Hallo in die Runde,
ich bin gelernter Elektroinstallateur und habe vor ein paar Tagen meine Anlage in Betrieb genommen, alles soweit sauber angeschlossen und verkabelt
1 x Multiplus 2 GX 5000
1x Speicher 10 Kw/h
1x EM 540
12 Module a 415 W
1 x Mppt 250/100 Tr, 2 Stränge a´ 6 Module in Reihe
1 x Lynx Distr.
den GX habe ich vorher über das Mk-Modul als ESS konfiguriert, dazu gibt es ja einige Videos, sollte eigentlich soweit stimmen. Habe auch alles im VRM Portal eingerichtet und die entsprechenden Einstellungen vorgenommen, alle Geräte werden dort korrekt angezeigt und auch der EM540 liefert in Echtzeit stimmige Werte auf allen Phasen. In Schalterstellung 2 am GX wird der Akku auch sauber geladen/entladen etc., alles prima. Nun würde ich ja gerne auch den Strom im Haus verbrauchen, wenn ich auf Schalterstellung 1 dann neu starte, bootet der GX sauber hoch und fängt dann nach ca. 1 Minute an ins Haus/Netz einzuspeisen, aber zuviel, da ich den digitalen Hausstromzähler im Blick habe sehe ich das er sich immer weiter steigert und obwohl ich nur 400 Watt verbrauche speist er 1000/1200 Watt usw. Tendenz immer weiter steigend ein, deshalb betreibe ich Ihn bis jetzt mit begrenzter Wechselrichterleistung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich kann auch gerne Bilder von all meinen Einstellungen hochladen.
Grüße
Michael