Speicher zu 10kWp SolarEdge Anlage

Hallo,
ich habe viel im Forum gelesen und möchte auf der Zielgraden noch einmal meinen eigenen kompletten Fall beschreiben und bewertet/unterstützt haben.
Ich möchte mir einen Speicher zulegen, der zu meinem Solaredge SE10K passt. Dort hängen 9,9kWp Modulleistung mit Südausrichtung und 45° Dachneigung dran.

Ich verbrauche mit 30k voll elektrischen Auto-Kilometern im Jahr und Wärmepumpe mehr Strom als die PV abwirft (10-11MWh) und erhoffe mir bei 12,4cent Einspeisevergütung einen deutlich höheren Eigenverbrauch und dadurch eine schnelle Amortisation des Speichers. Die PV habe ich schon fast 9 Jahre und die eAutos lade ich über den go-e Controller mit PV Überschuss, was sehr gut funktioniert. Ca. 9500kWh muss ich dennoch zukaufen, da ich nur 40-max45% EV hin bekomme. Durch den Speicher erhoffe ich mir 20% mehr EV, mal sehen...

Hauptverteiler und WR sind (im trockenen Keller) 2m auseinander, dazwischen kommt der Speicher auf den Boden. Ins Auge gefasst habe ich einen Victron WR der wohl gut mit Solaredge kommunizieren kann. Ein Cerbo GX dazu (vermutlich reicht MK2).

Ich hatte bereits in einem anderen Thread angefragt und paddy72 meinte, dass 16kWh Speicher recht passend sind. Ein wenig mehr könnte ich dennoch vertragen, aber auf 32kWh wollte ich eigentlich nicht direkt gehen. Die Autos über den Akku zu laden widerstrebt mir irgendwie immernoch, oder ist das bei den Preisen sinnvoll? Manchmal lässt die Auto Situation nur Nachtladungen zu, ansonsten ist Tagsüber häufig ein Auto da was Bedarf hat... Außer im Hochsommer :slight_smile:
Auch ob ich Hakadi oder eel V6 pro nehme, weiß ich noch nicht. Meine Tendenz geht zu Hakadi, weil der Preis (inkl. Versand) meiner Ansicht nach unschlagbar ist. Der eel ist schöner. So What... :slight_smile:

Jetzt bin ich außerdem bei der Wahl der Größe des WRs unschlüssig. Nehme ich den MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230V oder den kleineren MultiPlus-II 48/5000/70-50?
Hat jemand eine Empfehlung für Leitungsschutzschalter und FI? Da finde ich nichts Preislich attraktives. Was fehlt sonst noch? Bei den Leitungslängen und Auf-Wand-Verdrahtung dürften meiner Ansicht nach 10qmm Kabel reichen, oder würdet ihr auf 16qmm gehen? Preislich ist das egal. Aber wie ist das Verlegetechnisch? Passen die Klemmen am WR für 16er?

Die größte Frage ist aber der Akku. Mittlerweile habe ich mich mit DIY angefreundet, alleine weil ich meinem Rücken nicht zumuten möchte eine 120-200kg Box in den Keller zu schleppen, ich habe auch keinen gepflasterten Weg bis in den Keller. Das wäre echt ein Akt! :wink:
Deye möchte ich irgendwie nicht. NKON ist Preislich eigentlich auch wieder raus. Gibt es außer Hakadi und EEL noch weitere im großen Umfang hier im Forum eingesetzte Systeme?
Stehen die Speicher auf Rollen? Oder brauche ich noch einen Fuß?

Habe ich sonst noch etwas vergessen?
Denn ich würde gerne bald bestellen.
Hakadi scheint mir ein All-In Paket auch mit Batterieanschlusskabeln zu sein. Ist da ein DC Trennschalter drin? Bei den Victron Komponenten weiß ich noch nicht was an Kabeln fehlt... Evtl. ein CAN Kabel?
CAT7 Verlegekabel, NYM und fertige LAN Kabel habe ich immer da oder in greifbarer Nähe.

Edit: Außerdem habe ich die Frage ob ich mir ein Batteriemessgerät kaufen sollte und ob ich ein extra Ladegerät brauche? Muss ich die Zellen vorher ein mal laden bevor ich sie im Gehäuse verspanne? Wenn Empfehlung, dann bitte Typ angeben, bei "vernünftigem Werkzeug" fackel ich nicht lange. Wenn das alles so klappt hab ich noch mindestens 2 weitere Akkuprojekte vor der Brust, also ist das gut angelegtes Geld.

Ich würde mich freuen, noch mal Feedback zu bekommen. Vielen Dank schon einmal!
Jens

Hallo Jens,

zur größten Frage, der Akkugröße, hab ich deinen Fall mal stündlich durchsimuliert: PVGIS-Daten 2018 bis 2020, Mitte Deutschland, 9,9 kWp Süd 45°, ca. 10.600 kWh Ertrag. Den Verbrauch hab ich so angesetzt, dass ohne Speicher ungefähr deine Werte rauskommen (ca. 44 % Eigenverbrauch, ca. 9.300 kWh Zukauf): Haushalt 3.500 kWh, Wärmepumpe 4.500 kWh vor allem im Winter, Autos 6.000 kWh, an einem Teil der Tage mit Überschuss geladen. Dazu 30 ct Bezug, 12,4 ct Einspeisung, 90 % nutzbare Kapazität und rund 90 % Wirkungsgrad.

Ersparnis pro Jahr gegenüber heute:

Speicher Autos dürfen aus dem Akku laden Akku nur fürs Haus
8 kWh ca. 255 € ca. 255 €
16 kWh ca. 400 € ca. 340 €
24 kWh ca. 500 € ca. 370 €
32 kWh ca. 560 € ca. 385 €

Was ich daraus lese:

  1. 16 kWh passen gut, da sind sich Simulation und paddy72 einig. Der Eigenverbrauch steigt im Modell von 44 auf 66 bis 70 %, deine erhofften +20 Prozentpunkte sind also realistisch.
  2. Ob sich mehr lohnt, hängt fast nur an der Autofrage. Dürfen die Autos nachts aus dem Akku laden, bringen die nächsten 8 kWh (16 → 24) noch ca. 100 € im Jahr. Lädt der Akku nur das Haus, sind es ca. 30 €, weil das Haus im Sommer nachts nur ein paar kWh braucht und der Akku dann morgens oft noch halb voll ist.
  3. Autos aus dem Akku zu laden ist bei 12,4 ct Vergütung wirtschaftlich sinnvoll: Jede kWh, die sonst für 12,4 ct ins Netz geht und nachts 30 ct kosten würde, spart nach Verlusten grob 14 ct.

Von November bis Februar frisst die Wärmepumpe den Ertrag ohnehin direkt weg, da hilft keine Akkugröße viel.

Das Modell ist grob (einfaches Lastprofil, Wärmepumpe über den Tag verteilt). Die Unterschiede zwischen den Größen sind aussagekräftiger als die absoluten Euro. Zu Victron, Hakadi und der Verkabelung können andere hier mehr sagen.

1 „Gefällt mir“

Tatsächlich würde ich sogar noch den Oktober dazu nehmen, auch da würde der Akku nicht gebraucht. Rein logisch lande ich immer wieder beim 16kWh Akku. Was sagt die Haltbarkeit? Im Sommer immer voll, im Winter immer leer... Mit 16kWh beides nicht so drastisch....

Zur Haltbarkeit hab ich mal im selben Modell gezählt: Mit 16 kWh kommen rund 2.400 kWh im Jahr aus dem Akku, das sind etwa 170 Vollzyklen (rund 145, wenn die Autos nicht aus dem Akku laden). Auf 15 Jahre wären das grob 2.500 Zyklen. Gängige LFP-Zellen haben laut Datenblatt 6.000 bis 8.000 Zyklen bis 80 % Restkapazität, die Zyklen sind bei dir also nicht der begrenzende Faktor.

Zum Muster: Von April bis September wird der Akku an rund 20 Tagen im Monat voll, aber nachts auch wieder leer, er steht also nicht wochenlang bei 100 %. Von November bis Februar bleibt er fast jeden Tag unten.

Bei LFP altert man eher über die Zeit als über die Zyklen, vor allem bei hohem Ladestand und Wärme. Ein trockener, kühler Keller ist dafür ideal. Zwei Einstellungen, die man üblicherweise empfiehlt: die Ladeschlussspannung etwas unter das Maximum setzen (z. B. 3,45 V statt 3,65 V pro Zelle, die letzten paar Prozent bringen kaum Kapazität), und unten einen Mindest-SOC lassen, bei Victron übernimmt das „BatteryLife“ im Winter automatisch.

Die genauen Werte für dein BMS und den Victron können dir die DIY-Leute hier sicher besser sagen.

1 „Gefällt mir“

Vielen Dank für deine Berechnungen, das hilft mir wirklich sehr. Das Gesamtprojekt kostet mich überschlägig bei 16kWh ca. 2500€ und bei 32kWh ca. 3700€, daher ist der Preis pro kWh beim 32er extrem viel besser. Wirtschaftlich für die Amortisation ist der 16er sicherlich nach aktuellem Kenntnisstand besser, der 32er aber nicht viel schlechter. Es scheint eine Entscheidung zwischen Vernunft und "haben wollen" zu sein :smiley:

Das wäre jetzt meine Teileliste:
Cerbo GX
MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230V
FI 63A
AC Sicherung 50A
Kabel 3x10qmm
HAKADI 48V LiFePO4 334Ah 16kWh

Damit sollte ich meiner Ansicht nach alles machen können. Meint ihr ich brauche noch

  • Ein Batteriemessgerät um Innenwiderstand und Spannung richtig messen zu können? Wenn ja welches?
  • Ein Batterieladegerät um die Zellen vor dem Einbau zu laden? Oder genügt es, wenn ich sie eingebaut erst lade? Habe mal gehört, dass sie vor dem verspannen geladen werden sollten... Wenn ja, welches?

Beste Grüße