Hallo zusammen,
ich habe mir überlegt eine Solaranlage so wie in den angefügten Beispielen zu verschalten,
sieht jemand dabei Probleme oder kann es aus technischer Sicht so funktionieren.
Im Beispiel ist es nur ein Wechselrichter. In Real sind es drei und auch ein 20KW Akku für eine 22 KW Solaranlage.
Hat jemand vielleicht seine Anlage so verschaltet und kennt dann auch die Nachteile?
Ich möchte eine 0 Einspeise Anlage bauen und dachte das könnte der einfachste Weg sein, bin mir aber nicht ganz Sicher ob es wirklich funktioniert in der Praxis.
- Reichen die 6 KW pro Phase wirklich aus? (Peaks)
- Kann der Wechselrichter wirklich Parallel beide Eingänge DC (Prio) und AC als Ergänzung verarbeiten (mischen)?
Danke für Eure Erfahrungswerte.
Viele Grüße,
Thomas
16913=3541-Wechselricher-Haus-Anschluss.pdf|attachment (163 KB)
Verstehe ich das richtig, dass der WR zwischen Verbraucherpfad und Netz geschaltet werden soll?
Ansonsten (so ist auch mein finales Ergebnis letztlich geworden): Baue eine klassische Solaranlage AC-gekoppelt. Dazu ein AC-gekoppeltes Speichersystem, welches auf Nulleinspeisung abzielt…
Hallo,
ja, genau das war der Plan.
Ich stehe vor der Herausforderung eine Nulleinspeise Anlage zubauen , (das Haus hat schon einen digitalen Zweirichtungszähler eingebaut), mit dem schon vorhanden Wechselrichtern.
Deshalb dachte ich es wäre am einfachsten den kompletten Strom durch den/die Wechselrichter zu schleifen und mit dem Solarstrom zu unterstützen.
Grüße,
Thomas
Würde ich definitiv parallel zum Netz aufbauen, nicht “in Reihe”…
Hättest du bei der Parallelschaltung eine Idee wie ich die Null Eispeisung dann realisieren kann? Da hänge ich leider noch gedanklich fest, deshalb die Reihenschaltungen
Grüße
Bspw. so:
Den Zähler rechts braucht man nur für “70% weich” - muss sich jeder selbst ausrechnen, ob sich der Aufwand wirklich lohnt. In meinem Fall nicht, da genügt der EM24 “links”: Der Victron versucht dann, diesen Zähler immer möglichst bei Null zu halten. Sprich: Wird eingespeist, fängt der Victron mit der Akkuladung an. Wird verbraucht, speist der Victron ins Hausnetz ein…
Rechne Dir bei all den Ideen immer das Kosten-Nutzenverhältnis aus…auf Krampf auch noch die letzten kwh “einzufangen” ist manchmal teurer als den Strom zu beziehen…
Ich würde das gerne genau so machen, das Problem liegt allerdings darin das ich nicht weiß wie ich die Kominikation zwischen dem Em24 und dem schon gekauften Wechselrichter hinbekommen soll,
ich denke nicht das diese Kompatibel sind, das ist der Grund für die Reihenschaltung der Anlage.
Ich weiß nicht wie ich die Einspeiseleistung des Wechselrichters steuern kann (Leistung reduzieren oder erhöhen). Wenn das geht ist es kein Thema mehr, den Rest würde ich dem Netzbetreiber über eine Balkonsolaranlage erklärbar machen.
Aber da hänge ich leider Gedanklich immer noch fest
Grüße,
Thomas
Danke für deine Unterstützung!
kann man die wr überhaupt paralel schalten oder dürfen die nur einzeln betrieben werden?
Ich möchte eine 0 Einspeise Anlage bauen und dachte das könnte der einfachste Weg sein, bin mir aber nicht ganz Sicher ob es wirklich funktioniert in der Praxis.
- Reichen die 6 KW pro Phase wirklich aus? (Peaks)
wenn ersteres zutrifft schalte 2 paralel das langt dicke auf eine phase fürs haus machst du dann eine phasenkopplung achtung dreiphasige anschlussleitungen müssen dann mit einem 4 poligen ls abgesichert werden um den neutralleiter nicht zu überlasten
auch must du dann die rcd passend vorsichern
warum haste denn die einfach so gekauft ohne hier rat einzuholen
ich hätte die nicht gekauft und eher in was ordentliches von victron zb investiert auf die chinateile kann man sich nicht verlassen mir ist so ein ählicher einfach fast abgefackelt
Ich weiß nicht wie ich die Einspeiseleistung des Wechselrichters steuern kann (Leistung reduzieren oder erhöhen). Wenn das geht ist es kein Thema mehr, den Rest würde ich dem Netzbetreiber über eine Balkonsolaranlage erklärbar machen.
der ist ja nicht blöd wenn du auf einmal nur die hälfte oder ein viertel des regulären strombezgs hast
da kommst du in teufels küche
wenn die 20kwp steil und gut ausgerichtet sind dann kannst du den stromanschluss abmelden oder wenigstens die anlage nicht mit dem stromnetz verbinden, dann kann dich der netzbetreiber mal denn der hat dann nicht mitzureden(sie link in signatur)
ich habe nichtmal nen stromzähler angemeldet die paar tagge an denen es nicht langt überbrücke ich mit nem generator sind bei mir 6-8 tage im jahr und ich habe nur 12kwp allerdings optimal für den winter steil und verschattungsfrei ausgerichtet
Danke für den Hinweis.
Verschaltung in „Reihe“ ist doch der Weg der gangbar ist. Ich finde die Idee alles auf eine Phase umzulegen sehr interessant und es als Insel zu betreiben.
Allerdings habe ich noch zwei Fragen dazu.
-muss ich außer dem 4 Phasen RCD noch etwas am Neutralleiter machen?
-falls ich doch noch nicht 100% Autakt sein kann, steht dann nur noch die Möglichkeit 20A (Peak)aus dem öffentlichen Netzt wegen der Schieflast Begrenzung zu ziehen, die anderen Beiden Phasen sind dann ja nicht mehr nutzbar für das System oder doch?
Danke und viele Grüße
ps. Die Anlage wird als Zaun aufgebaut. 50 Module x180 Watt in -60 Grad und 80 Module x 180Watt in +25-30 Grad Ausrichtung. 2liegend übereinander im 90 Grad Winkel zu Erdboden.
falls dein system nicht reicht kannst du ja das netz von außen verbinden es wird ja normalerweise da nichts eingespeist sondern nur der akku einphasig geladen bzw die verbaucher versorgt
du solltest dich mit der phasenkopplung genauer beschätigen und dich selbst in die richtung informieren wenn du das risiko eingehen möchtest das selbst zu machen
machbar ist es aber man muss wissen was man tut
du koppelst dich ja vom netz ab dh du brauchst auch im verteiler ein brücke zwischen neutralleiter und pe damit deine rcd auch weiterhin funktionieren
Hallo Voltmeter,
danke für deine Tipps,
Ja, ich werde dann alles auf eine Phase ziehen, zum Glück kann man alles auch mit 1-3 Phasen 230 Volt versorgen anstatt mit 400V 3 Phasen, und ich habe alles 3 Phasige vorsorglich schon alles mit 2,5mm² gelegt, so das es da kein Probleme geben sollte.
Ich werde dann jeden AC Eingang Wechselrichter mit 40A Absichern welcher direkt am Hausanschluss hängt (Hausanschluss -Zähler - Leitungstrenner - 3 x 40a Sicherung 3 Wechselrichter).
1-0-2 Schalter für Eingang AC Haus (alt) oder Eingang 3x Parallelgeschalter Wechselrichter 5,5 KW Dauerlast 1 Phase 230V , Phasenbrücke am Schalter , RCD FI 64A Typ B und dann auf die LS Automaten.
Erde durchschleifen und ggf. N und PE auf der 2er Seite des Wechselschalters verbinden.
Würdest du es auch so machen?
Grüße,
Thomas
mit der erdung kenne ich mich nicht aus.
die brücke pe und n muss nahe an der stromquelle sein also am besten direkt am wr oder unmittelbar danach im verteiler
alles was vor dieser brücke ist wird nicht über einen rcd gesichert dh wenn der wr fest mit einer stabilen leitung am verteiler direkt ohne umwege angesschlossen ist kann die brücke auch im verteiler gemacht werden(so wie bei mir)
Hallo zusammen,
ich habe die letzten Tage noch sehr häufig über die Thematik nachgedacht und komme zu zwei wesentlichen Themen die ich nicht wirklich gut gelöst bekommen.
Wenn ich alle Wechselrichter 1 Phasig Parallel Schalte habe ich das Thema das ich falls die Batterie leer ist und keine Sonne da ist, eine große Schieflast auf einer Phase erzeugen werde. (nicht schön aber …)
und das ich nicht mehr alle Geräte im vollen Umfang/Leistung Berteiben kann E Auto nur noch 1 Phasig laden (laaaaaannnngsam), Wärmepumpe nur bedingt möglich etc.
Das geht alles aber die super Lösung ist es noch nicht.
Deshalb möchte ich gerne Versuchen den Aufbau der Module etwas aufzuteilen um 3Phasen Solarstrom unterstützt von der Batterie über den ganzen Tag zu bekommen.
Ich habe die Modulen in Gruppen zusammengelegt wie sie Strom Liefern - Morgens - Mittags -Abend
Bei diesen Modulen gibt es Überschneidung in der Leistung zwischen Morgens und Mittags und Mittags und Abends (Abends und Morgens haben keine Überscheidung).
Dafür habe ich eine Skizze angefügt und auch die Verwendeten Solarmodule.
Jeder der 3 Wechselrichter kommt mit 500V Leerlauf 450V Last und 18A klar.
Mir ist allerdings noch nicht klar, wenn ich eine Schaltung so Aufbau das die Module verschaltet sind z.B Morgens 16 Module in Serie -Parallel- Mittags 14 Module in Serie -Parallel- Abend 11 Module in Serie
komme ich von den Spannungen und Strömen am Wechselrichter klar, allerdings habe ich zwei (drei) unterschiedliche Spannungen aktiv an den Modulen parallel geschaltet und da bin ich mir nicht sicher ob das gut ist.
Kennt sich jemand damit aus? und hat ggf. einen Tipp für mich?
Danke und viele Grüße,
Thomas