Hallo,
bei vielen Generatoranschlußkästen sieht man einen Überspannungsschutz an “+” einen an “-” und die Zusammenführung wird über einen dritten nach PE geschaltet.
Wozu Drei? Reichen nicht auch einfach “+” und “-” gegen PE?
Hardy
Hallo,
bei vielen Generatoranschlußkästen sieht man einen Überspannungsschutz an “+” einen an “-” und die Zusammenführung wird über einen dritten nach PE geschaltet.
Wozu Drei? Reichen nicht auch einfach “+” und “-” gegen PE?
Hardy
Bei 3 Stück hast jeweils max. 500V über den ÜSS-Einsatz. Bei 2 müssen die für 1000V ausgelegt sein. Gibts auch häufig, mir sind die 3er nachm Gefühl sicherer