Und wieder - W03 Grid Phase Wrong

Ich habe alle paar Tage die Fehlermeldung "W03 Grid Phase wrong" an meinem 12k-sg04lp3-eu obwohl ich am Wechselrichter die Phasen per Duspol geprüft habe und L1>L2, L2>L3 sowie L3>L1 rechtsdrehend sind und die Grid Einstellung auf 0/240/120 steht.

Die CT Richtung stimmt auch!

Wie kann es sein dass der Fehler nur alle paar Tage kommen kann wenn eine Phase verdreht ist? Hat noch Jemand eine Idee?

Mein Nachbar und ich haben beide das gleiche Problem mit dem 12k.

Ein Firmware Update hat auch nicht geholfen.

Beide Anlagen liefen bis vor ein paar Wochen ohne Probleme und bekommen jetzt beim an sonnigen Tage den Fehler W03 Grid phase wrong.

Wenn jemand eine Lösung findet wären wir sehr dankbar.