Victron MP2 mit Seplos Akku läd obwohl Eigenverbrauch nicht gedeckt

Hat jemand ne Idee warum mein 16S Akku / Seplos E10 morgens anfängt die Leistung die vom MPP kommt zu laden , obwohl Netzbezug besteht.

Habe Überschuss DC-Einspeisen und Überschuss AC-Einspeisen aktiviert. Aber bei Strombedarf sollte doch erst die PV-Leistung direkt vom MP2 dem Haus zur Verfügung gestellt werden und nicht der Akku geladen...

Mit den wenigen Angaben, keine Ahnung, aber da Du der einzige bist, würde ich alle Einstellungen des MP 2 nochmals prüfen. ?

Also ersteinmal hast du Recht, dass Eigenverbrauch priorisiert werden sollte. So läuft es bei mir.
Wie sind denn deine Einstelliungen?
DVCC, ESS, Batteriewächter und wo hängt dein Haus dran? Am Notstrom-Ausgang?

So hab mal mein Setup zusammengeschrieben.

Nach meiner Recherche ist das wohl das normale Verhalten, dass erst der Akku wieder 3% über min SoC geladen wird bevor die MP vom DC nach AC2 einspeisen.

Es gibt wohl workarounds mit externen Steuerungen - aber von hause aus ist das wohl nicht machbar - Bitte belehre mich eines Besseren :wink:

Batterie 16S mit Seplos E10 200A max.

3* MP2 48/5000

2* MPP 250/70

1* Fronius Symo 8.2-3-M an Ac out2

Das Haus und der Symo hängen am Notstrom-Ausgang.

DVCC

DVCC - ON

Ladestrombegrenzung - ON

Max Ladestrom 80A

Begrenzen Sie die verwaltete Batterie Spannung - ON

Max Ladespannung 56,8

SVS - OFF

STS - OFF

SCS - OFF

Steuerndes BMS - Auto

-> Seplos BMS

ESS

Modus - Optimiert ohne BatteryLife

Netzmessung - Externer Zähler

Wechselrichter AC Ausgang in Betrieb - ON

Eigenverbrauch aus Batterie - Alle Systemlasten

Mehrphasige Regulierung - Summe aller Phasen

SOC Mindestwert Entladung ( außer bei Netzausfall) - 10%

Lastspitzenkappung - Nur oberhalbes Mindest-SoC

Wechselrichterleistung begrenzen - OFF

Sollwert Netz - - 70W

Netzeinspeisung -> AC-gekoppelte PV - Übeerschusseinspeisung - ON

                        DC-gekoppelte PV - Übeerschusseinspeisung - ON

                        Systemeinspeisung begrenzen    -OFF

                        Einspeisebegrenzung aktiv - Nein

Geplante Ladestufen - Inaktiv

Soweit meine Systemdaten.