Mein gut isoliertes Haus mit ca. 160 m² hat bei -8°C eine Heizlast von ungefähr 2,8 kW (abgeleitet aus dem Gasverbrauch in 24h). Ich kann mir vorstellen, dass eine 3,5 kW Anlage fast schon zu groß ist.
Ich habe mal mehrere Splitklimaanlagen verglichen. Siehe die Tabelle Hier: Wiki: R290 Split-Klima-Anlagen - #34 von Gnomie
Relativ weit unten in der Tabelle steht ein Wert “TOL” und in der Zeile darunter die Heizleistung bei der Temperatur (Quelle Eurovent-Tabelle). In der Tabelle siehst Du, dass die Daikin Neptura bei -30°C noch eine Heizleistung von 3,0 kW hat. Die Neptura wird hier im Forum auch oft empfohlen. Ganz rechts in der Tabelle steht die Mitsubishi MSZ-RZ, die bei -20°C auch sehr hohe Heizleistungen hat. Die Anlage ist 2025 neu rausgekommen und es gibt noch wenig Erfahrung zu der Anlage.