Na ja, man sichert Leitungen ab und keine Hausverteilung! Die Leitungsquerschnitte ergeben sich, aus der vermuteten max. Leistung, die entnommen werden wird. Wenn du also den WR komplett auslasten willst, dann könnte der sogar kurzfristig fast die 12kW auf einer Phase liefern, sollte aber nicht so ausgelegt werden!
WEnn du mehr als die 12kW vom WR benötigst am LOAD, der kann natürlich auch aus dem Netz auch noch mehr liefern und durchleiten! An der Last müssen die leitungen gewählt werden, danach die LS auslegen. Frag dafür deinen Elektriker.
Na ja, wenn du einen Generator hast, der mehr als 12kW leistet, könnte der einspringen, so lange der Akku voll ist sogar on Top liefern. Immer bedenken die 12kW ist die max. Abgabeleistung vom WR, egal ob am LOAD oder ins Netz an GRID. Sollte der AKKU auch noch geladen werden, so geht die Leistung davon ab.
Naja, bei der Absicherung hatte ich mich falsch ausgedrückt. Natürlich sichert man eine Leitung ab. Meinte in dem Zusammenhang aber die Absicherungsgröße zur max. Last die man entnehmen kann/sollte. Da eventuell ein 2. Deye 12Kw geplant ist, wird die Zuleitung zwischen Load und Hausverteilung dementsprechend verlegt und die Sicherungsverteilung vorbereitet. Zunächst wird mit 25A abgesichert. Später mit 32A.