reihenschaltung übertreiben, da sich die Spannungen addieren und die Mikrowechselrichter selten über 65V vertragen.
das was du vor hast nennt man wohl auch Overpaneling, gibt es Videos zu.