Wie verhält sich die Split-Klima beim Takten in Heizpausen? Wird der Lüfter abgeschaltet, läuft auf niedriger Drehzahl oder auf höherer Drehzahl?
Tabelle zur Erfassung der Lüftersteuerung im Heizbetrieb
Hersteller
Typ
Lüfterabregelung bei Heizpause / kalte Zugluft
Kleinste Heizstufe (Datenblatt / Praxis ) Watt
notiert von
Midea
All-Easy-Blue
Kalte Zugluft ( tifo15 )
160 / 350
tifo15
Midea
Xtreme Save Pro
Kalte Zugluft ( Ulli )
70 / 230
tifo15
Panasonic
Ultrakompakt KIT-PZ25-WKE R32
Kalte Zugluft ( b1ggi )
tifo15
Daikin
Siesta?
Abregelung ( dirktebie )
tifo15
Daikin
ATXF25E
abgeschaltet
250/170
Win
Kältebringer
?
Kalte Zugluft ( dirktebie )
tifo15
MHI
SRK
Ganz langsam oder abschaltbar
Win
Midea
OasisPlus 2,5kw
Kalte Zugluft (VogtländervomDienst )
tifo15
Comfee
?
Kalte Zugluft
tifo15
AURATSU
AWX-18
Abregelung (roland1988)
tifo15
Daikin
Ururu
Abregelung ( hopfen )
- / 110
tifo15
Vivax R-Design
ACP-12CH35AERI+
Abregelung(10w) und Klappe hoch (Lothar2)
160 / 240
tifo15
Daikin
Comfora
Abregelung bis aus
tifo15
Panasonic
KIT-TZ35-WKE
Abregelung
190 / 360/220* (* nur bei Zieltemp. 16–17,5 °C)
klimo
Ihr seit herzlich eingeladen hier in der Tabelle euere KlimaAnlagen mit Werten und Erfahrungen, bezüglich der Abregelung, einzutragen bzw. über weitere Erfahrungen zu berichten.
So wie es jetzt aussieht haben nur wenige Hersteller eine gute Regelung bzw. Abregelung des Innenlüfters integriert, die im Wohnbereich für ein Zugluft-Freies Wohn-Gefühl in den Heizpausen sorgt.
Diese Tabelle soll dafür sorgen, dass Käufer von Klimaanlagen sich neben den Scop-Werten auch über das Regelverhalten der KAs informieren können. Also macht mit.
Zum Editieren bitte rechts neben der Tabellen-Überschrift "Tabelle-bearbeiten"...
Daikin Ururu
Innen Lüfter läuft ganz langsam weiter, kaum wahrnehmbar, 8 W Aufnahme. (Irgendwann schaltet sie kpl. ab und macht zu 1 W.)
Beim enteisen ist der Lüfter innen kpl. aus. Erst bei 30 Grad Zuleitung fährt der Lüfter hoch. Im Normalbetrieb läuft sie ständig, Pausen gibt's aktuell nicht. P min 110 W aktuell.
P min 110 W aktuell
Pack die Tabelle doch in den ersten Beitrag. Der ist als Wiki angelegt, den kannst du und jeder hier editieren. So war mein Ursprungsgedanke. Oben rechts im Beitrag kann man auf editieren klicken.
In der Heizpause fährt die Klappe halb hoch und ganz leichter Luftzug, die Anlage verbraucht dann 16W.
10 bis 12 Minuten später schaltet die Anlage den Lüfter ab / die Klappe bleibt in der Position / 11W Verbrauch. Nach 30min startet das Innengerät mit ganz leichtem Luftzug (16W), somit prüft die Anlage ob sie wieder anspringen muß, wenn nein dann schaltet das Innengebläse wieder ab.
Daikin Singlesplit mit IG ATXM25A und AG ARXM25A (aus 2025) der Lüfter des IG läuft alle paar Minuten, schätze so alle 6-7Minuten, kurz an (an den zyklischen, kleinen Hügeln im Plot der Leistungsaufnahme zu erkennen), dann wird die aktuelle Isttemperatur gemessen und entschieden ob das AG anlaufen muss oder nicht.
Für den Heizbetrieb haben wir die horizontale und vertikale Luftklappe per Parameter “festgesetzt”, die sollen sich nicht bewegen. In der Heizpause bleiben die Klappen unverändert. Erst wenn man das Gerät mit der Fernbedienung ausschaltet schließt es die Klappen.
Ich habe die Klappen auch fixiert, auf Breit. Einzig der Lüfter läuft meist auf Automatik. Ich hätte ja gerne Automatik plus eins. Wünsche hat man immer.
Erstens mag ich keine Luftstrom Veränderung im Raum
Zweitens nervt mich das Gewinsel der Schrittmotore.