Victron 3 Phasen System; kann auch nur einer der Multiplus auf "seiner" Phase eine Nulleinspeisung -also ESS- durchführen?

Hallo,

die obige Frage hat uns bei der Planung einer Anlage beschäftigt; macht das jemand so? Funktioniert das?

schonmal Danke.

Nö, bei einen 3Ph System ist einer der Master und steuert die anderen 2 MPs

Das habe ich bereits herausgefunden. Das bedeutet wenn, dann müsste der Master das ESS durchfürhen?

Ich dachte Master u. Slave gibt es nur wenn mehrere Multis auf der gleichen Phase sind.

@duhg36

Es geht auch mit einen MP, man hat aber bei Netzausfall dann nur auf der L1 Phase Strom.

Steht doch alles im ESS-Handbuch, lesen und verstehen musst du es schon selber :wink:

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-quick-installation-guide.html

@stromsparer99

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

Danke.

Es war ja so, dass im ESS Menü des Cerbo GX nach meiner Recherche auch bei einem 3-phasigen System folgende Einstellung angeboten wird:

Ausgleich nur auf 1 Phase, Ausgleich über alle 3 Phasen hinweg.

Und da war die Frage, ob das 1er der 3 MP dies dann über alle 3 Phasen hinweg durchführen kann. An dessen AC out 2 würde ich dann noch die von einem Bekannten vorhandenen Mikrowechselrichter hängen. Soweit mir bekannt kann man das ja konfigurieren, so dass dann die Frequenz im jew. Netz erhöht wird. Ich weiß aber nicht ob alle Geräte die am AC OUT 1 hängen würden auch die 53Hz vertragen