Hallo,
ich habe ein Problem mit Teilverschattung, kann man hier im Bild sehen :
Die rote Kurve sind 8 Module à 385Wp, die grüne Kurve 7 Module à 385Wp.
Beide hängen am selben Fronius WR an je einem String.
Der rote String mit 8 Modulen ist völlig unverschattet und liegt oberhalb des Strings mit den 7 Modulen.
Der grüne String mit den 7 Modulen liegt wie gesagt unterhalb, dabei sind 4 rechten Module unverschattet.
Leider liegen die linken 3 Module tiefer und sind deswegen im Winter verschattet .
Das ist zumindest im Dezember und Januar so. Für November habe ich keine Einzelstringdaten, für Februar/März noch gar keine Daten.
Bin mir aber sicher, dass es im Oktober noch kein Verschattung der unteren 3 Module gab.
Heute war ein Tag mit viel Wolken und ab und zu kam mal die Sonne durch.
Bei Bewölkung haben rote und grüne Kurve in etwa den Abstand der der unterschiedlichen Modulleistung entspricht.
Wenn die Sonne rauskommt, schlägt die rote Kurve aus (weil nicht verschattet), die grüne Kurve bleibt bei kleiner Leistung, weil die verschatteten Module den Maximalstrom im String vorgeben.
Folgende Fragen hätte ich: Können hier Optimierer Abhilfe leisten ?
Ist es damit getan, einfach 3 Optimierer an die unteren 3 Module zu hängen ?
Habe mir mal den Tigo TS4-A-O ausgekuckt... da steht noch was von TAP & CCA....braucht es das überhaupt ?
Viele Grüße
Ralf
