Schwer zu sagen, ist ein Grenzfall. Wenn die 4kW auch bei niedrigen Temperaturen noch reicht, dann wird die 4kW etwa taktärmer laufen. Aber schau dir die Leistung bei -10 Grad an, ob das noch reicht.
Das ist eigentlich merkwürdig, die sollte deutlich unter 370W kommen. Da würde ich noch etwas experimentieren.
mhm wüsste nicht wie ich da noch was rausholen sollte? Ecomode ist an bedarfssteuerung auf manuell und minimum (glaube 40%) geht da nocht irgendwas? die 360-370 ist halt das was die anlage mit Innengeräten zieht...
Ich hatte die 40ziger bei deiner Konstellation und zwei Wandgeräten. Truhe habe ich keine Ahnung ob die sich auswirkt. Bei mir war die zu schwach bei unter -7 Grad. Bekam die Räume nicht über 18 Grad. Habe ein Gerät durch Nepura ersetzt und letzten Winter war das viel angenehmer. Zudem braucht die Nepura weniger Strom seltsamerweise. Ich mag es gerne warm und da man mit llwp wunderbar mit Zeitplänen arbeiten kann, macht das im Endeffekt vom Strom her nicht sooo viel aus. Wenn man natürlich jeden Cent dreimal umdreht sieht das anders aus. Aber ob ich nun 100 Euro mehr oder weniger für Strom bezahle ist es mir wert warm zu haben. Sonst mach ich es wie mein Nachbar, der im Winter nicht über 16 Grad heizt (hat Luft wasser wärmepumpe) um soviel wie möglich zu sparen und hat hat Pullis und Decken im Einsatz. Muss man mögen.
Daher wenn es dir auf jeden Cent ankommt, dann nimm die 40 ziger wenn du lieber etwas Reserve hast die 50 ziger.
Btw.: ich bin immer wieder hier im Forum erstaunt über die Dimensionierungsvorschläge und wie man möglichst wenig Energie verbraucht. Und dass Splitgeräte schlechter sind als Single.
Wenn man das bei der Mobilität auch so machen würde, dürften eigentlich so gut wie keine Teslas/BMW/Daimlers verkauft werden, da die Leistung und Größe von den wenigsten benötigt wird.
Was wir schonmal rausgefunden hatten: Viele Anlagen modulieren bei z.B. 18 Grad Soll deutlich weiter runter, als z.B. bei 21 Grad. Wo genau die Grenze für den Regler liegt, müsste man rausfinden.
Falls das der Fall ist, müsste man die Anlage etwas manipulieren, dass 18 Grad z.B. di gewünschten 21 Grad ergeben.
Ob Eco + Bedarfssteuerung gut/sinnvoll ist, das war hier im Forum auch immer mal wieder umstritten. Also wenn Bedarfssteuerung auf manuell steht, macht ja eigentlich Eco keinen Sinn mehr. Theoretisch. Praktisch müsste man das rausfinden.
mhm muss mal testen ob die weiter runter geht wenn nur ein IG läuft... ich hab bis jetzt immer beide angehabt wegen Wärmeverteilung in der Hütte.
Was allerdings richtig blöde ist, ist das die von den IG´s gemessene Raumtemperatur quasi immer 25°C oder höher ist. Wenn man die auf z.b. 24°C regeln lässt habe ich mit dem Netatmo Thermometer (genau in auswurfrichtung) 3m weg nichtmal 21°C& Frau ist kalt.
Heißt die läuft immer auf ~25°C das sind dann laut IG irgendwas um 26-27°C und im Raum dann 21-22°C. ist natürlich ungeschickt wenn die nochmals Leistung reduziert bei niedriger Temperatur...
Ohne Bedarfssteuerung ist die Regelung auch echt ungeschickt. Die geht innerhalb von 5min auf über 1,2kw hoch (obwohl die Räume nur 1-2°C kälter sind wie geplant) sprüht gefühlt Feuer in den Raum und nach 15min ist Taktpause angesagt weil es um das IG 28°C+ hat. Da das Inventar vom Raum aber noch kalt ist sinkt die Temperatur ruck zuck wieder Einschaltgrenze und das ganze wiederholt sich.
Es gibt da scheinbar auch keine "lernende" Reglung (PID oder sowas) da die nach Tagen noch genauso nur "vollgas&aus" macht. Aber irgendwie muss das zeugs ja auch kaputt gehen ![]()
Btw. kanns sein das die in der APP ausgegeben Werte für die Wärme etwas optimistisch sind? Ich hab jetzt 134kWh verbraucht und 1210kWh Wärme. Ich mein ist jetzt nich ultra kalt aber die läuft nur morgens..
Da steckt natürlich auch einiges an Physik drin, was man der Anlage nicht anlasten kann. Der Temperatur-Sensor steckt im IG und der misst natürlich dann auch dort, wo die Luft deutlich wärmer ist. Und je ausgekühlter der Raum ist, um so stärker dann auch die Temperaturunterschiede.
Wichtig ist auch, genügend Lüfterdrehzahl zu haben, sonst bildet sich eine Wärmeblase um das Gerät. Die Wärme muss weit in den Raum gepustet werden.
Das tun die in der Regel dann, wenn Soll-Ist Abweichung zu hoch ist. Deshalb starten viele bei ausgekühlten Räumen erstmal deutlich niedriger mit der Soll-Temperatur und gehen dann schrittweise hoch, vielleicht so alle 30-60min.
Ich denke auch, die Regelungstechnik scheint aus den 90er Jahren, heute könnte man da deutlich intelligentere und selbstlernende Dinge machen. Scheint aber bei allen Herstellern so zu sein.
Samsung windfree
Ich installiere eine Samsung windfree.
An der Inneneinheit ist ein Flachbandkabel.
Auch das habe ich nach aussen geführt.
Wofür ist das gedacht und wo schliesse ich das an?
Und woher bekommeich eine Vrlängerung die ich siche brauche?
MfG
Dietmar
Hast du mal ein Bild von dem Kabel was du meinst? Laut Montageanleitung wird nur ein NYM 3G1,5 sowie eine Steuerleitung LIYCY 2x2x0,75 verlegt. Das sind beides Mantelleitungen, keine Flachbandkabel.
Geliehen aus der Samsung Montageanleitung:
Mach mal ein Foto, wie das angeschlossen ist und wie das aussieht.
Was sagt denn das Handbuch?
